Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

1. Pytam z praktycznego punktu widzenia użytkowników kotłów Mini Bio 10 lub 20: jak u Was wygląda ilość spalanego paliwa względem czasu po ostatnim czyszczeniu? Czy ktoś z Was zaobserwował małe lub drastyczne obniżenie sprawności kotła wraz z zapełnieniem DOLNEJ części wymiennika popiołem? I tym samym większą ilość spalanego paliwa. Oczywiście zapełnieniem popiołem w granicach rozsądku a nie do momentu kiedy palnik "wbija się" w popiół.

2. Druga sprawa: jak często czyścicie wymiennik i w jaki sposób?

-------------------------

Przy okazji odpowiem sam sobie: 1. Drastycznego spadku nie zauważyłem, przynajmniej w tym roku po wyjeciu szamotu z kotła z wersji LUX. Po wyjęciu mierzyłem czas i pisałem na kartce ilości wg wyświeltacza spalonego paliwa, mniej więcej kocioł odpalany co 2 dzień. Wraz z zapełnieniem DOLNEJ części kotła popiołem czasy ani ilości nie zmieniały się. Na płomieniówkach popiołu mam praktycznie zero. Ciąg kominowy doskonale sobie z tym radzi.

2. Szufelka wyprofilowana do kotła, plastikowa zmiotka i na koniec odkurzacz kominkowy. 5min czyszczenia, w lato przy CWU co 3-4 tygodnie, popiół mieści się w wiaderku 5 litrowym

Ostatnio edytowany przez marecki (2016-09-22 12:25:44)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#2 2016-09-22 15:16:42

PiotrekB
Gość

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z811/8113441/middle/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/8113441/1.jpg

od kwietnia albo od konca marca nie czyszczony gdzies był watek ze czysciłem wtedy co wróble znalazłem smile

tyle mam popiołu z dwóch podajników czyli 300kg

nie widze zadnej róznicy w ilosći spalonego peletu miedzy pierwszym zasobnikiem a drugim
.

mowa tu a grzaniu samej CWU.

teraz bede go czyscił konkretnie bo niedługo trzeba bedzie pewnie uruchomic CO.

Ale podobnie jak ty mam szufelke i odkurzacz kominkowy wiec pikus.

Jeszcze sobie dorobie okrągłą szczotke drucianą na wiertarke do czszczenia tych otwórków.

Moj kuzyn mini bio otwiera drzwi od popielnika na zime i na wiosne az mu sie wysypuje popioł.

Ile ta sprawnosc spadnie, worek wiecej wciagnie.

nie po to kupowałem taki piec zeby siedziec w kotłowni


P.S. JAK wyczyszcze to zrobie foty ile mam popiołu i podam wage popiołu

Ostatnio edytowany przez PiotrekB (2016-09-22 15:19:01)

 

#3 2016-09-22 15:25:18

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

O takie panie opinie chodziło. Zero udumywania teoretycznego. Zapraszamy innych.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#4 2016-09-22 19:33:57

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

"z praktycznego punktu widzenia" użytkownikiem kotła Mini Bio nie jestem, dlatego tylko zapytam... to wolno każdemu smile

Jak te Wasze "praktyki", mają się do zaleceń firmy, zawartych w instrukcji w punkcie:
8. Użytkowanie i konserwacja kotła?

"Należy systematycznie usuwać sadzę, osady smoliste oraz popiół
z komory spalania, płomienic a także rusztu palnika Platinum
Bio v02. Kocioł należy czyścić w zależności od stopnia zabrudzenia,
lecz nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Popiół usuwać w zależności od
stopnia wypełnienia komory paleniskowej.."

I jeszcze drugie pytanie...

Jak realizujecie następujący zapis tejże instrukcji?

"analiza spalin (jeżeli zostanie stwierdzony znaczny wzrost
temperatury spalin, należy przeprowadzić czyszczenie części
spalinowej kotła)"

Żeby było jasne, jest tu mowa o analizie temperatury, więc nie jest do tego potrzebny analizator spalin, a tylko sam termometr...

