#1 2012-02-21 14:01:51

wbr56
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2009-06-15
Posty: 20

Regulator pokojowy

Użytkuję kocioł PFL25. Współpracuje on z regulatorem pokojowym stykowym AUROTON 2005.
Styk pracuje, piec to widzi, ale kocioł nie realizuje zadanej na regulatorze temperatury.
Kocioł ma ustawioną regulację pogodową i wyliczył sobie 60 stopni C.
AUROTON ma ustawioną temperaturę 10 stopni C, a piec niestety grzeje mocniej, niezależnie od ustawionej charakterystyki grzania. Aktualnie pracuje na charakterystyce 1 i zamiast 10C grzeje do 13-14C. Jak można obniżyć temperaturę grzania, ma to przezcież wpływ na spalanie pelletów.
Pozdrawiam

Offline

 

#2 2012-02-24 20:22:53

zienius
Udziela się
Od: Gdańsk Borkowo
Zarejestrowany: 2007-09-16
Posty: 140

Re: Regulator pokojowy

wbr56 napisał:

Użytkuję kocioł PFL25. Współpracuje on z regulatorem pokojowym stykowym AUROTON 2005.
Styk pracuje, piec to widzi, ale kocioł nie realizuje zadanej na regulatorze temperatury.

Wygląda na to, że Masz źle podłączone przewody w regulatorze, tzn. że jeden przewód jest podł. do NC a drugi do COM. Prawidłowo powinno być tak, że jeden do NO a drugi do COM.
W tej chwili piec odczytuje sygnał z regulatora jako polecenie START grzania, a nie jako polecenie STOP grzania, pomimo przekroczenia temp. zadanej na regulatorze (10st.), o czym informację Masz podaną na wyświetlaczu pieca.

Ostatnio edytowany przez zienius (2012-02-24 20:53:24)


Piec PP 25kW; rok prod. 2007; oprogramowanie 9.C (6.BM do 6.03.2010)

Offline

 

#3 2012-02-27 12:01:22

wbr56
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2009-06-15
Posty: 20

Re: Regulator pokojowy

Dzięki za odpowiedź, ale styk podłączony jest prawidłowo. Wszystko jest w porządku, jak piec ma grzać do temp. 15C lub wyżej. Jeśli mam tylko dogrzewać, żeby uniknąć zawilgocenia lub zamarzania i ustawiam na 10C, to piec grzeje wyżej, bo dba o to, żeby temp. kotła była min. 60C (zgodnie z trybem pogodowym, temp. zadana 60C).
Może trzeba poćwiczyć z obwodem grzewczym i zwiększyć obniżenie z 15C do np. 20C?

Offline

 

#4 2012-02-27 14:48:03

Tygrys55
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-07-01
Posty: 21

Re: Regulator pokojowy

Regulator pokojowy daje tylko sygnał czy ma piec aktualnie grzać czy tez nie. Jeżeli chcesz by piec tylko podtrzymywał temperaturę około 10 stopni to obniż krzywą do 0,8 lub nawet 0,6 lub jeszcze niżej do 0,4 i  obniżenie z 15 do 20 lub nawet do 25 (o ile tyle się da). I jeszcze ewentualnie możesz przesunięcie dać na -10 stopni. Wtedy piec na grzejniki po wyliczeniu zadanej temperatury obniży sobie o zadaną ilość obniżenia. Ale czy to ma sens. Przy tych obecnych temperaturach jak piec sobie wyliczy temerature na 35 stopni to po tych obniżeniach wyjdzie że na grzejniki puści temperaturę około 15 lub jeszcze niżej.  Niestety innego rozwiązania nie widzę.


Pellets Fuzzy Logic 2   15kW

Offline

 

#5 2012-02-28 20:55:46

zienius
Udziela się
Od: Gdańsk Borkowo
Zarejestrowany: 2007-09-16
Posty: 140

Re: Regulator pokojowy

Ok. zacznijmy od sprostowania pewnego skrótu myślowego którego sam niestety, także używam smile. Regulator pokojowy odpowiada w zasadzie jedynie za obniżenie temperatury obiegu CO (o wartość parametru OBNIŻENIE CO), a nie za sterowanie palnikiem (nie ma on bezpośredniego wpływy na włączenie lub wyłączenie palnika w piecu). Regulator pokojowy nie ma także wpływu na temperaturę samego pieca (nie spowoduje on obniżenia temp. pieca).
    Wracając do Twojego przypadku, to Masz rację:

wbr56 napisał:

Może trzeba poćwiczyć z obwodem grzewczym i zwiększyć obniżenie z 15C do np. 20C?

Tutaj nasuwa się jednak pytanie: w jaki sposób odbywa sie u Ciebie sterowanie temperaturą obiegu CO:
    1. jeżeli automatycznie poprzez zawór trój/czterodrogowy sterowany siłownikiem elektrycznym to słusznym rozwiązaniem jest zastosować się do porady kolegi Tygrys55,
    2. jeżeli natomiast robisz to ręcznie to musisz poprostu metodą prób i błądów tak ustawiać zawór  trój/czterodrogowy aby temp. układu CO niwelując wpływ warunków zewn. utrzymywała temp. w domu na zaplanowanym poziomie, czyli uwzględniając naszą aurę bywać często w domu wink.


Piec PP 25kW; rok prod. 2007; oprogramowanie 9.C (6.BM do 6.03.2010)

Offline

 

#6 2012-12-06 19:55:53

wbr56
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2009-06-15
Posty: 20

Re: Regulator pokojowy

Użytkuję kocioł PFL25. Kocioł zapala prawidłowo. Ogień raźno sie pali. Temperatura spalin i kotła rośnie do ok. 50 stopni. Oczywiście na początku temperatura spalin jest istotnie wyższa. Ale po osiągnięciu temperatury spalin ok. 50 stopni, temperatura kotła się zbliża do ok. 45 stopni. Ogień w dalszym ciągu pali sie raźno, jestem pewien, że temperatura spalin jest znacznie wyższa. Zapala sie zapalarka, za kilka minut znowu i znowy, w końcu migocze alarm "brak paliwa/brak ognia". Czy to oznacza awarię czujnika spalin?
Dotychczas typowa temperatura spalin była między 110 a 130 stopni C.

Offline

 

#7 2012-12-10 20:44:18

zienius
Udziela się
Od: Gdańsk Borkowo
Zarejestrowany: 2007-09-16
Posty: 140

Re: Regulator pokojowy

wbr56 napisał:

Użytkuję kocioł PFL25. Kocioł zapala prawidłowo. Ogień raźno sie pali. Temperatura spalin i kotła rośnie do ok. 50 stopni. Oczywiście na początku temperatura spalin jest istotnie wyższa. Ale po osiągnięciu temperatury spalin ok. 50 stopni, temperatura kotła się zbliża do ok. 45 stopni. Ogień w dalszym ciągu pali sie raźno, jestem pewien, że temperatura spalin jest znacznie wyższa. Zapala sie zapalarka, za kilka minut znowu i znowy, w końcu migocze alarm "brak paliwa/brak ognia". Czy to oznacza awarię czujnika spalin?
Dotychczas typowa temperatura spalin była między 110 a 130 stopni C.

Faktycznie, albo termopara jest uszkodzona (co swego czasu mi się przydażyło), albo sterownik. Na wszelki wypadek sprawdź miejsce wpiecia termometru w sterownik (może gdzieś nie styka) i czystość samej termopary.


Piec PP 25kW; rok prod. 2007; oprogramowanie 9.C (6.BM do 6.03.2010)

Offline

 