Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2016-10-14 07:11:08

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

witam dołączyłem siłownik na mieszacz plus czujnik co plus czujnik zew jak to ustawić w trybie pogodowym bardziej piec zwraca uwagę na czujnik co niż na czujnik pokojowy


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#2 2016-10-19 09:54:06

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

W danym obwodzie grzewczym musisz aktywować czujnik co. ustawić krzywe grzewcze dla -20 , 0 i 10. Czujnik co będzie otwierał i zamykał zawór mieszający na podstawie wyliczeń z krzywej grzewczej. Program w danym obwodzie ustaw na pogodowy. Mając czujnik pokojowy możesz ustawić jeszcze czy pompa co ma pracować stale , czy po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu ma się wyłączyć. Pozostaje jeszcze ustawienie współczynnika korekcji - Korekcja temperatury zadanej c.o. względem zadanej temperatury w pomieszczeniu na każdy 1°C. Np. Jeżeli współczynnik korekcji ustawiony jest na 6°C, temperatura zadana w pomieszczeniu na 20°C, a zmierzona w pomieszczeniu to 20,5°C wtedy temperatura obliczona c.o. zostanie obniżona o 3°C.

Pozdrawiam doradca Kostrzewa

Offline

 

#3 2016-10-19 20:20:26

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

dzieki za podpowiedz wykonawca posadzki zalecił żeby na początek w rurkach puścić 20 stopni gdzie to ustawić i czy temperaturę właczenia się pompy ustalić piec mam już 3 sezon ale cały czas miałem tylko grzejniki teraz doszła podłogówka i proszę o podanie ustawień żeby szło narazie 20 stopni


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#4 2016-10-19 21:06:15

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

w jaki sposób przygotowujesz wodę (czynnik) dla podłogówki. Zawór 3d czy rtl? jak duże pętle i ile ich masz. Poprawnie wykonana instalacja podłogowa, powinna mieć możliwość sterowania temperatury czynnika.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#5 2016-10-19 21:08:33

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1833

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Jeśli podłogówka jest u Ciebie niezależnym obwodem, mającym własną pompę, mieszacz i czujniki, to wszystko jest do oprogramowania w menu serwis, tego właśnie obwodu...
Jeśli natomiast podłogówka jest elementem tego samego obwodu razem z grzejnikami, to nie ma możliwości oprogramowania w sterowniku, jaką temp. czynnika ma być zasilana podłogówka, gdyż temp. C.O. takiego obwodu ustala się pod kontem zasilania grzejników, a temp. podłogówki regulowana jest np. dodatkowym mieszaczem (np. 3D), zaworem RTL, lub innym systemem (sterowanym ręcznie lub automatycznie) zapewniającym możliwość regulacji temp. w pętlach podłogówki...
Więc... nie wiem jak to masz wykonane... ale być może trochę pomogłem wink

P.S.
Jakoś wspólnymi siłami to ogarniesz.
Z pomocą kolegi Fotlot'a smile

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-10-19 21:10:53)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#6 2016-10-20 07:19:19

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

witam podłogowka jest niezależnym obwodem ma swój moduł rozszerzeń własną pompe mieszacz na zaworze 3  drogowym czujnik pokojowy czujnik co za zaworem mieszajacym i czujnik temperatury zew pentli 8 grzejniki maja taki sam zestaw


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#7 2016-10-20 08:10:56

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1833

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

No to pięknie smile
Więc, pierwsze zdanie poprzedniego postu jest aktualne...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#8 2016-10-21 10:51:12

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

witam moje nastawy do podłogówki
temp komfortowa 19
program stały
temp ekonomiczna 19
histereza 0,2

serwis
max tzew pomp komf 15
max tzew pomp ekon 10
min tco pomp 20
zródło kocioł
temp maksymalna 70
czas mieszacza 229 s
współczynnik korekcji 5
tryb pracy reczny
tco zadana recznie 25
czujnik co tak
mam ustawione temperaturę na czujniku 25 stopni bo wylewki maja 4 tyg tak zalecił wykonawca żeby po odpaleniu codziennie dodawać o 1 stopien

jest siłownik na 3 drogowym czujnik zaraz za nim co


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#9 2016-10-23 19:46:24

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

witam dziekuje wszystkim za zainteresowanie !  poradziłem sobie ale jest problem piec albo patrzy na temp z czujnika w pokoju i nic go nie zmusi do pilnowania temperatury w rurkach chociaż jest ustawiona dlaczego nie może to i to np na co 20 stopni i tak długo grzeje aż na czujniku pokojowym bedzie zadana wartość


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#10 2016-10-23 20:09:12

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1833

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

maryś napisał:

... dlaczego nie może to i to np na co 20 stopni i tak długo grzeje aż na czujniku pokojowym bedzie zadana wartość

Kolego maryś... a jakim sposobem, Ty chcesz uzyskać temperaturę pokojową 23 stopnie, jeśli zasilanie instalacji C.O. będziesz miał ustawione na 20 stopni?
To jest technicznie niemożliwe... i nawet nie mam zamiaru tłumaczyć dlaczego...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2016-10-23 22:53:08

Michal 1243
nowy na forum

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=1333


big_smile : D big_smile

 

#12 2016-10-24 06:56:07

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

darecki nie chcesz to nie wypowiadaj się w podłogówce to są realne wartośći 20 -35 stopni i chodzi mi o to że siłownik nie miesza mi dokładnie takiej wody jak bym chciał np mam ustawione co na 20 stopni a czujnik za zaworem pokazuje nawet 35 co mam ustawione nie tak jak aktywuje czujnik pokojowy to co już ponad wartośći 20 stopni więc może jak doradca pisał ustawić pogodowy tylko jak ustawić te krzywe grzewcze


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#13 2016-10-24 08:47:52

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1833

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Fakt... wartości są jak najbardziej realne... tylko musisz pamiętać, że niższa temp. zasilania nigdy nie daje wyższej temp. w pomieszczeniu..