Gdyby ktoś nie miał... to pełną wersję znajdzie tu ->

http://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/mini_bio_luxury/2014_03_25_Kostrzewa_instrukcja_MB+MBL_PLV_11-13_PL_www.pdf

P.S.
Piotrek... tak pięknie oblepione popiołem płomieniówki, a raczej wg. producenta "płomienice", na pewno nie mają wpływu na spadek sprawności kotła... nieee, wcale, ależ skąd...
Tylko tak żartowałem wink big_smile

P.S.2
W przypadku pytań, proszę je kierować wprost do producenta kotła.
Dane kontaktowe są dostępne na ostatniej stronie powyższej instrukcji...

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-09-22 19:35:19)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#5 2016-09-22 20:41:58

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

W czasie pracy normalnej w zimę średnio na początku czyściłem co wręcz kilka dni. Potem tydzień lub ciut dłużej.... ale dokładnie już nie pamiętam.

Ale słuszna uwaga z temp spalin. Jestem bardzo ciekawski więc go zainstaluję. Jakieś propozycje?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#6 2016-09-22 21:09:03

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Ja też mogę proponować?
Dziękuję... big_smile

W miejsce sondy Lambda możesz bardzo łatwo zamontować termometr firmy Afriso... bardzo dobry model z regulacją, więc można go idealnie wyskalować...
dokładnie taki->  Afriso Termometr RT 80/500°C/ L=150mm do Pomiaru Temp. Spalin.

Nie ma za co wink

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-09-22 21:14:47)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#7 2016-09-22 21:15:23

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Nie ma za co aby skutecznie. Dawaj linka bo jakoś mi samochodowe mierniki pokazuje albo słabo szukam albo za mocno.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#8 2016-09-22 21:24:04

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Tylko gdzie go kupić bo na ceneo brak ofert

-----

dodane dobra ten analogowy kupiłem a nawet dwa. Natomiast przy okazji szukam elektronicznego do kominka bo już zabudowany. Ktoś coś?

Ostatnio edytowany przez marecki (2016-09-22 21:31:19)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#9 2016-09-22 21:39:38

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Ok chwilę odbiliśmy od tematu ale chyba warto dodać taką informacje dot. temp spalin w czasie palenia przez kolejne dni. Miernik około 90zł. Ja uważam, że zmieni się ona niezauważalnie. Nie ma co się dalej rozpisywać. Zmontuję i dam znać.

dodane:

Ok ale jak już będziemy podawać temp to proszę o jaką taką precyzję. Czyli ta sama temp. na kotle i te same chwilowe podawanie przez ileś tam minut. Mam nadzieję, że to jasne?

Ostatnio edytowany przez marecki (2016-09-22 21:41:39)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#10 2016-09-22 22:00:34

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Jeśli mogę wtrącić, a przecież mogę big_smile

marecki napisał:

Ok ale jak już będziemy podawać temp to proszę o jaką taką precyzję. Czyli ta sama temp. na kotle i te same chwilowe podawanie przez ileś tam minut. Mam nadzieję, że to jasne?

Precyzja nie może być "jako taka" tylko precyzyjna...
Dokładnie takie same i stabilne parametry palnika przy 100% mocy i tak jak piszesz, tej samej temperaturze kotła.
Bo inaczej to mija się z celem...
Przy 20% czy 30% mocy to będzie faktycznie niezauważalne...

P.S.
Wcale "nie odbiliście od tematu"...  jesteście na jak najlepszej drodze do jego zrozumienia smile

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-09-22 22:01:17)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2016-09-22 22:16:33

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Spoko u mnie tak będzie, co sobie pan życzy. Tym czasem poczekajmy na wyniki, na razie nie ma co bić piany, tylko czekać na opinię innych z pierwszego wątku.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#12 2016-09-24 16:36:53

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Keros napisał:

...  powiedźcie mi ,czy powinien się wył przy tych 70 ,czy jeszcze ma pracować i kilka stopni w górę...

To zależy od kilku czynników... więc nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi nie znając istotnych ustawień kotła.
Jaki tryb pracy kotła?
Jaka dellta kotła?
Co grzeje (C.O. czy C.W.U.)?

