Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#526 2017-01-06 20:29:45

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Mogę opowiedzieć jak to jest u mnie. Zimny start kocioł zaczyna pracować powiedzmy przy 15C. Po dojściu  do 50C załącza się pompa kotłowa. Przy 55 załącza się pompa podłogówki. Oczywiście następuje spadek temp. powrotu ale chwilowo do zaakceptowania. Powrót nie wychładza się do temp. powrotu z podłogi bo większą część potrzebuje zawór 3D do schłodzenia z 55 na 30C i wraca w podłogę. Tymczasem w obwodzie kotłowym czynnik krąży i temperatura powoli się stabilizuje w okolicy 55C. W miarę rozgrzewania się podłogi temperatura powrotu z podłogi wzrasta i podmieszana w obwodzie kotłowym osiąga 58. W przypadku CWU pompa włącza się przy 55 wyłącza się przy 62C na zasobniku
W przypadku ponownego uruchomienia , gdy podłoga jest zagrzana poszczególne temperatury szybciej wzrastają. I to jest zrozumiałe. U mnie najczęściej palnik chodzi non stop bez wygaszania i ponownych startów

Pytałeś:"Nie spowoduję on że kocioł będzie się często wygaszał,zakłamując temp powrotu. Czy jest to taka sama pompa jak pompa CO"?

Na pierwszą część pytania już odpowiedziałem , natomiast jeśli chodzi o pompę, to wszystkie pompy u mnie to Grundfos 25-40 energooszczędne .


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#527 2017-01-06 20:55:57

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 68

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Ok rozumiem,darecki jakie masz zawory mieszajace?czterodrozny zaadoptuje do grzejników,zostaje jeszcze wybór zaworu podłogówki.


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#528 2017-01-06 21:34:28

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Darecki wrote:"A "pogodówka", w przypadku współpracy z ogrzewaniem podłogowym, zapewnia szybszą reakcję automatyki, na zmieniające się warunki pogodowe, jeśli taką automatykę się posiada... dlatego nie rozumiem o jakiej "zwłoce" piszesz..."?

Wspominam o tym, że podłoga tak szybko nie ostygnie , bo właśnie czujka wykryła znaczne ocieplenie na zewnątrz. Przy grzejnikach z małą ilością wody to jest chwila i wyczujesz różnicę. Przy podłogówce ten proces stygnięcia będzie trwał nawet i 6-8 godzin zanim zauważysz różnicę. O takiej zwłoce czy też bezwładności wspomniałem. I żadna automatyka Ci tego nie przyspieszy.Chyba musiała by potrafić przewidywać tendencje i na wyprzódki dobę wcześniej reagować. Pogodówka przy podłogówce jest bez sensu. Ze względu na dużą bezwładność. Ale po co ja się tu pruję, jak ty to wszystko wiesz a tylko dla żartu udajesz , że nie wiesz.

Osobiście nie jestem zwolennikiem pogodówki bo pogodówka zawsze wie jaka jest temperatura na zewnątrz, ale nie zna temperatury jaka jest w każdym z pomieszczeń.

Ostatnio edytowany przez fotlot (2017-01-11 11:41:46)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#529 2017-01-06 22:15:34

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

Darecki wrote:"A "pogodówka", w przypadku współpracy z ogrzewaniem podłogowym, zapewnia szybszą reakcję automatyki, na zmieniające się warunki pogodowe, jeśli taką automatykę się posiada... dlatego nie rozumiem o jakiej "zwłoce" piszesz..."?

Wspominam o tym, że podłoga tak szybko nie ostygnie , bo właśnie czujka wykryła znaczne ocieplenie na zewnątrz. Przy grzejnikach z małą ilością wody to jest chwila i wyczujesz różnicę. Przy podłogówce ten proces stygnięcia będzie trwał nawet i 6-8 godzin zanim zauważysz różnicę. O takiej zwłoce czy też bezwładności wspomniałem. I żadna automatyka Ci tego nie przyspieszy.Chyba musiała by potrafić przewidywać tendencje i na wyprzódki dobę wcześniej reagować. Pogodówka przy podłogówce jest bez sensu. Ze względu na dużą bezwładność. Ale po co ja się tu pruję, jak ty to wszystko wiesz a tylko dla żartu udajesz , że nie wiesz.

Fotlocie nie wprowadzaj ludzi w błąd, podłogówka sterowana pogodowo to najlepsze rozwiązanie i w tym przypadku ona nie "stygnie" tylko zmienia temperature w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

Ostatnio edytowany przez suchy998 (2017-01-06 22:16:22)


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#530 2017-01-06 22:26:14

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

suchy wrote:
"Fotlocie nie wprowadzaj ludzi w błąd, podłogówka sterowana pogodowo to najlepsze rozwiązanie i w tym przypadku ona nie "stygnie" tylko zmienia temperature w zależności od zapotrzebowania na ciepło"

A czy możesz określić, jak szybko fizycznie zmienia temperaturę w zależności od zapotrzebowania na ciepło?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#531 2017-01-06 22:34:18

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Zmiana temperatury zasilania jest płynna w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
W moim przypadku po osiągnięciu zadanej temperatury w domu [23,2*], temperatura zasilania podłogi obniżana jest o 5* od tego co wyznacza krzywa grzewcza.
Wachanie temperatury w domu u mnie to 23-23,5.

Ostatnio edytowany przez suchy998 (2017-01-06 22:37:27)


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#532 2017-01-07 00:09:03

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1816

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

Ok rozumiem,darecki jakie masz zawory mieszajace?czterodrozny zaadoptuje do grzejników,zostaje jeszcze wybór zaworu podłogówki.

W przypadku mojej instalacji, wystarczającym zabezpieczeniem temperatury powrotu jest mieszacz 4D, dlatego że podłogówki u mnie brak...
Rury na zasilaniu i powrocie mają przekrój 1 1/2 cala i taki też jest oczywiście rozmiar zaworu 4D, dlatego przed startem pompy C.O. możliwy jest grawitacyjny obieg czynnika w obwodzie kotłowym, który zapewnia jego dostateczne nagrzanie.

W Twoim przypadku, nawet zastosowanie większego rozmiaru mieszacza 4D nie zapewni znacznej poprawy, gdyż w przypadku ogrzewania płaszczyznowego, niska temperatura wody powracającej z pętli podłogowych, uniemożliwia zapewnienie wysokiej temperatury powrotu..

Chcąc usprawnić działanie instalacji, możesz zastosować komponenty które zaproponował Fotlot... i osiągniesz dobre rezultaty, to pewne...

Ale gdybyś miał w planie rozbudowanie instalację o elementy, które zapewnią pełen komfort i w pełni automatyczną pracę... to trzeba zastosować takie zawory mieszające, które w przyszłości umożliwią zastosowanie siłowników współpracujących ze sterownikiem wyposażonym w komplet czujników, które tą automatyzację umożliwią...

Wybór należy do Ciebie... a my służymy tylko radą wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#533 2017-01-07 00:46:24

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1816

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

...

Wspominam o tym, że podłoga tak szybko nie ostygnie , bo właśnie czujka wykryła znaczne ocieplenie na zewnątrz....

Przy podłogówce ten proces stygnięcia będzie trwał nawet i 6-8 godzin zanim zauważysz różnicę. O takiej zwłoce czy też bezwładności wspomniałem. I żadna automatyka Ci tego nie przyspieszy.Chyba musiała by potrafić przewidywać tendencje i na wyprzódki dobę wcześniej reagować. Pogodówka przy podłogówce jest bez sensu. Ze względu na dużą bezwładność...

.

Fotlot... oczywiście, że podłoga szybko nie stygnie, ale automatyka sterowana pogodowo, zareaguje wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej zmieniając temperaturę zasilania i właśnie dlatego w ogrzewaniu podłogowym, zastosowanie sterowania pogodowego ma największy sens...

Piszesz o przypadku ocieplenia i wolnym stygnięciu podłogi... a co się dzieje w przypadku gwałtownego ochłodzenia?
W przypadku braku sterowania pogodowego, po kilku godzinach temperatura w pomieszczeniach zacznie  także się obniżać... wymuszając ręczne podniesienie temperatury zasilania pętli podłogowych, dla utrzymania temperatury pomieszczeń na poziomie do jakiego domownicy przywykli...

Więc to raczej Ty powinieneś to wiedzieć, a tylko udajesz że tego nie rozumiesz... gdyż do ogrzewania grzejnikowego sterowanie pogodowe nie jest niezbędne, gdyż temat załatwiają termostaty na grzejnikach... ale w przypadku ogrzewania płaszczyznowego, sterowanie pogodowe jest podstawą automatyzacji i większej precyzji działania, dlatego właśnie tu ma największe zastosowanie...

I wcale nie piszę tego z przekory... tylko takie są fakty, których należy się trzymać wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#534 2017-01-07 07:11:50

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 68

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

W nocy temp spadła poniżej 20,od wczoraj ogrzewanie podłogowe nie dało rady podnieść temp z 22,5 do 23,5 kocioł ustalił tem 60,przez ponad 8h nie dał rady nawet zbliżyć się do temp zadanej.


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#535 2017-01-07 07:15:52

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 68

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Ba nawet spadła o 0,1.Czy uważacie że winę za taki stan ma instalacją czy za mały kocioł?


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#536 2017-01-07 08:03:42

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

Ba nawet spadła o 0,1.Czy uważacie że winę za taki stan ma instalacją czy za mały kocioł?

Za niska temperatura zasilania podłogi.


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#537 2017-01-07 10:16:52

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1816

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

... kocioł ustalił tem 60,przez ponad 8h nie dał rady nawet zbliżyć się do temp zadanej.

Skoro kocioł nie był w stanie uzyskać  ustalonej temperatury, to i na zasilaniu instalacji temperatura była niższa, dlatego że te temperatury są ze sobą ściśle powiązane, w przypadku stosowania mieszaczy...
Ustawianie kotła w tryb "auto" nie jest dobrym pomysłem, jeśli nie posiada się dodatkowej automatyki, obsługującej instalację grzewczą.

Pytasz... "czy jest to wina instalacji, czy kocioł za mały"...

A ja pytałem już wcześniej... jaka jest temperatura powrotu... a że nie uzyskałem odpowiedzi to pytam ponownie.

Podawanie max 5,6... świadczy raczej o tym, że moc Twojego palnika jest nieco wyższa w stosunku do mocy nominalnej kotła.
Nie podałeś jednak wydajności podajnika, czyli parametru "ilość paliwa test", dlatego niemożliwa jest konkretna ocena mocy maksymalnej kotła... a do tego nic nie piszesz o tym, jak wygląda praca palnika i w jakich zakresach mocy on pracuje, w przypadku problemów z osiąganiem, ustalanej automatycznie temperatury kotła...

Dlatego więcej jest pytań... a na podstawie pytań, nie jest możliwe udzielanie odpowiedzi...

Żeby oceniać pracę całej instalacji, potrzebna jest kompletna wiedza na jej temat, ze znajomością wszystkich temperatur jakie w niej panują... z temperaturą spalin na wylocie kotła włącznie... aby było wiadomo, czy ciepło nie "ucieka" także kominem... pogarszając tym samym efektywność pracy palnika i kotła zarazem...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#538 2017-01-07 10:21:02

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

suchy998 napisał:

Zmiana temperatury zasilania jest płynna w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
W moim przypadku po osiągnięciu zadanej temperatury w domu [23,2*], temperatura zasilania podłogi obniżana jest o 5* od tego co wyznacza krzywa grzewcza.
Wachanie temperatury w domu u mnie to 23-23,5.

Pierwsze zdanie jest dla mnie jasne i oczywiste, zmiana temp zasilania jest płynna.
Przy drugim mam pytanie, po co przy normalnej eksploatacji i stałej temperaturze na zewnątrz temperatura podłogi wacha się od 23,2 do 18,2 i znów wzrasta do 23,2C i tak w kółko? Czy coś źle pojmuję?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#539 2017-01-07 10:33:56

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

23.2 to temperatura ustawiona w domu.

