Nie działa podświetlenie sterownika

Witam!
Po dłuższym czasie bez problemów, w moim PFL25 przestało działać podświetlenie sterownika.
Czy da się to naprawić we własnym zakresie?
Przerabiał ktoś taki temat w swoich kotłach?
Pozdrawiam!

Offline

 

#2 2016-07-19 07:43:55

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Nie działa podświetlenie sterownika

Jeżeli masz kocioł PFL drugiej generacji z panelem Big to na płytce masz pokrętło do ustawienie kontrastu. Oznaczenie PR1.

Jeżeli jednak masz kocioł z pierwszej produkcji z zielonym panelem to chyba musisz odesłać go do serwisu.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#3 2016-07-19 09:38:22

tomek1978
Udziela się
Zarejestrowany: 2009-03-15
Posty: 75

Re: Nie działa podświetlenie sterownika

doradca kostrzewa napisał:

Jeżeli masz kocioł PFL drugiej generacji z panelem Big to na płytce masz pokrętło do ustawienie kontrastu. Oznaczenie PR1.

Jeżeli jednak masz kocioł z pierwszej produkcji z zielonym panelem to chyba musisz odesłać go do serwisu.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Dokładnie taki:
http://images78.fotosik.pl/760/affdef3d16e34aa8med.jpg
Jaki może być przewidywany koszt naprawy i jej czas?
Pozdrawiam!

Offline

 

#4 2016-07-20 07:58:37

tomek1978
Udziela się
Zarejestrowany: 2009-03-15
Posty: 75

Re: Nie działa podświetlenie sterownika

doradca kostrzewa napisał:

Jeżeli masz kocioł PFL drugiej generacji z panelem Big to na płytce masz pokrętło do ustawienie kontrastu. Oznaczenie PR1.

Jeżeli jednak masz kocioł z pierwszej produkcji z zielonym panelem to chyba musisz odesłać go do serwisu.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Jednak awaria okazała się niegroźna.
Wystarczyło rozpiąć wtyczkę łączącą sterownik i szafę elektryczną i przeczyścić piny.
Po spięciu z powrotem, podświetlenie znów zadziałało smile