P.S.
Co do temperatur, to takimi odczytami  nie warto się zajmować...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#13 2016-09-24 17:43:26

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Jeśli grzał C.W.U. to by oznaczało, że ustawienie "delty" kotła powoduje podbicie jego temperatury powyżej temp. ustawionej kotła i histerezy...
Normalne zjawisko... spokojnie, nie wybuchnie... tylko szybciej nagrzeje zasobnik smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#14 2016-09-26 22:21:38

PiotrekB
Gość

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Ogarnąłem dzisiaj piec.

Z pieca z komory paleniskowej wymiotłem około 1/3 wiadra po 10l farbie ale to było do przewidzenia bo spaliłem  345kg pelletu. Piec bardzo dokładnie wyczyściłem odkurzyłem zdjąłem sobie drzwi z palnikiem przedmuchałem, dorobiłem sobie druciaka na wiertarke do czyszczenia tych otworów, Piec wyglada jak srodku jak nowy.

Załamałem się jak odkręciłem tylną klapkę, wyczystke w kominie i rewizje w czopuchu....
O ile z tyłu pieca czyściłem pół roku temu to do wyczystki i czopucha nigdy nie zaglądałem (19miesiecy).
w sumie uzbierało mi sie prawie całe wiadro 10l popiołu i dwa duze wysuszone ptaki w wyczystce.

Panowie podpowiedzcie jak zabezpieczyc komin zeby te ptaszyska odpieprzyły sie od moje kotła.

To juz 5trup smile

 

#15 2016-09-26 23:09:35

PiotrekB
Gość

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

zdjecie w wyczystce twarzą do swiatełka w komienie smile

 

#16 2016-09-27 00:20:07

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

PiotrekB napisał:

... Załamałem się jak odkręciłem tylną klapkę, wyczystke w kominie i rewizje w czopuchu....
O ile z tyłu pieca czyściłem pół roku temu to do wyczystki i czopucha nigdy nie zaglądałem (19miesiecy).
w sumie uzbierało mi sie prawie całe wiadro 10l popiołu...

Teraz masz odpowiedź na to, gdzie Mini Bio ma popielniki wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#17 2016-09-27 10:49:47

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

PiotrekB napisał:

Panowie podpowiedzcie jak zabezpieczyc komin zeby te ptaszyska odpieprzyły sie od moje kotła.

To juz 5trup smile

Nie wiem jaki masz tam komin. Ja u siebie mam coś w rodzaju deflektora na wiatr. A w środek włożyłem drobną siatkę stalową. Może nie tak drobną jak sitko ale też nie taką grubą, żeby wlazł wróbel. Przed tymi przeróbkami miałem też kilka ptaków smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#18 2016-10-04 22:04:30

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

OK termometry do wydechu kupione, jeden do kominka drugi standardowy wskazówkowy analog. Czyli była z tego co pamiętam propozycja badania przy 100%. U mnie 100% to podawanie 4,6. Temp kotła ustawiona na 68, grzanie CWU do 55. Czyli tak sam sobie proponuję będe spisywał temp. spalin i temp. palnika przy 65 stopniach na kotle gdzie palnik będzie jeszcze na pewno chodził na 100%. Wskazanie chwilowe. Mniej więcej co drugi dzień, albo jak będę miał na to czas. Najważniejsze to nie czyścić kotła. Coś trzeba robić dla dobra ogółu a nie.... paplać na pusto jak to niektórzy potrafią.

Niestety z testem deczko muszę się opóźnić. Wrzuciłem ostatnie kilka worków berlinka i wczoraj znowu konkretny spiek, dobrze, że z czasu sprawdzam menu "stan palnika". Powiększający się spiek nawet z szamotem, powoduje gwałtowny wzrost temp. palnika. 2/3 zasłoniete okno, czyli między rusztem a szamotem, a temp to 58 - 59'C. Normanie na ukraińskim to 34-38, spieku zero. Jeszcze kilka odpaleń i pożar w kotłowni. Zdjęcie spieku mam, w kadrze jeszcze się zmieściło.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#19 2016-10-04 22:16:55

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

"Najważniejsze to ... Coś trzeba robić... a nie.... paplać na pusto jak to niektórzy potrafią."... bez opierania się na konkretnych pomiarach i testach, a tylko na swoim "widzi mi się" wink

Zgadzam się z tym całkowicie smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#20 2016-10-04 22:39:11

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Pomaganie innym pomaga, polecam kiedyś spróbować smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#21 2016-10-04 22:39:13

Sebusk
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2016-10-04
Posty: 4

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Jestem ciekawy wyników. Czy zabawa co 2 dzień w kotłowni jest warta świeczki... jak co u niektórych. Obsesja wykorzystywania 100% możliwości kotła... to nieporozumienie. Czekam na wyniki i wnioski.

Offline

 

#22 2016-10-04 22:58:33

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

marecki napisał:

Pomaganie innym pomaga, polecam kiedyś spróbować smile

Właśnie to robię smile
Pomogłem Ci zrozumieć, że warto jest zamontować termometr do pomiaru spalin, aby wiedzieć co się tam dzieje...
Tak samo, jak pomogłem prawdopodobnie zrozumieć, użytkownikom Mini Bio, co się dzieje z popiołem, w nie czyszczonym kotle smile  że zwyczajnie "ląduje" on w kominie... i to w ilościach jakich się nie spodziewali, co było widać po "raporcie" PiotrkaB... ale po tym to już nastała, taka niezręczna cisza wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#23 2016-10-04 23:24:07

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Komin mam czysty, jak nowy, 3 sezon. Natomiast ja, z własnych obserwacji (w przeciwieństwie do ciebie, czego i tak nie chcesz zrozumieć, uparłeś się wiec ciągniesz, nie mając nadal MB, chyba ze kupiłes to powiedz) zdecydowanie twierdzę, popiół nie zalega w miejscu tak istotnym dla wymiany energii, chodzi m.in. o dół kotła. Na płomieniówkach popiołu jest tyle co kot napłakał. Tylna wyczystka ma marginalne znaczenie ale nawet mimo to popiół zalega na dole, tuż przy wylocie spalin. Więc nadal droga spalin czyli tego drogocennego ciepła jest długa, niewiele zakłócona przez popiół. Popiół do jakiś rozsądnych ilości, tak jak podpowiada rozsądek, żeby palnik się w niego nie wbijał.

Także panie kolego za jakiś czas twoją bzdurną teorie obalę i wdepczę w ziemię głęboko. Wyniki będę wklejał co jakiś czas.

Sebusk napisał:

... Obsesja wykorzystywania 100% możliwości kotła... to nieporozumienie.

Na 100% chodzi przy grzaniu CWU, jak chcesz to robić inaczej?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#24 2016-10-04 23:53:42

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Panie kolego... z tego co mogliśmy się dowiedzieć z "raportu" Piotrka, jasno wynika, że palnik w MiniBio nie będzie "wbijał się w popiół", z tej prostej przyczyny, że z pomocą ciągu kominowego, popiół zostanie z kotła "wyssany" lub jak kto woli, "wypchnięty" z niego przez podmuch palnika, wspomagany ciągiem kominowym...
I żeby to wiedzieć... nie trzeba takiego kotła posiadać...
Popiół nie ulatnia się z niego w żaden niewyjaśniony sposób, tylko ląduje w kominie... o czym bez żadnej ściemy napisał Piotrek.
U niego palnik nie "wbijał się w popiół" bo było go w kotle bardzo mało... ale to co zastał w kominie, to już zmieniło zapewne jego podejście do czyszczenia kotła...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#25 2016-10-05 08:45:47

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Czystość wymiennika MiniBio a jego sprawność i spalane paliwo

Ok o ile bedzie zawor 4d lub cokolwiek innego co ochroni skraplanie, i o ile zakładamy ze proces spalania bedzie prawidłowy bez smoły i sadzy, to owszem ulatuje. Pisałem juz o tym z obserwacji, twierdziłes w innym miejscu, ze to nie prawda. Akurat nie ma pogody ale moge nagrac film. Zamiast dymu jest tzn sa ulatujace drobinki pyłu czyli popiołu. Poza tym komin czysty, jedynie sa slady po skraplaniu.

Dalej dyskutujesz n/t kotła którego nie masz.

p.s. Sorki dodam, w MB 10 da się wbić palnik w popiół. Bedzie to z tym dużym szamotem. Z tym wkładem miejsca na popiół praktycznie nie ma.

Ostatnio edytowany przez marecki (2016-10-05 09:03:56)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.