Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2015-11-09 17:09:42

dymekus
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 3

regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

wiatam
posiadam palnik pellas x mini 35 + regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 i moj problem polega na tym ze ze gdy wchodze w MENU->Ustawienia serwisowe->ustawienia kotla->wybor termostatu to nie moge zmienic pokretlem na opcje ecoster200 sad czy ktos wie jak zmienic ustawienie tego termostatu? dodam jeszcze do do ustawien serwioswych wchodze na hasle: 0000 czy moze jest jeszcze jakies inne haslo ktore daje mozliwosc zmiany ustawien?
bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje
pozdrawiam

Offline

 

#2 2015-11-09 19:29:47

klepa66
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 5

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Witam
Wpisując hasło 0000 nie masz możliwości dokonywania zmian w ustawieniach serwisowych.

Offline

 

#3 2015-11-09 19:45:59

klepa66
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 5

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

W jakim celu chcesz zmienić ustawienia termostatu?.

Offline

 

#4 2015-11-09 20:51:50

dymekus
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 3

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

bo teraz mam ustawiona opcje WYLACZONY a chce zmienic na ECOSTER200 bo wedlug instukcji obslugi to jak to zmienie to po osiagnieciu temperatury w pomieszczeniu gdzie znajduje sie ecoster200 palnik sie wylaczy a na chwile obecna to pracuje caly czas i urztymuje zadana temperature kotla.

Offline

 

#5 2015-11-09 21:59:53

klepa66
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 5

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Proponuje temat rozwinąć poza forum . Proszę o E-mail  to  postaram się pomóc , mam taki sam palnik i w tym temacie już sobie poradziłem .Pozdrawiam

Offline

 

#6 2015-11-10 04:56:48

dymekus
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 3

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

dymekus@interia.pl
z gory dziekuje za pomoc

Offline

 

#7 2015-11-11 05:15:48

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

witaj dymekus, ja jestem użytkownikiem xmini a dostęp uzyskasz po 1992 pozdrawiam i jak coś to pisz


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#8 2015-11-11 10:26:21

klepa66
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 5

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Witaj wtatko , przy okazji tematu jeżeli możesz podać  ustawienia w sterowniku : czas pracy podajnika, moc nadmuchu , czy masz fuzzy logic czy standardowy   . Chodzi mi o to aby nie spalać zbyt dużo pelletu.

Offline

 

#9 2015-11-12 19:30:40

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

kleppa66, ja posiadam 25kW xmini, obecnie a w zasadzie palnik jest ustawiony na max 13 kW tzn:
Moc nadmuchu przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główna moc nadmuchu) 38 %
Czas podawania paliwa przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główny czas podawania) 6.0 s
Histereza H2 pracy kotła 4°C
Moc nadmuchu przy 50% mocy kotła 27%
Czas podawania paliwa przy 50% mocy kotła 3.0s
Histereza H1 pracy kotła 2°C
Moc nadmuchu przy 30% mocy kotła 23 %
Czas podawania paliwa przy 30% mocy kotła 1.8 s
przy czym moje ustawienia są takie ponieważ mam małą komorę spalania a palnik jest zaadoptowany do pieca stamar (olejaka)
mam nadzieję że dość czytelne - jak coś to pisz
a oczywiście palnik pracuje w fuzzy logic, a co do ilości spalonego pelletu to I rok 4990kg, II rok 4550kg

Ostatnio edytowany przez wtatko (2015-11-12 19:39:15)


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#10 2015-11-12 22:16:49

klepa66
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-11-09
Posty: 5

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Ok  wszystko czytelne dziękuje . W moim przypadku w poprzednim sezonie palnik x mini pellasx pracował w piecu heitz. Z uwagi na zamontowany szyber , pogodówkę , zawór czterodrogowy + siłownik ustawienia podane przez serwis ,grzałem komin a nie  dom o pow. 100m2 + CWU .Zużycie przez okres październik -lipiec 5 ton efekt piec  musiałem wymienić  piec na inny . Aktualnie po około miesiącu palenia widzę że mniej spala , jednak chciałem porównać .

Offline

 

#11 2016-01-18 11:19:38

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

wtatko: korzystasz tylko z regulacji FL? (tu histerezy H1, H2 są zbędne); czytałem, że masz analizator spalin - robiłeś porównanie do trybu standard?
co do kodu opcji serwisowych to dla EM890 jest właśnie 0000, dla starszych sterowników 1992.

