#26 2016-01-06 20:38:35

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: ilosc paliwa test

tak, niestety tak to wygląda - przy każdym nowym pellecie a nawet przy zakupie tego samego tylko z innej dostawy warto czy też powinno się przeważyć wink


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#27 2016-01-12 20:59:44

watto
Nowy na forum
Od: LDZ
Zarejestrowany: 2014-02-07
Posty: 6

Re: ilosc paliwa test

Co może być przyczyną "przytykania się " palnika ?
Pellet cały czas ten sam, a wyrzuciło mi przegrzanie palnika.
Zmiejszyłem podawanie do 2,5 i po paru godzinach ten sam błąd, zbyt dużo spalonego i niespalonego paliwa na palniku i się przytyka.

Offline

 

#28 2016-01-13 00:37:07

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: ilosc paliwa test

jaki palnik która wersja

Offline

 

#29 2016-01-13 00:47:26

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: ilosc paliwa test

watto napisał:

Co może być przyczyną "przytykania się " palnika ?
Pellet cały czas ten sam, a wyrzuciło mi przegrzanie palnika.
Zmiejszyłem podawanie do 2,5 i po paru godzinach ten sam błąd, zbyt dużo spalonego i niespalonego paliwa na palniku i się przytyka.

Kolejny raz i ten sam problem. Panie kolego polecam jednak dłuuuuga lekturę tego forum. Sukcesywnie czytac po kolei. Odpowiedzi powtarzają się wiele razy.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#30 2016-01-13 09:34:39

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: ilosc paliwa test

Aha byłbym zapomniał, takie moje spostrzeżenia n/t ilość paliwa test, z ponad roku:

marecki napisał:

Podbijam temat bo zauważyłem coś ciekawego jeśli chodzi o MINIBIO 10kW. Czyli PALIWO TEST  swoje a spalanie worków swoje. O nieprawidłowościach było juz nie raz na tym forum. Problem, czyli różnica w wynikach, będzie się nasilał wraz z coraz mniejszą mocą pracy palnika. Przykładowo u mnie palnik działa nonstop 24h z chwilowym podawaniem od 1,4 do 2.0 (zależnie od tem zewn.).

Prawdopodobnie winna jest bezwładność całego układu napędzającego ślimak zaraz przy zbiorniku paliwa. Bo gdy silnik co 20sek. załączy się na np. 1.8sek (czyli podawanie 1,8 chwilowe) to komputer liczy powiedzmy te kilkogramy wg czasu podawania i wartości PALIWO TEST. A nietrudno zauważyć, że nawet taki mały silniczek po odłączeniu zasilania kręci się jeszcze przez około 0,9-1sek. Tej 1sek komputer już nie liczy. Co już daje około 3min nieprawidłowości w ciągu godziny. Obliczenia są nieprecyzyjne ale przy tak małym chwilowym podawaniu różnice 40-50% są. Czyli np. mój wpis 12,8 w paliwo test daje na wyświetlaczu i realnie spalone 120kg na ekranie i w kołowni, oczywiście gdy palnik pracuje ze stałą mocą.

Różnice procentowe przy większej mocy będą oczywiście mniejsze. Prawdziwy test przez 15 i 30min daje o wiele mniejsze wyniki. Również parametr MOC będzie pokazywał "dziwne" wyniki. Jakby ktoś nie wiedział to parametr MOC na ekranie PALNIK-STAN, można se dowolnie malować zmieniając parametry PALIWO TEST i WARTOŚĆ OPAŁOWA PALIWA. Dla samego płomienia nie ma to znaczenia.

w wątku http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=1083


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#31 2016-01-13 16:13:16

watto
Nowy na forum
Od: LDZ
Zarejestrowany: 2014-02-07
Posty: 6

Re: ilosc paliwa test

Dante napisał:

jaki palnik która wersja

minibio 20 , palnik krótki
obecnie chodzi na 20-60 % i się uspokoiło ( podawanie 3,0 )
jak leci na 100 % to nawet podkręcenie nadmuchu na 80% nie pomaga

Offline

 

#32 2016-01-13 16:14:55

watto
Nowy na forum
Od: LDZ
Zarejestrowany: 2014-02-07
Posty: 6

Re: ilosc paliwa test

marecki napisał:

watto napisał:

Co może być przyczyną "przytykania się " palnika ?
Pellet cały czas ten sam, a wyrzuciło mi przegrzanie palnika.
Zmiejszyłem podawanie do 2,5 i po paru godzinach ten sam błąd, zbyt dużo spalonego i niespalonego paliwa na palniku i się przytyka.

Kolejny raz i ten sam problem. Panie kolego polecam jednak dłuuuuga lekturę tego forum. Sukcesywnie czytac po kolei. Odpowiedzi powtarzają się wiele razy.

forum śledzę, jednak nie dopatrzyłem konkretnie takiego samego przypadku, jak nie jest Pan zainteresowany wypowiedzią w temacie to nikt nie zmusza.
Pozdrawiam

Offline

 

#33 2016-01-13 19:52:59

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: ilosc paliwa test

watto podaj jakie masz ustawienia kotła.Wydaje mi sie ze powinienes dac wiecej powietrze max

Offline

 

#34 2016-01-13 19:53:27

PiotrekB
Gość

Re: ilosc paliwa test

Za duży burdel jest na tym forum żadnego ładu składu.


P.S.
Piec na pellet to miała byc wygoda a tu ciągle cos co zresztą widać po forum.

Jest cos lepszego od kostrzewy w podobnym budżecie tak na przyszłość???

Ostatnio edytowany przez PiotrekB (2016-01-13 19:54:53)

 

#35 2016-01-13 21:19:45

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: ilosc paliwa test

PiotrekB napisał:

Za duży burdel jest na tym forum żadnego ładu składu.

Jak ma się nie robić burdel jak temat przeznaczony dla "paliwo test" a nowy uzytkownik pisze o "przytykaniu i przegrzaniu  palnika". Chyba czas najwyższy stworzyć jakiś FAQ.

Do nowego: jak mam coś do powiedzenia to się udzielam i staram się pomagać, zreszta jest wiele tu taki osób. Opcja szukaj i "przegrzanie" , "nakładka" . I staraj się pisac w odpowiednim temacie. To nie forum łonetu.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#36 2016-01-13 21:24:10

PiotrekB
Gość

Re: ilosc paliwa test

marecki napisał:

Chyba czas najwyższy stworzyć jakiś FAQ.

dokładnie wink

 

#37 2016-01-21 20:53:04

watto
Nowy na forum
Od: LDZ
Zarejestrowany: 2014-02-07
Posty: 6

Re: ilosc paliwa test

vader napisał:

watto podaj jakie masz ustawienia kotła.Wydaje mi sie ze powinienes dac wiecej powietrze max

Powietrze max dałem na 80% smile niestety nic nie pomogło.

Offline

 

#38 2016-02-23 22:16:13

przemek2903
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-02-01
Posty: 22

Re: ilosc paliwa test

Szczerze mówiąc czytam kilka krotnie to wszystko i nie do końca wiem jak te testy zrobic mam compact bio 16kw i wydaje mi się że mi sporo pali dom 161m2 cześć podłogowe a cześć grzejniki spiete a ustawienia to są w cały świat pomóżcie jak obniżyć spalanie

Offline

 

#39 2016-02-24 03:26:31

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: ilosc paliwa test

przemek2903 napisał:

... wydaje mi się że mi sporo pali... pomóżcie jak obniżyć spalanie

Może tak konkretniej Panie kolego...

"Sporo"- to znaczy ile?

I jak ma ktoś Ci pomóc, jeśli nie podałeś praktycznie żadnych informacji?

Poza metrażem jaki ogrzewasz wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#40 2016-02-24 08:44:55

przemek2903
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-02-01
Posty: 22

Re: ilosc paliwa test

Piec ustawiony na 60 stopni włączony tryb pogodowy piec ustawiony na auto histereza na 7 obecnie pali mi 2worki 15kg na dobę

Ostatnio edytowany przez przemek2903 (2016-02-24 08:45:56)

Offline

 

#41 2016-02-24 10:55:09

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: ilosc paliwa test

Ogarnijcie się. temat jest o "paliwo test". Leci z nami jakiś moderator?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#42 2016-02-24 11:18:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: ilosc paliwa test

marecki - widzisz że kolega nie ogarnia tematu wink big_smile   to jak tu mu nie współczuć?

A tak właściwie... to skąd wiesz, że kolega tego swojego "wielkiego" spalanie nie odczytał ze sterownika?

I mając właśnie niepoprawnie wpisany parametr "paliwo test" otrzymał ten zatrważający wink  wynik spalania...

W takim przypadku, to by było właściwe miejsce dla rozwiązania jego problemu wink smile big_smile

Prawda?


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#43 2016-02-24 11:34:16

przemek2903
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-02-01
Posty: 22

Re: ilosc paliwa test

Jesteście w stanie coś pomóc czy zabijać się z laika

Offline

 

#44 2016-02-24 11:36:29

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: ilosc paliwa test

przemek2903 napisał:

Piec ustawiony na 60 stopni włączony tryb pogodowy piec ustawiony na auto histereza na 7 obecnie pali mi 2worki 15kg na dobę

Ogarnijcie się. temat jest o "paliwo test". Leci z nami jakiś moderator?

Czego tu nie rozumiesz. Zrobiłeś test na paliwo test? Przecież tu wszystko w tym wątku jest wyjaśnione. Od a do z. Podaj co masz z menu serwisowym

Ostatnio edytowany przez marecki (2016-02-24 11:38:13)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#45 2016-02-24 11:45:07

przemek2903
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-02-01
Posty: 22

Re: ilosc paliwa test

Powietrze min 12 max 25 podawanie6,5 paliwo test 7,3 wartość opalowa 5,1 dmuchawa 20 proc. 11,0 dmuchawa 100proc 14.0 dawka 20sekund

Offline

 

#46 2016-02-24 11:49:44

przemek2903
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-02-01
Posty: 22

Re: ilosc paliwa test

A paliwa test nie robiłem i nie rozumiem jak zrobie to później jak ustawić podawanie itd na co zwrócić uwagę

Offline

 

#47 2016-02-24 11:51:16

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: ilosc paliwa test

przemek2903 napisał:

Jesteście w stanie coś pomóc czy zabijać się z laika

Nikt tu się z nikogo nie nabija.

A to czy może Ci ktoś pomóc, zależy także w dużym stopniu od Ciebie...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#48 2016-02-24 11:55:56

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: ilosc paliwa test

przemek2903 napisał:

A paliwa test nie robiłem i nie rozumiem jak zrobie to później jak ustawić podawanie itd na co zwrócić uwagę

Nikt tu nie ma zamiaru się z ciebie nabijać. Prześledź tematy z ostatnich tygodni, może ci to coś rozjaśni. A jak czytając ten konkretny temat nie wiesz jak zrobić test na paliwo test to oprócz dogłębnego "wbicia" sie w to forum polecam firmową instrukcjję obsługi.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#49 2016-02-24 11:56:30

przemek2903
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-02-01
Posty: 22

Re: ilosc paliwa test

Tz co masz na myśli co mam zrobić byś mogl mi pomóc

Offline

 

#50 2016-02-24 12:52:55

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: ilosc paliwa test

Wiesz jak wejść z ukryte menu dla serwisu?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 