Po osiągnięciu tej temperatury, zasilanie podłogi jest onniżane o 5stopni.


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#540 2017-01-07 10:40:53

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

darecki napisał:

fotlot napisał:

...

Pogodówka przy podłogówce jest bez sensu. Ze względu na dużą bezwładność...

.

Fotlot...
Piszesz o przypadku ocieplenia i wolnym stygnięciu podłogi... a co się dzieje w przypadku gwałtownego ochłodzenia?
W przypadku braku sterowania pogodowego, po kilku godzinach temperatura w pomieszczeniach zacznie  także się obniżać... wymuszając ręczne podniesienie temperatury zasilania pętli podłogowych, dla utrzymania temperatury pomieszczeń na poziomie do jakiego domownicy przywykli...

I wcale nie piszę tego z przekory... tylko takie są fakty, których należy się trzymać wink

Zapomniałeś o operatorze systemu, który od czasu do czasu zagląda do kotłowni i żaden problem w tym by podnieść lub obniżyć temperaturę zasilania rozdzielacza. Mój wybór- brak sterowania pogodowego. Tak samo jak zgoda na czasową, osobistą obsługę kotła.

Zauważyłem jeszcze jedną rzecz gdy Ci pasuje o termostatach na grzejnikach piszesz , że są OK a innym razem , że są niepotrzebne, bo wystarczy sterować temperaturą zasilania na mieszaczu(4D lub 3D)
...i na koniec zacytuję:"I wcale nie piszę tego z przekory... tylko takie są fakty" i ja się z tym zgadzam w całej rozciągłości.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#541 2017-01-07 10:43:59

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

suchy998 napisał:

23.2 to temperatura ustawiona w domu.

Po osiągnięciu tej temperatury, zasilanie podłogi jest onniżane o 5stopni.

Czy to obniżenie o 5stopni w następnym cyklu musi być uzupełnione? Dlaczego nie można utrzymywać stałej temperatury podłogi?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#542 2017-01-07 10:47:30

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

O jakim cyklu piszesz?


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#543 2017-01-07 10:55:27

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

suchy998 napisał:

W moim przypadku po osiągnięciu zadanej temperatury w domu [23,2*], temperatura zasilania podłogi obniżana jest o 5*.

Ja to określam jako cykl. Rozumiem , że przy spadku temp. w domu poniżej 23,2* Cykl ogrzewania do nakazanej 23,2 się powtarza. Czy dobrze rozumiem

Edit Czy to obniżenie wynika z programu twojego sterownika? Bo w Estymie nie ma takiej funkcji.

Ostatnio edytowany przez fotlot (2017-01-07 10:57:40)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#544 2017-01-07 11:01:03

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

suchy998 napisał:

W moim przypadku po osiągnięciu zadanej temperatury w domu [23,2*], temperatura zasilania podłogi obniżana jest o 5*.

Ja to określam jako cykl. Rozumiem , że przy spadku temp. w domu poniżej 23,2* Cykl ogrzewania do nakazanej 23,2 się powtarza. Czy dobrze rozumiem

Właśnie tak, po spadku temp. w domu temperatura zasilania jest wg krzywej po jej osiągnoęciu obniżona o5* i tak w kółko, temperatura w domu na stałym poziomie, tak jak pisałem wcześniej.


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#545 2017-01-07 11:04:54

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Nadal nurtuje mnie pytanie , dlaczego temperatura Twojej  podłogówki nie może być na stałym poziomie?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#546 2017-01-07 11:22:56

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 68

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Panowie wrócę z pracy to podam wszystkie parametry,wychodząc z domu zwiększyłem i los paliwa na 6,6 moc wzrosła do bodaj 12,5 kw,temp jesli chodzi o ten powrotu to była 38 st,zasilenie podobnie,rura spalin ciepła mogę położyć dłoń.temp w rozdzielaczu 36 st,zawór cTerodrozny odkręcony na maksa,pracują dwa grzejnki w garażu i jedna drabinka w łacience


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#547 2017-01-07 11:23:36

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1816

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

...

Zapomniałeś o operatorze systemu, który od czasu do czasu zagląda do kotłowni i żaden problem w tym by podnieść lub obniżyć temperaturę zasilania rozdzielacza. Mój wybór- brak sterowania pogodowego. Tak samo jak zgoda na czasową, osobistą obsługę kotła.

Zauważyłem jeszcze jedną rzecz gdy Ci pasuje o termostatach na grzejnikach piszesz , że są OK a innym razem , że są niepotrzebne, bo wystarczy sterować temperaturą zasilania na mieszaczu(4D lub 3D)...

Fotlot... o niczym nie zapomniałem, tylko jeśli ten "operator systemy" zamiast zaglądać np. raz na 5 dni, czy nawet raz na tydzień w celu czyszczenia kotła i uzupełnienia paliwa, jest zmuszony do regulowania  zaworami w celu utrzymania stabilnej temperatury w pomieszczeniach w przypadku każdej większej zmiany temperatury zewnętrznej, to częstotliwość wizyt "operatora systemu", zależna jest od sytuacji pogodowej, a nie potrzeb obsługi kotła...

Nigdzie nie napisałem, że termostaty grzejnikowe są w ogóle niepotrzebne, bo zależy to właśnie od rozwiązania jakie jest zastosowane do zasilania obwodu grzejnikowego...ale można bez nich żyć, czego przykładem jestem ja i moja instalacja smile więc wiem o czym piszę...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#548 2017-01-07 11:27:33

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

Nadal nurtuje mnie pytanie , dlaczego temperatura Twojej  podłogówki nie może być na stałym poziomie?

Priorytetem jest utrzymanie stałej temperatury w domu, jakiekolwiek przegrzanie to strata. Te obniżenie od termostatu pokojowego doregulowuje krzywà grzeczà. A ustawienie takiego sterowania jest ĺatwe i zajmuje niewiele czasu.


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#549 2017-01-07 11:32:35

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1816

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

Nadal nurtuje mnie pytanie , dlaczego temperatura Twojej  podłogówki nie może być na stałym poziomie?

Kolega Suchy podaje raczej  temp. zasilania pętli, a nie temperaturę podłogi wink
A stała temp. zasilania a także stała temp. podłogi nie gwarantuje stałej temperatury pokojowej...
Dlatego także Ty, jesteś zmuszony do zmian temperatury zasilania obwodu... a za Suchego robi to automatyka...

P.S.
Suchy...można to oprogramować... ale najpierw trzeba taką automatykę posiadać, która to będzie realizowała...

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-01-07 11:36:33)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#550 2017-01-07 11:40:44

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

darecki napisał:

fotlot napisał:

...

Zapomniałeś o operatorze systemu, który od czasu do czasu zagląda do kotłowni i żaden problem w tym by podnieść lub obniżyć temperaturę zasilania rozdzielacza. Mój wybór- brak sterowania pogodowego. Tak samo jak zgoda na czasową, osobistą obsługę kotła.

Fotlot... o niczym nie zapomniałem, tylko jeśli ten "operator systemy" zamiast zaglądać np. raz na 5 dni, czy nawet raz na tydzień w celu czyszczenia kotła i uzupełnienia paliwa, jest zmuszony do regulowania  zaworami w celu utrzymania stabilnej temperatury w pomieszczeniach w przypadku każdej większej zmiany temperatury zewnętrznej, to częstotliwość wizyt "operatora systemu", zależna jest od sytuacji pogodowej, a nie potrzeb obsługi kotła...

W moim przypadku zimnego chowu, gdy dobrze czujemy się w temperaturze jaka panuje w głównych pomieszczeniach rzędu 18C spadek o 1C nie jest problemem, Tak samo jak nie jest problemem przejść 15kroków jakie dzieli mnie od głównego pomieszczenia do kotłowni. Taki był mój wybór i nie demonizujmy obecności automatyki w naszym życiu. Zawsze można zaciągnąć bluzę albo ją zdjąć a w celu szybszego schłodzenia pomieszczenia otworzyć okno. To są moje subiektywne wnioski. Być może inni użytkownicy mają inne potrzeby i zwyczaje i ja to szanuję.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson