#1 2018-02-20 13:47:06

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

twin bio - przegrzanie kotła

witam
mam pytanko może ktoś pomoże.
posiadam twin bio 16kv ustawienia na auto palnika
temperatura zadana sama się ustawia na 62 (znaczek obok "R" cokolwiek znaczy) efekt taki że często przekracza tą granicę i grzeje do 80 stopni lub nawet kilka więcej i jak już czujnik pokojowy da mu znak że nagrzał do odpowiedniej temperatury to dopiero się wygasza lecz jak to przy tej czynności pompki się też wyłaczają i temperatura rośnie do 90 stopni i jest awaryjne włączenie wszystkich pompek w celu schłodzenia... tak raczej niepowinno być. Czy jest jakaś opcja aby kocioł się wygaszał po przekroczeniu tych 62 stopni zadanych?
boję się tak wysokich temperatur.

dodam że po przekroczeniu magiczne granicy 62 stopni zmniejsza się moc kotła ale i tak jak ma 20% to temperatura powoli rośnie jak dłuższą chwilę chodzi.
Dom to szkieleciak 150m dobrze ocieplony  dół podłogówka, poddasze kaloryfery.( może serwisant za duży kocioł mi dał?!)

dziekuje za rady

Ostatnio edytowany przez margan1983 (2018-02-20 13:50:35)

Offline

 

#2 2018-02-21 00:35:53

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2362

Re: twin bio - przegrzanie kotła

margan1983 napisał:

... Czy jest jakaś opcja aby kocioł się wygaszał po przekroczeniu tych 62 stopni zadanych?
boję się tak wysokich temperatur.

dodam że po przekroczeniu magiczne granicy 62 stopni zmniejsza się moc kotła ale i tak jak ma 20% to temperatura powoli rośnie jak dłuższą chwilę chodzi.
Dom to szkieleciak 150m dobrze ocieplony  dół podłogówka, poddasze kaloryfery.( może serwisant za duży kocioł mi dał?!)...

62 stopnie, to nie jest aż tak wysoka temperatura, żeby się jej bać wink i nie jest to też, żadna "magiczna granica"...

Może zamiast tych "apokaliptycznych" opisów przekraczania temperatury "zadanej", warto by było opisać instalację, którą ten kocioł z takimi perturbacjami zasila, oraz podać wszystkie ustawienia, w których zapewne tkwi "klucz", do wyjaśnienia takiego działania automatyki...

P.S.
Nie "może"... tylko na pewno... "serwisant za duży kocioł Ci dał"...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#3 2018-02-21 13:45:32

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

darecki napisał:

62 stopnie, to nie jest aż tak wysoka temperatura, żeby się jej bać ;)

boję się tych 90 stopni - 60 czy 62 stopnie to i dla mnie normalna praca kotła.

niejestem biegły w dziedzinie ogrzewania itp więc proszę napisz co cię interesuje to wypisze te informacje.
jak na laika postaram się opisać instalację:
rura z kotła idzie do zaworu 4drogowego oraz do rozdzielacza podłogówki i boiler.z zaworu 4drogowego na grzejniki.


"wszystkie " ustawienia to znaczy jakie? z palnika wszystkie czy wszystkie ze sterownika? bo trochęich jest tam 

jak coś więcej proszę napisz jakie szczegóły są ważne bo poprostu siena tym nieznam i niewiem.

Offline

 

#4 2018-02-21 15:48:50

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

margan1983 napisał:

witam
mam pytanko może ktoś pomoże.
posiadam twin bio 16kv ustawienia na auto palnika
temperatura zadana sama się ustawia na 62 (znaczek obok "R" cokolwiek znaczy) efekt taki że często przekracza tą granicę i grzeje do 80 stopni lub nawet kilka więcej i jak już czujnik pokojowy da mu znak że nagrzał do odpowiedniej temperatury to dopiero się wygasza lecz jak to przy tej czynności pompki się też wyłaczają i temperatura rośnie do 90 stopni i jest awaryjne włączenie wszystkich pompek w celu schłodzenia... tak raczej niepowinno być. Czy jest jakaś opcja aby kocioł się wygaszał po przekroczeniu tych 62 stopni zadanych?
boję się tak wysokich temperatur.

dodam że po przekroczeniu magiczne granicy 62 stopni zmniejsza się moc kotła ale i tak jak ma 20% to temperatura powoli rośnie jak dłuższą chwilę chodzi.
Dom to szkieleciak 150m dobrze ocieplony  dół podłogówka, poddasze kaloryfery.( może serwisant za duży kocioł mi dał?!)

dziekuje za rady

Na pewno bym zmniejszył wartość współczynnika korekcji
Podaj ustawienia parametrów Ogrzewanie - Serwis i parametry Palnik - Serwis

Sorki za zamieszanie ty nie masz sterownika Estymy , więc nie masz parametru współczynnika korekcji

Ostatnio edytowany przez besix (2018-02-21 22:25:11)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#5 2018-02-26 08:11:08

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

witam, moje ustawienia:
PALNIK
powietrze min   12
powietrze max  30
podawanie max   8.0
moc min  20
moc max 95
typ modulacji FL2
próg foto 12
ilość paliwa test 8.1
wart. opałowa paliwa 4.7
ster. lambda NIE
tlen min  14.0
tlen MAX  8.0
dawka startowa paliwa 32s
moc dmuchawy rozpal   14


ustawienia paramatrów ogrzewania:
PODŁOGÓWKA:
MAX Tzew pomp komf 25stopni
---''---               ekon   10 stopni
MIN Tco pomp   30stopni
Źródło kocioł
temp max   55stopni
czas mieszcza  180s
Priorytet CWU nie
testy nie
temp CO dla -20    48st
temp   CO dla 0  45st
temp CO dla 10    40st
współczynnik korelacji  5st
tryb pracy pogodowy
Tco zadana ręcznie 47st
czujnik pokojowy CTP1
czujnik CO NIE
stała pompa  NIE
kalibracja pokoj..   0.0


Grzejniki:
MAX Tzew pomp komf 25stopni
---''---               ekon   10 stopni
MIN Tco pomp   45 stopni
Źródło kocioł
temp max   58stopni
czas mieszcza  120s
Priorytet CWU nie
testy nie
temp CO dla -20    58st
temp   CO dla 0  50st
temp CO dla 10    40st
współczynnik korelacji  5st
tryb pracy pogodowy
Tco zadana ręcznie 58st
czujnik pokojowy CTP1
czujnik CO TAK
stała pompa  NIE
kalibracja pokoj..   2.5


da się coś z tych ustawień rozkminić?
PS dzwoniłem do serwisu z tym problemem to miła Pani powieeziała że odzwonią "za chwilę" ale ta ich chwila trawa już 4 dzień...

Ostatnio edytowany przez margan1983 (2018-02-26 08:16:28)

Offline

 

#6 2018-02-26 12:44:41

kozelka
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2018-02-11
Posty: 5

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Witam
Wydaje mi się że masz ustawioną za wysoką temperaturę podłogówki. Ja mam dom 170m 80m2 podłogówki i mam ustawienia dla 10st - 26, dla 0stC - 28, dla-20stC - 33, Tco27. Czujnik CTP1 tak, stała pompa tak, czujnik co tak, kalibracja pok. -2,3

Pozdrawiam

Offline

 

#7 2018-02-26 15:46:06

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Kolega kozelka ma dużo racji , podłogówka to ogrzewanie niskotemperaturowe i nie powinno się ustawiać tak wysokich temperatur.
Ja bym zmniejszył moc max palnika czyli podawanie max , i dobrał powietrze max i min,  bo do szkieletowej konstrukcji domu z dobrym ociepleniem to 16 kW jest raczej za dużo, na pewno stała pompa przy podłogowym , i współczynnik korekcji na 3 ,na grzejniki też uważam, że idzie za dużo .
Proponuję max na podłogę 35 stopni , na grzejniki max 50  , jak jest czujnik CO w obiegu grzejników to dać go na TAK .


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#8 2018-02-27 00:01:14

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2362

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Kolega margan1983 napisał...

margan1983 napisał:

...
Grzejniki:
...
czujnik CO TAK
...

Podane jest wystarczająco czytelnie... ale jak widać nie dla besixa... piszącego swoją, bardziej rozbudowaną interpretację tego, co jest oczywiste...

besix napisał:

... jak jest czujnik CO w obiegu grzejników to dać go na TAK .

Cóż za odkrywcza porada...

P.S.
Kolego margan... wychodzi na to, że ten serwisant, który "dał" Ci ten za duży kocioł, nie tylko nie ma pojęcia o odpowiednim doborze mocy kotła do obiektu... ale nie ma także pojęcia o odpowiednim oprogramowaniu obwodów grzewczych, oraz dobraniu w miarę logicznie krzywych grzewczych.
Te krzywe, podlegają weryfikacji w trakcie sezonu grzewczego... więc to już jest Twoje zadanie, aby je dobrać jak najbardziej optymalnie, do potrzeb swojego domu...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#9 2018-02-27 07:00:22

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Dziękuję Urlopowiczu ( darecki) za kulturalne zwrócenie uwagi na moją pomyłkę .
Oczywiście miałem na myśli czujnik CO w obiegu ogrzewania podłogowego .


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#10 2018-02-27 09:52:05

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

ustawiłem wczoraj na noc tak jak radził kolega besix i dziśrano patrzę a kocioł cały czas chodzi, pompki wszystkie wyłaczone i temperatura 85st... jak tylko ustawiłem na podłogówce opcje "stała pompa" wyłaczona to kocioł zaczął się wygaszać....
sprawdziłem historię i w ciągu nocy 2x doszedł do 90st i się schładzał awaryjnie więc wyszło gorzej niż było.
zmieniłem ustawienia jak miałem wcześniej.

Darecki no najwidoczniej trafiłem na "świetnego" serwisanta... najgorsze jest to że dzwoniłem do kostrzewy i oni mi go polecili...

pobawię się tymi opcjami jeszcze we wlanym zakresie może coś mi się uda zdziałać, jak nie to zadzwonię po serwis, po innego serwisanta - może będzie bardziej rozgarnięty aby pomóc.
dziekuje za rady, i powiem tak od siebie że jak patrze co się dzieje z cenami pelletu i jego jakością oraz problemami z kotłem to stwierdzam że to była moja najgorsza decyzja aby kupić kostrzewę... jako sam kocioł może i jest ok to serwis i przeszkolenie użytkownika pozostawia jak widać wiele do życzenia.

Offline

 

#11 2018-02-27 11:26:11

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

To może tak kolego margan napisz co ustawiłeś według tych moich sugestii
O ile zmniejszyłeś moc max samego palnika ?
Jak ustawiłeś zakres temperatur dla krzywych grzewczych ?
Czy aktywowałeś czujnik CO podłogówki , bo skoro ustawiłeś tryb pogodowy to ten czujnik powinien tam być , bo w innym przypadku skąd sterownik ma wiedzieć jaka jest aktualna temperatura idąca na podłogi ?


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#12 2018-02-28 08:35:59

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

jako że w podłogówce nie mam czujnika CO to mam to wyłączone, stała pompa wyłączona i wyłaczyłem tryb pogodowy, na grzejnikach zmniejszyłem temperatury na krzywej o kilka stopni, a na palniku zmiejszyłem podawanie z 8 na 7 i jak narazie chyba jest ok od wczoraj nieodnotowałem przegrzania. będę obserwował jeszcze ale jestem dobrej myśli.
Jak już kocioł przekraczał 62st to moc się zmiejszyła na 20% i temperatura stała a nawet delikatnie spadała i trzymała się w okolicy 70-73st  po wygaszeniu doszło max 83st   więc wg mnie tak może być

Offline

 

#13 2018-02-28 09:00:17

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Skoro tak jest dla ciebie ok to nie wnikam
Ja bym zamienił to sterowanie pogodowe z grzejników na podłogowe , bo dużo lepiej jest dla podłogówki jak pompa chodzi ciągle a obniżana jest temperatura czynnika , a grzejniki mogą sobie stygnąć.
Najważniejsze, że zrobiłeś krok do przodu
Pozdrawiam


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#14 2018-02-28 09:20:24

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Besix, sugerujesz aby fizycznie czujnik CO przełożyć na rurkę od podłogówki? wyłączyć pogodówkę na grzejnikach a odpalić na podłogówce tak?

Ostatnio edytowany przez margan1983 (2018-02-28 09:20:57)

Offline

 

#15 2018-02-28 09:24:25

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Ja niczego nie sugeruję , ja tylko twierdzę , że łatwiej rozgrzać wystudzone grzejniki niż duża ilość pętli podłogówki .
Wnioski to Ty musisz wyciągnąć smile

PS Ale myślisz w dobrą stronę smile

Ostatnio edytowany przez besix (2018-02-28 09:27:03)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#16 2018-02-28 09:31:21

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

ok, może masz wiedzę w temacie czujników? bo ostatecznie bym dokupił ten czujnik a na stronie kostrzewy są dwa rodzaje CT2 i CT4  niewiem czym się różnią ale po kolorze kabla domyśląm się że potrzebuję CT2? ( jeden to czujnik drugi sonda...)

Ostatnio edytowany przez margan1983 (2018-02-28 09:32:21)

Offline

 

#17 2018-02-28 09:43:05

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Możesz kupić CT2 lub za dużo mniej np taki http://allegro.pl/czujnik-termistor-ntc-10k-regulator-silikon-i7198641173.html

Oba będą działać tak samo


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#18 2018-02-28 09:49:27

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

dziękuje Ci za pomoc, może ten kocioł zacznie pracować jak należy jednak smile

Offline

 

#19 2018-02-28 09:54:13

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Spoko powodzenia smile a jak chcesz żeby czujnik był w takim samym kolorze to kup sobie taki
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-ntc10k-i7175976961.html
Prawda że przypomina ten ze strony firmowej ? smile


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#20 2018-02-28 12:33:25

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2362

Re: twin bio - przegrzanie kotła

margan1983 napisał:

jako że w podłogówce nie mam czujnika CO to mam to wyłączone...

To może, kolego margan... napisz, jak to jest u Ciebie z regulacją temperatury na zasilaniu obwodu podłogowego...

Bo skoro czujnika C.O. brak, to automatyczna regulacja temperatury czynnika wpuszczanego w pętle podłogowe, nie jest możliwa...
Więc jak jej dokonujesz?
Jaki masz zamontowany typ mieszacza?
I czy na tym mieszaczu jest zainstalowany siłownik?

P. S.
Bo to co tu pisałeś, to się z lekka nie trzyma "kupy"...

Ostatnio edytowany przez darecki (2018-02-28 12:34:17)


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#21 2018-02-28 14:52:05

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Darecki,   rurka idzie bezpośrednio z kotła do rozdzielacza podłogówki, tam mam termostat (manual) który ustawiłem tak aby około 33st leciało dalej.  za termostatem jest pompka którą steruje kocioł i dalem manualne przepływomierze które się odkręca lub zakreca regulując przepływ więc siłowników brak.
tutaj steriwanie temperaturą czynnika raczej jest niepotrzebna bo to robię ręcznie właśnie termostatem przy rozdzielaczu.

Offline

 

#22 2018-02-28 15:30:18

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: twin bio - przegrzanie kotła

To ty kolego nie masz zaworu 3D oddzielnego dla podłogówki ?


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#23 2018-02-28 23:08:57

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2362

Re: twin bio - przegrzanie kotła

margan1983 napisał:

Darecki,   rurka idzie bezpośrednio z kotła do rozdzielacza podłogówki, tam mam termostat (manual) który ustawiłem tak aby około 33st leciało dalej.  za termostatem jest pompka którą steruje kocioł i dalem manualne przepływomierze które się odkręca lub zakreca regulując przepływ więc siłowników brak.
tutaj steriwanie temperaturą czynnika raczej jest niepotrzebna bo to robię ręcznie właśnie termostatem przy rozdzielaczu.

"Tutaj" właśnie... automatyczne sterowanie temperaturą czynnika, ma największy sens... oczywiście w połączeniu z czujnikiem temperatury zewnętrznej oraz czujnikiem pokojowym.

Więc potwierdziło się to, co podejrzewałem wink że część ustawień jakie podawałeś, to są tylko wpisy, które nie mają żadnego znaczenia dla funkcjonowania obwodu grzewczego...

Więcej pytań nie mam wink
Chociaż... może jedno, dotyczące tego wpisu...

margan1983 napisał:

... ostatecznie bym dokupił ten czujnik...

Do czego ten czujnik jest Ci potrzebny?
Skoro piszesz, że... "siłowników brak. tutaj steriwanie temperaturą czynnika raczej jest niepotrzebna bo to robię ręcznie właśnie termostatem przy rozdzielaczu."

P.S.
A to... tak w ramach przypomnienia wink

margan1983 napisał:

...
ustawienia paramatrów ogrzewania:
PODŁOGÓWKA:
...
tryb pracy pogodowy
...

"tryb pracy pogodowy"... powiadasz?
Czyli sprawdzasz "pogodę"... a potem ustawiasz ręcznie temperaturę zasilania podłogówki wink
Nie Ty jeden big_smile


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#24 2018-03-01 08:35:03

margan1983
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-02-20
Posty: 13

Re: twin bio - przegrzanie kotła

Darecki to nie jest moja dziedzina więc pisałem już przy pierwszym poście że się na tym nieznam, dla tego był wziety "fachowiec" z Kostrzewy aby mi zbudował cała kotłownię wraz z podłaczeniem i pierwszym uruchomieniem kotła. Nie widzę żadnych zaworów 3D niewiem po co mi to i nawet do czego służy, tak mi to zrobili i myślałem że facet się zna na tym bo w końcu poleca go producent.
proszę niedodawaj głupich docinków "sprawdzasz pogodę" itp bo tego nie robię, a tylko to denerwuje.

Kocioł się już nieprzegrzewa i to był główny punkt tego wątku więc temat można zamykać
to czy mam zawór czy nie to teraz będzie inna sprawa, wezwę fachowca (innego) aby ocenił stan i ewentualne braki i jeśli takie będą to pozwę gnoja za partactwo.
Koniec
dziękuje

Offline

 

#25 2018-03-01 09:18:16

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2362

Re: twin bio - przegrzanie kotła

margan1983 napisał:

...
proszę niedodawaj głupich docinków "sprawdzasz pogodę" itp bo tego nie robię, a tylko to denerwuje...

Kolego margan, to nie była żadna "odcinka"... a już napewno nie "głupia"... tylko raczej opis tego, co Cię czeka, jeśli chcesz utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach ogrzewanych podłogowo, bez zastosowania automatycznej regulacji temperatury czynnika zasilającego podłogę...

Twierdziłeś, że jest to Ci niepotrzebne, więc przedstawiłem Tobie, jaka jest procedura ręcznego "sterowania"... i tylko tyle, albo aż tyle...

P. S.
A "przegrzewania" kotła, nie wyeliminowałeś... tylko zmniejszyłeś nieco temperaturę do której on dobija.... czyli "sukces" raczej wątpliwy.

Ostatnio edytowany przez darecki (2018-03-01 09:20:10)


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.