#501 2017-01-06 12:06:32

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

... Może sąsiad cierpi na zimny powrót, wtedy poratujesz go takim gadżetem. Moim motorem działania jest prostota i minimalizm.

Fotlot... myślisz że mieszaczem o tak małym rozmiarze, można rozwiązać problem zimnego powrotu?
Nie wiem czy kolegi sąsiad ma zimny powrót big_smile  a jeśli na takowy "cierpi", to  ten śmiesznej wielkości mieszacz, nie pomoże... ani dla sąsiada... ani dla jego kotła wink
Ale wiem, że jeśli tworzy się obwody o różnej charakterystyce, to warto je zaopatrzyć we własną pompę i mieszacz, który poprawia funkcjonalność obwodu i daje większe możliwości regulacji.
Termostaty na grzejnikach są przydatne, lecz w przypadku stosowania wysokiej temperatury zasilania instalacji grzejnikowej, dochodzi okresowo, do całkowitego zablokowania przepływu...a lepszym rozwiązaniem, jest obniżenie temperatury zasilania i stałe grzanie z niższą  temperaturą zasilania i powrót nadmiaru ciepłego czynnika do kotła, zamiast blokowanie go w rurach...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#502 2017-01-06 14:40:06

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Ok,hydraulik powiedział że do ochrony powrotu zostawi zawór czterodrogowy dołoży siłownik.Z rozdzielacza zdemontuje pompę i założy zawory termostatyczne trzydrogowe na podłogówke,i drugi na grzejniki.wymienione pompy na elektroniczne energooszczędne.dyskusja zacięta była czy zostawić czterodrogowy na ochronę powrotu,czy zrobić to jak na schemacie z dodatkową pompą co,doszedł do wniosku że bez pompy  grawitacyjnie będzie działać ale zawór musi być bo woda i tak musi się gdzieś wymieszać.Czy do siłownika zaworu czterodrogowego muszę dokupić moduł rozszerzony do sterownika ?


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#503 2017-01-06 15:19:52

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

zdjęcia z palnika ,kocioł i palnik czyszczony 4 dni temu http://www.fotosik.pl/u/klak83/album/2397953,i instalacja http://www.fotosik.pl/u/klak83/album/2283732.serwis fabryczny wizyta 20.10.16 nastawy:
pow min 10
pow max 22
podaw max 5,6
MOc min 30
moc max 100
typ modulacji fl2
Próg foto 20
Temp min pomp 35
tryb a
Histereza 5
ogrzewanie:
MIn Tzew pomp komf 20
min Tzew pomp ekon 15
min Tco pomp 35
źródło k
czas mieszacza 120
Priorytet cwu nie
T CO dla -20 75
Temp.Co dla 0 45
temp Co dla +10 36
Współczynnik korekcji 8
Tryb pracy r
Tco źródła ręcznie 50
czujnik ctp1
czójnik co nie
stała pompa nie
woda użytkowa
Delta źródła 10
źródła k
Temp max 65
Delta min 5
temperatura zadana w pomieszczeniu 23,5


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#504 2017-01-06 15:22:51

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

pomysły i sugestie mile widziane


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#505 2017-01-06 15:25:59

waldik22
Zaczyna się udzielać
Od: Zduńska Wola
Zarejestrowany: 2017-01-03
Posty: 17

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Mini Bio ( nie wiem jak luxury ) nie obsługuje siłownika zaworu, więc albo moduł, albo dodatkowy sterownik np tech ST-431N koszt takiego sterownika to ok. 300 zł.

Offline

 

#506 2017-01-06 15:29:42

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

Ok,hydraulik powiedział że do ochrony powrotu zostawi zawór czterodrogowy dołoży siłownik.Z rozdzielacza zdemontuje pompę i założy zawory termostatyczne trzydrogowe...

... dyskusja zacięta była czy zostawić czterodrogowy na ochronę powrotu,czy zrobić to jak na schemacie z dodatkową pompą co,doszedł do wniosku że bez pompy  grawitacyjnie będzie działać...

A ja Ci powiem, że ten "hydraulik" jest idiotą... choć na usta ciśnie się więcej "komplementów", choć debil, będzie bardziej właściwym w stosunku do niego...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#507 2017-01-06 16:01:55

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Patrząc na moją instalacją jak ją przerobić?


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#508 2017-01-06 16:10:29

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Rzeczywiście cudak. Niech napisze zobowiązanie do usunięcia wszystkich usterek na własny koszt i zwróci pieniądze za zły dobór komponentów.
A teraz co do 4D i grawitacji. Otóż przy zachowaniu trzech warunków może ale nie musi cyrkulacja grawitacyjna zapewnić powrót o właściwych parametrach.
1- właściwy dobór średnic rur , jak najmniej kolan i minimalna odległość od kotła
2- właściwy dobór wielkości zaworu 4D
3- W miarę duża, bo tylko duża różnica temperatur zasilanie- powrót zapewni ruch czynnika. ale w miarę ogrzewania się powrotu cyrkulacja będzie słabła.
Więc w konkluzji podzielam zdanie Dareckiego , że "hydraulik " to debil.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#509 2017-01-06 16:23:23

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Eh,brak słów.ma ktoś zdolności by na podstawie zdjęć z mojej kotłownie dokładnie element po elemencie  najlepiej z przekrojami narysować jak mam przerobić kotłownie żeby było poprawni


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#510 2017-01-06 16:25:24

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

pomysły i sugestie mile widziane

Czy Ty masz to wszystko co białe w kotłowni to PEX?
Patrząc na schemat, to albo żle narysowałeś albo widzę tam dwie bomby. Podłączenie CWU jeżeli zasilanie to "Z" na schemacie to powinno być przed zaworem 4D, druga bomba to układ grzejnikowy.
Pompa pompuje przeciw strumieniowi tam gdzie powinno byś zasilanie układu to u ciebie jest powrót.
Tak być nie może, chyba , że rysunek to jakiś żart.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#511 2017-01-06 16:32:44

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Rysunek jest źle narysowany zaraz zejdą do piwnicy i opiszę rurki


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#512 2017-01-06 16:38:16

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

... Podłączenie CWU jeżeli zasilanie to "Z" na schemacie to powinno być przed zaworem 4D...

Fotlot... na rysunku, zasilanie C.W.U. jest przed zaworem 4D właśnie wink

Co nie zmienia faktu, że i tak jest to kicha...

P.S.
Klak83... uszczelnij nakładkę, bo po osmoleniu szamotu widać, że płomień Ci przechodzi górą i bokami, co nie jest korzystnym zjawiskiem...

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-01-06 16:43:40)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#513 2017-01-06 16:38:41

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

Eh,brak słów.ma ktoś zdolności by na podstawie zdjęć z mojej kotłownie dokładnie element po elemencie  najlepiej z przekrojami narysować jak mam przerobić kotłownie żeby było poprawni

Proponuję najprostszy z układówhttp://images75.fotosik.pl/231/cb4d830b4ebdf36bmed.png z właściwie wyglądającym rozdzielaczem http://images75.fotosik.pl/244/ba31165c179fa580med.jpg
Przed każda pompą filtr skośny, za każdą pompą zawór zwrotny z mosiężnym zaworem.
podłogówka-3D ESBE  VTA 572 KVS 4.8..... grzejnikiVTA 322 30-60C 3/4resztę masz na schemacie.
To jest tylko propozycja. Powinieneś zaadoptować schemat do swojego układu zamkniętego.

Ostatnio edytowany przez fotlot (2017-01-06 17:00:28)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#514 2017-01-06 17:04:55

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

http://www.fotosik.pl/u/klak83/album/2397953


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#515 2017-01-06 17:06:41

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

układ mam otwarty


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#516 2017-01-06 17:09:18

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

układ mam otwarty

A co to za naczynie przeponowe?
To od razu spytam która to rura od zbiornika wzbiorczego? Jaki ona ma przekrój?
A to współgra rura Cu i kształtki ocynk?

Ostatnio edytowany przez fotlot (2017-01-06 17:17:36)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#517 2017-01-06 17:33:09

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

...
podłogówka-3D ESBE  VTA 572 KVS 4.8..... grzejnikiVTA 322 30-60C 3/4...

Zamiast zaworu termostatycznego, lepiej jest zastosować mieszacz 3D, na początek regulowane ręcznie, które jednak w przyszłości można wyposażyć w siłownik i sterowanie automatyczne, w oparciu o czujnik pogodowy i pokojowy...
Do obwodu grzejnikowego, tak jak pisałem wcześniej... 4D, który kolega już posiada wink
A do ochrony kotła, także mieszacz 3D... odpowiedzialny za pilnowanie temperatury powrotu... którą to czynność, także można w przyszłości zautomatyzować...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#518 2017-01-06 17:40:21

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

http://www.fotosik.pl/u/klak83/album/2397953pare nowych zdjęć do zbiorniczka wyrównawczego idzie pex 28 przelew pex 20


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#519 2017-01-06 17:49:32

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

...
A to współgra rura Cu i kształtki ocynk?

Opinie specjalistów są jednoznaczne...

"Nie wolno stosować łączników ze stali ocynkowanej do łączenia rur miedzianych. Jony miedzi w ilości powyżej 0,06 mg Cu+/l intensyfikują korozję stali (stali ocynkowanej). Złączki powinny być z miedzi lub brązu"

http://www.akademiamiedzi.pl/czesto-zadawane-pytania/

P.S.
Więc także z tego względu instalacja jest to przerobienia... tak przy okazji wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#520 2017-01-06 17:54:23

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

darecki napisał:

fotlot napisał:

...
3/4...

Zamiast zaworu termostatycznego, lepiej jest zastosować mieszacz 3D, na początek regulowane ręcznie, które jednak w przyszłości można wyposażyć w siłownik i sterowanie automatyczne, w oparciu o czujnik pogodowy i pokojowy...
Do obwodu grzejnikowego, tak jak pisałem wcześniej... 4D, który kolega już posiada wink
A do ochrony kotła, także mieszacz 3D... odpowiedzialny za pilnowanie temperatury powrotu... którą to czynność, także można w przyszłości zautomatyzować...

Wiesz, ja uwielbiam proste rozwiązania bez tych siłowników, pogodówek(zwłoka) i innych wytrysków.
Termostatyczny pilnuje temperatury i mnie to aż nadto.
A do grzejnikowego to już jak kolega zechce, czy kręcić non stop 4D(lub automatyka+siłownik)=kasa czy interesu pilnuje termostatyczny.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#521 2017-01-06 17:59:34

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

http://www.fotosik.pl/u/klak83/album/2397953pare nowych zdjęć do zbiorniczka wyrównawczego idzie pex 28 przelew pex 20

Poczytaj PN w odniesieniu do przewodu wzbiorczego.
Prowadzi się jak najprościej do zbiornika rurą czarną lub Cu min 28

Wołaj wykonawcę niech to zdemontuje i zrobi porządnie na swój koszt.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#522 2017-01-06 19:56:14

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

jeszcze mam pytanie o krótki obwód kotłowy z pompą post 515,jak jest sterowany zakładam że ta pompa chodzi na stałe i mamy krótki obieg ,kocioł osiąga temp zadaną uruchamiają się pozostałe dwie pompy C O co powoduje spływ zimnej wody z instalacji i co dalej? do momentu aż powrót z instalacji nie osiągnie wyższej temp to powrót na kotle będzie zimny do momentu zagrzania instalacji.Rozumuje to przez pryzmat zaworu czterodrogowego ,zamykając zawór robię krótki obieg kocioł osiąga szybko temp zadaną ,odkręcam go ręcznie puszczając temp na układ ogrzewania ,automatycznie zaczyna zimny powrót schładzać kocioł Pomijając moją instalację wytłumaczcie mi obwód kotłowy z postu 515.Nie spowoduję on że kocioł będzie się często wygaszał,zakłamując temp powrotu. Czy jest to taka sama pompa jak pompa CO?


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#523 2017-01-06 19:59:26

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

he ,chyba że pompa jak w cyrkulacji CWU,ZZ na zasileniu i powrocie ,czujnik podpięty na powrocie ,jak temp spada poniżej 55 to pompa uruchamia się .genialne


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#524 2017-01-06 20:00:41

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

to jeszcze przerabiać na układ zamknięty,czy zostawić otwarty


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#525 2017-01-06 20:08:30

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

...
Wiesz, ja uwielbiam proste rozwiązania bez tych siłowników, pogodówek(zwłoka) i innych wytrysków.
Termostatyczny pilnuje temperatury i mnie to aż nadto.
A do grzejnikowego to już jak kolega zechce, czy kręcić non stop 4D(lub automatyka+siłownik)=kasa czy interesu pilnuje termostatyczny.

Fotlot... to jest propozycja, tak samo jak Twoja...a to przecież inwestor decyduje ile może na to wydać i jaki system zechce zastosować wink

"Kręcić non stop" mieszaczem 4D nie ma potrzeby, przy wykorzystaniu go do zasilania obwodu grzejnikowego... więc nie wprowadzaj w błąd, bo przy takim zastosowaniu, nie ma potrzeby kręcić nim w ogóle... jeśli kocioł będzie pracował w trybie ciągłym, czyli ze stałą temperaturą zadaną.

A jeśli chodzi o koszty, to zaworów termostatycznych za darmo nie rozdają, więc posiadany już 4D, jest jednak tańszym rozwiązaniem i równie skutecznym... a na dodatek dającym większe możliwości....

Do tego, zawory termostatyczne, wcale nie dają w pełni bezobsługowego zasilania obwodów grzewczych, gdyż nie zapewniają jednakowej temperatury pomieszczeń w przypadku znacznych skoków temperatury zewnętrznej, które wymuszają dokonywania ręcznych  korekt ustawień mieszacza...
Dlatego, że stała temperatura zasilania podłogi, nie zapewni jednakowego komfortu cieplnego, przez cały sezon grzewczy... więc kręcenie zaworem termostatycznym jest nieuniknione... a automatyki do niego nie da się zastosować

A "pogodówka", w przypadku współpracy z ogrzewaniem podłogowym, zapewnia szybszą reakcję automatyki, na zmieniające się warunki pogodowe, jeśli taką automatykę się posiada... dlatego nie rozumiem o jakiej "zwłoce" piszesz...

P.S.

klak83 napisał:

to jeszcze przerabiać na układ zamknięty,czy zostawić otwarty

W jakim celu?

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-01-06 20:17:09)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.