Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Maciej,

jeśli tak mocno wrasta ciśnienie w instalacji, to problem jest w zbiorniku przeponowym.

1. Domniemam, że ciśnienie w zbiorniku ustawiłeś na 1,5 bar - zgodnie z przeznaczeniem zbiornika do instalacji na paliwo stałe. Zbiornik zakupiony może być napompowany do 3 bar, ale Ty potrzebujesz ciśnienia roboczego w okolicach 1,7 bar.

2. Jeśli pkt. 1 spełniony, to masz za mały zbiornik.

Dobór zbiornika jest ważny nie tylko w kwestii samej pracy instalacji, ale nie może zagrażać bezpieczeństwu! Za mały zbiornik podczas awarii w instalacji - przy przegrzaniu kotła - spowoduje, że nadmiar wody zostanie z instalacji wyrzucony przez zawód ciśnieniowy a po powrocie kotła do normalnej temperatury braknie ciśnienia i instalacja się zapowietrzy. Dalszych skutków chyba nie muszę tłumaczyć...

Ostatnio edytowany przez kk2000 (2018-04-06 00:55:37)

Offline

 

#52 2018-04-06 09:01:39

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 58

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Jaka powinna być pojemność zbiornika. W cały domu podłogowka 180m2 plus zbiornik 500l
A drugie pytanie mam pozakladane automatyczne odpowietrzniki czy jakoś się je czyści rozbiera co jakiś czas

Offline

 

#53 2018-04-06 11:13:08

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Macieju... możesz zapoznać się z tematem tam - >

http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-g … or-ciepla/

A na zachętę wink mały cytat, żebyś wiedział, że warto smile

"Dodanie bufora ciepła do istniejącej instalacji grzewczej nie wymusza większych zmian poza kotłownią. Ale jedno, co koniecznie trzeba zmienić to naczynie wzbiorcze (w układzie otwartym) lub naczynie przeponowe (w układzie zamkniętym). Teraz muszą one być duuużo większe!

Im więcej wody w układzie, tym większe ilościowo są zmiany jej objętości w trakcie podgrzewania. Normy stanowią, by naczynie wzbiorcze w układzie otwartym miało pojemność 4 — 6% objętości wody w instalacji. Instalacja bez bufora ciepła mieści powiedzmy ok. 200l wody, więc wystarczy naczynie o pojemności 8 — 12l.

Ale co się dzieje, gdy podepniemy bufor o pojemności 1000l? Łączna pojemność instalacji wynosi już 1200l, czyli naczynie wzbiorcze musi mieć pojemność 48 — 72l."

P. S.
Jeśli chodzi o tzw." odpowietrzniki automatyczne"... to podstawową kwestią, jest najczęściej brak podstawowej wiedzy na temat ich działania i eksploatacji.
To "automatyczne" odpowietrzanie instalacji, może być realizowane podczas napełniania instalacji... a nie podczas jej normalnej pracy, gdyż w czasie działania instalacji grzewczej, te tzw. "odpowietrzniki automatyczne"... powinny pozostać zakręcone.

Aby zapewnić w pełni automatyczne odpowietrzanie instalacji, także podczas jej pracy, należałoby zastosować separator... jeśli instalacja jest wykonana w układzie zamkniętym.

Ostatnio edytowany przez darecki (2018-04-06 11:22:29)


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#54 2018-04-06 15:08:59

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

MACIEJ napisał:

Problem w tym że na instalacji mam ponad 2.2 bara a zawory bezpieczeństwa otw się przy 2.5. Więc dużo nie brakuje. Na zimnym piecu mam 0.5bara.

Zdecydowanie za mały zbiornik. A jaki? Większy smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#55 2018-04-06 22:17:04

kk2000
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2018-03-02
Posty: 15

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

MACIEJ napisał:

Jaka powinna być pojemność zbiornika.

Trzeba zsumować objętość instalacji CO. Grzejniki, zbiornik CWU, objętość kotła, bufora ciepła itd.

Dla ciśnienia roboczego 1,5 bar, zbiornik przeponowy musi mieć pojemność minimum 7% powyższej sumy. Jeśli ktoś doradzi, że wystarczy 5% to podpowiedz, żeby poszedł do szkoły. MINIMUM 7%.

Pamiętaj o napompowaniu go powietrzem do ciśnienia o 0,2 bar wyższym, niż ciśnienie, jakie masz na zimnej wodzie w instalacji!
_____________

Tak, automatyczne odpowietrzniki można wyczyścić.

Powyższa sugestia dotycząca ciśnienia o 0,2 bar ma na uwadze właśnie nie zapowietrzanie się instalacji po schłodzeniu jej.

NIE DOPUSZCZALNE jest, żeby nadmiar wody z instalacji był wyrzucany przez zawór nadmiarowo-ciśnieniowy podczas normalnej pracy kotła!

Ostatnio edytowany przez kk2000 (2018-04-06 22:23:09)

Offline

 

#56 2018-04-07 11:19:46

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 58

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Pytanie może dla niektórych śmieszne. Jeśli w domu mam podłogowke kładzone rorki co 10cm pow domu 180m plus zbiornik 500l jak obliczyć ilość wody w instalacji-chodzi o podłogowke. A co za tym idzie potrzebny zbiornik

Offline

 

#57 2018-04-08 01:22:27

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Kolego Macieju... dokładniejszy wynik uzyskasz, biorąc za podstawę do obliczeń, całkowitą długość rurek, użytych na potrzeby Twojej instalacji...
Informacje na temat parametrów, oraz ilości materiału, użytego do budowy instalacji, powinny raczej być Ci znane... więc możesz na tej podstawie obliczyć pojemność wszystkich pętli podłogowych...
Prawda, że proste? wink


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.