Doradca Ci pisał, co trzeba ustalić, żeby oprogramować krzywe grzewcze i współczynnik korekcji...

Musisz pamiętać o tym, że krzywe grzewcze dotyczą zależności temp. zasilania od temp. panującej na zewnątrz...
Natomiast współczynnik korekcji, dotyczy zależności temp. zasilania od temp. uzyskanej w ogrzewanym pomieszczeniu, podawanym przez czujnik pokojowy...

A jakie to mają być konkretnie wartości, to tego nikt Ci nie powie, gdyż musisz to sam ustalić dla swojego domu indywidualnie... bo nie ma jednolitych schematów, działających wszędzie tak samo...

Poczytaj tu...

http://www.fortum.com/countries/pl/serwis-klienta/aktualnosci/pages/krzywa-grzewcza,-czyli-słów-kilka-.aspx


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#14 2016-10-24 17:47:52

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

ok dzięki już wiem więcej martwi mnie tylko ten siłownik na zaworze 3 drogowym on ma za zadanie podać taką temperaturę jaka jest ustawiona na czujniku za nim a u mnie wartości przekraczają 10 stopni czy to normalne czy może cos da radę ustawić jedynie co mogę ustawić w siłowniku to czas otwarcia


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#15 2016-10-24 18:11:34

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

...nie bardzo rozumiem po co ciągle wajchować tym 3D. Co to za zawór 3D? W mojej instalacji ustawione jest 35 * na zaworze i tyle idzie w podłogę, bez wajchowania. A u ciebie jak jest?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#16 2016-10-24 18:18:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1833

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

A może to wcale nie jest problem siłownika i zaworu 3D...
Bo podstawowe pytanie jakie trzeba sobie zadać, jest takie... z jakiego miejsca jest pobierana woda powrotna, która ma obniżyć temperaturę czynnika, podawanego na instalację przez ten zawór?
I jaka jest jej temperatura?
Bo jeśli ta temperatura wody, która powinna schładzać czynnik grzewczy w obwodzie podłogówki, jest wyższa od temperatury jaką chcesz uzyskać, to nie ma takiej możliwości aby osiągnąć niższą temp. zasilania podłogówki...

Sprawdź, instalując termometr przylgowy, temperaturę jaka jest pobierana do zaworu 3D w celu schłodzenia czynnika pochodzącego z zasilania instalacji...
Wtedy dowiesz się, czy jest to technicznie u Ciebie możliwe, aby uzyskać taka temp. jaką byś uzyskać chciał...
Znasz chyba zasadę działania takiego zaworu...
Masz 3 podłączenia... a interesuje nas teraz tylko to jedno, które doprowadza wodę potrzebną do obniżenia temp. zasilania obwodu...

Więc szkoda czasu na wdawanie się w inne analizy... trzeba najpierw sprawdzić temperaturę tego konkretnego czynnika schładzającego...
Jak to ustalisz... to daj znać jaka jest ta temp.

P.S.
Fotlot... kolega ma siłownik i wszystkie inne bajery do automatycznej pracy tego zaworu... więc oczekuje, że będzie to działało tak, jak sobie życzy... i ma do tego prawo wink
A czy tak może zadziałać, to się dowiemy, jak sprawdzi temp. o którą prosiłem smile

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-10-24 18:22:56)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#17 2016-10-24 18:32:46

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

jasne, ciekaw jestem jaki jest czas reakcji standardowej podłogówki na pogodówkę? Obniżenie potrzebne na już, osiągasz za 6-8h.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#18 2016-10-24 18:43:50

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1833

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Fotlot... tu nie chodzi o czas reakcji... tylko o temperaturę na zasilaniu podłogówki... bezpośrednio za zaworem 3D...

Ale mnie najbardziej teraz interesuje temp. czynnika schładzającego, która decyduje o temp. zasilania tej podłogówki...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#19 2016-10-24 18:46:13

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Podłogówka nie jest do obniżania temperatury na "już", ma za zadanie utrzymywanie stałej temperatury.


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#20 2016-10-24 18:57:33

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

darecki masz racje sprawdze


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#21 2016-10-24 19:06:14

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

ok zmierzone temperatura powrotu 28 stopni


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#22 2016-10-24 19:16:52

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Suchy, Darecki ja to wszystko wiem i rozumiem, tylko próbuję znaleźć sens życia....
Suchy czy u Ciebie podłogówka chodzi, jak jej pogodowe zada?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#23 2016-10-24 19:31:42

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 195

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Tak. Pogodówka zadaje temperature w zależności od zewnętrznej, a po osiągnięciu temperatury w domu obniża datkowo o 7 stopni.


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#24 2016-10-24 19:50:16

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

a jakie masz temp dla 10 0 -10 stopni cos zmieniałes


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#25 2016-10-24 19:54:42

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1833

Re: mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

maryś napisał:

ok zmierzone temperatura powrotu 28 stopni

Więc jest rzeczą niemożliwą... uzyskanie niższej temp. zasilania obwodu podłogowego...
Wszystko jest jasne...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson