#101 2014-01-16 16:58:37

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

maryś napisał:

wymogiem włączenia stałej pompy jest czujnik pokojowy który mam,co zauważyłem pompa wcale nie chodzi cały czas jak by się zdawało z nazwy bo słyszę jak się załańcza ,jak miałem tą opcje wyłączoną kaloryfery zimne jak włączoną letnie pompa załąńcza się są gorące i tak cały czas mi to się podoba ale jak to działa nie wiem? może powodem jest bojler na obiegu co ale woda cały czas gorąca ,wcześniej była tylko jak grzały kaloryfery

Podejrzewam, że pompy ci się wyłączają, ponieważ piec podczas ostygania (a to regulujesz histerezą kotła) osiąga niższą temperaturę niż zadana w nastawach 'minimalna temperatura startu pomp CO' (czy jakoś podobnie, znajdziesz to w serwisie kotła).

Z drugiej strony, spróbuję włączyć u siebie stałą pompę, zobaczę, czy faktycznie się wyłączają. Ale wiem na pewno, że stała pompa nie pozwoli dla kotła przejść z trybu pracy na stan uśpienia (ta antyzamarzeniowa temperatura 7A), co jest bardzo wygodne, kiedy korzystam z trybu czasowego. Dla przykładu, w domu jeszcze nie mieszkam, bo trwają prace wykończeniowe, więc grzeję co dwa dni przez 6-8 godzin, następnie piec przechodzi na tryb temp. ekonomicznej (ustawiłem nisko na 10 stopni) i piec ładnie się wygasza i śpi przez kolejne dwa dni. Dla porównania, w ręcznym trybie pracy piec ciągle się włącza co kilka godzin aby się dogrzać do nastawionej temperatury.

Offline

 

#102 2014-01-16 19:34:08

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

temp kotła auto 60 stopni start pomp 50 histereza 5


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#103 2014-02-02 13:40:16

dumle_e
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-10-07
Posty: 24

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

to może mi coś pomożecie, mam letnie grzejniki, piec ma za mało jakby mocy , dochodzi do 46 stopni, pompa się załącza po czym za chwilę spada w dół i tak w kółko w efekcie wszystkie kaloryfery ledwo letnie a pellet idzie . podam pomiary

MINI BIO 10

modulacja
Tp=21,
moc=80,
1,5 kg/h ,
6,0kw

PALNIK :
pow min = 14 , pow max= 26
podawanie= 4,4
fl2 min=30
fl2 ma=80
prg foto=10
tlen min=14
tlem max=8

KOCIOŁ
temp minim pompy = 45 C
TRYB PRACY=ciągły
HISTEREZA = 10
mini tem powrotu = 45 C

CO
Max Tzew pom komf=15c
max Tzew pom ekon= 10 c
MIN Tco pom = 33 c
tem CO dla -20 = 60c
tem CO dla 0c=55CO dla 10 c =40c
wspoldz. korelacji =10 c
Tco zadana ręcznie = 55
czujnik pokojowy = TAK

dom nie zamieszkały, styropian 15 , podłoga 10 , poddasze 25 cm, zawór 4-drogowy czy jak to się nazywa:) wody nie grzeję na razie

dom 115, użytkowych 105, poddasze użytkowe ( 3 pokoje + lazienka w lazience podlogowka, reszta grzejniki) na parterze jadalnia +kuchnia+wiatrołap podłogówka, salon = grzejniki i kominek

Ostatnio edytowany przez dumle_e (2014-02-02 13:49:24)

Offline

 

#104 2014-02-02 14:42:42

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Przykręć zawór 4 drogowy na tyle żeby temp wzrastała do tej ustawionej na kotle. Mam tak podobnie przy "rozpalaniu" kotła. Zwieksz parametr fl2 max na 100%.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#105 2014-02-02 14:54:32

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

czemu masz moc 80%?Ustaw na 100% mozesz tez zwiekszyc podawanie

Offline

 

#106 2014-02-02 21:00:48

dumle_e
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-10-07
Posty: 24

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

marecki napisał:

Przykręć zawór 4 drogowy na tyle żeby temp wzrastała do tej ustawionej na kotle. Mam tak podobnie przy "rozpalaniu" kotła. Zwieksz parametr fl2 max na 100%.

wczoraj tak próbowaliśmy rozbujać piec ale za chwilę i tak spadało. Spróbuje jak piszecie zwiekszyć FL2 na 100% a czemu tak mam ustawiony ? tak było od początku. Napisze jutro czy coś to pomogło. Ale proszę o komentarze może coś się komuś jeszcze na myśl narzuci smile

Offline

 

#107 2014-02-03 13:03:09

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Spróbuj zwiększyć też podawanie do 6,5. Serwisant podczas pierwszego startu tak mi tłumaczył, że przy takim podawaniu palnik ma około 10 kW mocy, co odpowiada charakterystyce tego kotła. Z drugiej strony, mam u siebie dość dużo podłogi do ogrzania (cały parter), więc po załączeniu pieca pompy też mi się dość długo wyłączają, o jest spowodowane dużą ilością zimnej wody z powrotu podłogi. Ale po mniej więcej 2 godzinach wszystko się wygrzewa i piec pracuje na zadanej temperaturze. No i próbuj regulować to wszystko zaworem 4D. Dla eksperymentu możesz na chwilę otworzyć go na maksa w celu sprawdzenia, czy grzejniki się nagrzeją. Może masz jakieś inne problemy np. nieodpowietrzony system?

Offline

 

#108 2014-02-03 16:12:24

dumle_e
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-10-07
Posty: 24

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Woor napisał:

Spróbuj zwiększyć też podawanie do 6,5. Serwisant podczas pierwszego startu tak mi tłumaczył, że przy takim podawaniu palnik ma około 10 kW mocy, co odpowiada charakterystyce tego kotła. Z drugiej strony, mam u siebie dość dużo podłogi do ogrzania (cały parter), więc po załączeniu pieca pompy też mi się dość długo wyłączają, o jest spowodowane dużą ilością zimnej wody z powrotu podłogi. Ale po mniej więcej 2 godzinach wszystko się wygrzewa i piec pracuje na zadanej temperaturze. No i próbuj regulować to wszystko zaworem 4D. Dla eksperymentu możesz na chwilę otworzyć go na maksa w celu sprawdzenia, czy grzejniki się nagrzeją. Może masz jakieś inne problemy np. nieodpowietrzony system?

zmieniłam FL2 na 100 % od razu jest różnica i nawet się wygasił jak uzyskał odpowiednią temperaturę smile a większe podawanie to większe zużycie pelletu ? mam sonde lambda w ustawieniach i nie mam pojęcia z czym to się je, nieodpowietrzony system ? nie znam tego zagadnienia -pisz pisz jestem chłonna wiedzy smile
Ja się ustawień od Was uczę mój serwisant nic mi nie pokazał

Offline

 

#109 2014-02-03 18:25:59

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

większe podawanie to i szybciej sie dogrzeje i wyłączy,jak masz sonde lambda to powietrze regulowane automatycznie

Offline

 

#110 2014-02-04 09:16:12

dumle_e
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-10-07
Posty: 24

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

to jeszcze zadam glupie pytanie, sonde lambda trzeba obie kupić ?smile a prace kotła macie ustawioną na ciągłą , automatyczną ?

Offline

 

#111 2014-02-04 16:11:22

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

To jest tylko 10kW więc jak zawór 4drogowy za mocno odkręcony na odbiór ciepła, to go kocioł z zimnych powrotów zaraz po rozpaleniu "nie przełamie" i temp bedzie skakać a pompki włączać i wyłączać. I np. na moim przykładzie: zaraz po włączeniu pieca (nie mam czujników pogodowo/pokojowych) zawór 4d skręcam na mniejszy odbiór ciepła, tak żeby temp powyżej 45'C, czyli granicy włączenia pompek, nadal wzrastała do żądanych np. 60'C. Następnie jak dojdzie do tych 60 to zawór delikatnie odkręcam. Odkręcić trzeba bo zanim automatyka "zwolni" ze 100% mocy, kocioł przy skręconym zaworze 4d osiągnie prawie 70'C i palnik się wyłączy (m.in. przez szamot). I tyle. Trwa to kilkanaście minut, po czym kocioł zostawiam na pracę ciągłą, ewentualnie po kilku godzinach regulując zawór 4d i 3d dla podłogówki, zaleznie od potrzeb. Reszte zostawiam automatyce czyli modulacji mocy, i zwykłym termostatom w pokojach. Żadnego tam włączania czy wyłączania palnika przez czujniki. Oczywiście w/w przyjmując, że kocioł i automatyka jest sprawna.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#112 2014-02-04 22:18:35

dumle_e
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-10-07
Posty: 24

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

marecki napisał:

To jest tylko 10kW więc jak zawór 4drogowy za mocno odkręcony na odbiór ciepła, to go kocioł z zimnych powrotów zaraz po rozpaleniu "nie przełamie" i temp bedzie skakać a pompki włączać i wyłączać. I np. na moim przykładzie: zaraz po włączeniu pieca (nie mam czujników pogodowo/pokojowych) zawór 4d skręcam na mniejszy odbiór ciepła, tak żeby temp powyżej 45'C, czyli granicy włączenia pompek, nadal wzrastała do żądanych np. 60'C. Następnie jak dojdzie do tych 60 to zawór delikatnie odkręcam. Odkręcić trzeba bo zanim automatyka "zwolni" ze 100% mocy, kocioł przy skręconym zaworze 4d osiągnie prawie 70'C i palnik się wyłączy (m.in. przez szamot). I tyle. Trwa to kilkanaście minut, po czym kocioł zostawiam na pracę ciągłą, ewentualnie po kilku godzinach regulując zawór 4d i 3d dla podłogówki, zaleznie od potrzeb. Reszte zostawiam automatyce czyli modulacji mocy, i zwykłym termostatom w pokojach. Żadnego tam włączania czy wyłączania palnika przez czujniki. Oczywiście w/w przyjmując, że kocioł i automatyka jest sprawna.

zupełnie jak u mnie big_smile  jutro będę próbować smile

Offline

 

#113 2014-02-04 22:58:41

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

vader napisał:

większe podawanie to i szybciej sie dogrzeje i wyłączy,jak masz sonde lambda to powietrze regulowane automatycznie

Nie do końca. Automatyka trzyma się zakresu wartości MAX powietrza jakie user ustawi i je koryguje, badając tlen w spalinach. Przynajmniej tak to zaobserwowałem. Zmiana parametru MAX 100% i MAX 20% ma odzwierciedlenie dla wartości powietrza w czasie pracy, mimo, że koryguje go sonda.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#114 2014-02-04 23:23:29

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

dumle_e napisał:

marecki napisał:

To jest tylko 10kW więc jak zawór 4drogowy za mocno odkręcony na odbiór ciepła, to go kocioł z zimnych powrotów zaraz po rozpaleniu "nie przełamie" i temp bedzie skakać a pompki włączać i wyłączać. I np. na moim przykładzie: zaraz po włączeniu pieca (nie mam czujników pogodowo/pokojowych) zawór 4d skręcam na mniejszy odbiór ciepła, tak żeby temp powyżej 45'C, czyli granicy włączenia pompek, nadal wzrastała do żądanych np. 60'C. Następnie jak dojdzie do tych 60 to zawór delikatnie odkręcam. Odkręcić trzeba bo zanim automatyka "zwolni" ze 100% mocy, kocioł przy skręconym zaworze 4d osiągnie prawie 70'C i palnik się wyłączy (m.in. przez szamot). I tyle. Trwa to kilkanaście minut, po czym kocioł zostawiam na pracę ciągłą, ewentualnie po kilku godzinach regulując zawór 4d i 3d dla podłogówki, zaleznie od potrzeb. Reszte zostawiam automatyce czyli modulacji mocy, i zwykłym termostatom w pokojach. Żadnego tam włączania czy wyłączania palnika przez czujniki. Oczywiście w/w przyjmując, że kocioł i automatyka jest sprawna.

zupełnie jak u mnie big_smile  jutro będę próbować smile

No u mnie to tak działa, bo w kominku żeby palić trzeba być w domu (min. co 3-4h). I jak odpalam piec raz na jakiś czas na kilka dni (jak domowników nie ma dłużej w domu) to zajmuje mi ten "proces" mniej niż godzinkę wink M.in dlatego, że "podgrzewam" na początku kostrzewę kominkiem z płaszczem do ponad 40'C przez 10min (instalacje MB10 i kominka są sprytnie połączone wink. I tak przy okazji: z perspektywy czasu 210m2 kwadratu, i MB10 w te mrozy dawało radę bez problemu (przy podawaniu max 4,6 i modulacji 60-80%, 6-9kW niby). A pokłócił sie o to ze mną pierwszy hydraulik (stara szkoła), że jak nie bedzie 23kW to nie będzie działać. Nie uwzględnił po prostu poprawnie zrobionej izolacji ścian podłóg i stropu, bo go to nie interesowało, ma byc 23kW.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#115 2014-11-30 11:23:40

kormoran
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2014-11-06
Posty: 14

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Może ktoś coś doradzi. Mam MiniBio 10kw z nakładką na palnik i nie mogę sobie poradzić ze zrzucaniem niedopalonych pelletów z palnika.

pow. min. 5
pow. max. 12
podawanie 3,6

Offline

 

#116 2014-11-30 13:16:20

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Podawanie nie za małe? Powinno być sądzę trochę większe, 4,6 - 4,8 min. Zrzuca bo za mało towaru na palniku. Jaką masz jasność płomienia? Masz sonde lambda? Ostatnio jak był u mnie serwisant (przy okazji sam z siebie profilaktycznie na polecenie firmy wymienił taką dużą wyprofilowaną gumową uszczelkę w środku palnika) to podłączył zewnętrzny analizator spalin. I słusznie  zwrócił mi uwagę, że mam właśnie troche za dużo powietrza i za małe podawanie bo za dużo tlenu zostaje przy 100%. I się okazuje, że miał rację bo i mi zrzucało. OK palnik był czysty ale zrzucało. No i poprzestawiłem jak mi sugerował serwisant. Obecnie jasność oscyluje w okolicach 200 nonstop i nie zrzuca. Ustawienia z sondą na dzień dzisiejszy: Pmin 7, Pmax 28, Podawanie 4,8. Pamiętaj, że bez sondy powietrze będzie inne.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#117 2014-11-30 13:54:26

kormoran
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2014-11-06
Posty: 14

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Bez sondy. Przy większym podawaniu przy tych temperaturach na zew. (ogrzewam 80m2 siedem grzejników z termostatami elektronicznymi i czujnikiem temp. pokojowej, który dziś dla próby wyłączyłem) często przegrzewa mi się piec, gdyż modulacja działa zbyt wolno i kocioł nie zdąża zmniejszyć mocy i się wyłącza, a za 10 min znów się włącza.

Offline

 

#118 2014-11-30 18:12:40

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

O zmniejszaniu mocy już było poczytaj wątek o update oprogramowania. Zmniejsz na siłę moc MAX, ja tak zrobiłem. Bo jak zrzuca pelet do kotła to marnuje się pelet po prostu.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#119 2014-12-02 08:58:12

miklas24
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-12-02
Posty: 2

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

witam wszystkich
jestem użytkownikiem innego kotła na pellet  TEKLA DRACO BIO 12 kW ale na tym samym sterowniku estyma.
Mam dom pow 180 m2 3/4 podłogówka reszta grzejniki, zbiornik cwu 200l, pale olimpem, dom dobrze zaizolowany, wentylacja grawitacyjna.
Moje ustawienia:
Tco=60
kocioł=70
histereza=3
podawanie max=2,6
pow min=6
pow max =14
prog foto=5
tlen min 14
tlen max 8
moc min =30%
moc max=100%

i tak przy obecnych temperaturach noc -7 dzień -5 spalanie na poziomie 25 kg pelletu na dobe przy +5 stopniach palił mi 15 kg, palnik przy tych ustawieniach utrzymuje tem pieca około 70 stopni i pracuje na 40 % mocy

Offline

 

#120 2014-12-02 20:05:31

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

miklas24 napisał:

witam wszystkich
jestem użytkownikiem innego kotła na pellet  TEKLA DRACO BIO 12 kW ale na tym samym sterowniku estyma.
Mam dom pow 180 m2 3/4 podłogówka reszta grzejniki, zbiornik cwu 200l, pale olimpem, dom dobrze zaizolowany, wentylacja grawitacyjna.
Moje ustawienia:
Tco=60
kocioł=70
histereza=3
podawanie max=2,6
pow min=6
pow max =14
prog foto=5
tlen min 14
tlen max 8
moc min =30%
moc max=100%

i tak przy obecnych temperaturach noc -7 dzień -5 spalanie na poziomie 25 kg pelletu na dobe przy +5 stopniach palił mi 15 kg, palnik przy tych ustawieniach utrzymuje tem pieca około 70 stopni i pracuje na 40 % mocy

Sterownik estymy jest w wielu innych piecach, znajomy ma to w biawarze np. Palnik masz inny. Ustawienia palnika również będą inne.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#121 2014-12-03 08:56:55

miklas24
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-12-02
Posty: 2

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

witam
zgadza się palnik inny fireblast

Offline

 

#122 2014-12-30 09:48:34

baczek10
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-12-30
Posty: 5

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Witam Wszystkich
Jestem użytkownikiem mini Bio 10kw bardzo prosze o pomoc ,
mam problem z ustawieniami (może z peletem) , od paru tygodniu palnik zapycha mi sie takim jakby skwarami , śa one twrade i zapychają palnik niewiem czym jest to spowodowane ustawieniami czy peletem , srednio oprozniam piec co 2 dni i wynosze pół wiaderka popiołu , bardzo prosze o pomoc i powpowiedz może zle mam ustawiony piec .
Dziękuje

Offline

 

#123 2014-12-30 09:56:34

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

baczek10 podaj jakie masz ustawienia,może pomogę

Offline

 

#124 2014-12-30 10:05:50

baczek10
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-12-30
Posty: 5

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

ostatnio już z desperacji wróciłem do ustawień fabrycznych , szwagier zaproponował gdyż zajmuje sie podłączaniem pieców i zakładaniem podłogówki ale żadko sie spotyka z mini bio wiec mam ustawienia takie jak na początku smile

Offline

 

#125 2014-12-30 10:13:25

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

podaj ustawienia podawanie,powietrze min max inaczej trudno stwierdzić co jest

Offline

 

Stopka forum