Offline

 

#12 2016-01-18 15:41:55

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Patrol, tak korzystam fuzzy logic, histereza ustawiona fabrycznie po prostu nic tam nie zmieniałem, a co do trybu standard to się nie bawiłem smile - jestem za dużym leniem i jakoś tak ładnie brzmi FUZZY LOGIC  wink wink wink


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#13 2016-01-19 11:03:45

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Chodziło mi o porównanie FL vs standard przy tych samych ustawieniach wyjściowych (nadmuch, podawanie).
Byłem ciekawy jakie analizator wykaże różnice między tymi trybami.
Przy std dochodzą nastawy H1, H2, a dla porównywalnych warunków pracy trzeba by podnieść temp. zadaną kotła i histerezę o 5C (FL podbija automatycznie zadaną o 5C).
Jakbyś odpalił kiedyś std to daj znać smile pozdrawiam

Offline

 

#14 2016-01-25 11:34:41

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 268

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Witam, Korzystam z Pellas Revo mini 35
czy ktoś próbował już FUZZY LOGIC i ma jakieś spostrzeżenia odnośnie tego trybu?
Pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez laptop (2016-01-25 15:01:54)


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#15 2016-01-25 14:09:34

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

FL to regulacja za pomocą współczynników A, B, C - odpowiednio członu proporcjonalnego, całkującego, różniczkującego. Tryb standard to regulacja w oparciu tylko o histerezy H1 i H2. Oba tryby korzystają z tych samych wyjściowych nastaw czasu podawania i nadmuchu. Przy std jest łatwiej ustawić parametry dla 3 progów mocy - na sztywno. Regulacja FL jest jakby płynniejsza -są stany pośrednie (nie tylko 30, 50 i 100%), ponadto jest 'wybieg' + 5C od temp. zadanej kotła (dopiero po przekroczeniu zadanej o 5C palnik się wygasi/przejdzie w nadzór), stąd mogą wynikać ewentualne różnice w spalaniu. Std jest szczególnie zalecany przy trybie lato - małe zapotrzebowanie na ciepło - wiadomo, że dojdzie do wygaszenia, więc korygowanie mocy jest zbędne.

Offline

 

#16 2016-01-25 14:48:13

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 268

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Dzięki Patrol za odpowiedź.
Uruchomiłem kotłownie 21 stycznia. Nie mieszkam jeszcze ale postanowiłem grzać gdyż trwają prace malarskie.
W chwili obecnej "jadę" na ustawieniach standard. Moc mam na 27kW. Przez pierwsze 3 dni spaliłem 15 worków peletu, nie zraziłem się zbytnio bo w domu miałem jakieś 3 stopnie (zadana temp 20) więc kocioł miał co robić. W domu mam częściowo grzejniki, częściowo podłogowe. Do ogrzania wraz z garażem 180m2. W "dużym korytarzu" czyli centrum domu mam ecoSter touch Pluma z termostatem i obecnie ustawiłem aby utrzymywał 17 stopni. Zadana temp. na kotle 60 st, po wygaszeniu palnika mam jakieś 65-67 i tak trzyma około 5 godzin Palnik więcej jest w trybie postoju niż pracy. Generalnie zastanawiam się czy nie ustawić aby szybciej się rozpalał,startuje gdy temp spadnie do 55st ale wiadomo, chwilę to trwa więc temperatura spada do 48 i palnik zaczyna gonić do 60 i przy takiej temp wchodzi znów w postój. Wcześniej miałem ustawiony nadzór (podawał sobie małe dawki co chwile, a to powodowało wyższe spalanie. Wiem, że każdy indywidualnie musi ustawić palnik ale jakieś nakierowanie wstępne byłoby wskazane:)


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#17 2016-01-26 11:44:31

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Dokładnie - to sprawa indywidualna, zależna od wielu zmiennych. U mnie wygląda to tak - wprowadzenie do pracy ciągłej bez wygaszania (z nadzorem) dawało jedynie oszczędność na prądzie i oszczędzanie samej grzałki przy rozpaleniach. Jednak przy jej koszcie 75pln to mi to obojętne, a pobór 390W to też nie jakiś kosmos. Najlepsze wyniki osiągałem przy dłuższych postojach (pod kątem ilości spalonego pelletu, ale też i stanu wymiennika) - wliczając przy tym stratę max do 1kg dziennie z tytułu samych rozpaleń. Długie postoje zapewni wyższa histereza np15C i przy okazji wyższa temp zadana 70-75C. Palnik można wówczas regulować trybem FL w zakresie od np. 20-30% do 90-100%. Jak u Ciebie Tkotła spada do 48C to zwróć uwagę na temp. powrotu - ona nie powinna być za niska. Jeśli postoje byłyby krótkie typu 15min to wtedy nie mają sensu - lepiej podtrzymać kocioł nadzorem. Wykalkulowałem, że do 10cykli rozpaleń na dobę jest to jeszcze opłacalne, natomiast kilkanaście cykli rozpaleń może już generować straty.

Offline

 

#18 2016-01-26 14:52:09

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 268

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Martwi mnie właśnie temp powrotu. Zaobserwowałem, że w postoju temp oczywiście ładnie się utrzymuje na kotle ale przy załączeniu pomp (po sygnale ze sterownika pokojowego) spada już do 39, raczej za bardzo się wychładza, czyli pompy znowu się wyłączają i rozpoczyna nowy cykl ogrzewania wody.. włączenie pomp następuje przy 40. Muszę podnieść na kotle do 70 jak piszesz albo ustawić palnik w nadzór. Dziś mam zamiar przestawić na FL. Czekam jeszcze na czujnik i siłownik do mieszacza, bez tego kiepsko ustawić temp na podłogówkę. Obecnie mam spięte dwie pompy jako CO hmm I jeszcze ta histereza na termostacie pokojowym, bo teraz spadnie o 0,2 i następuje rozpalenie.


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#19 2016-01-26 15:10:47

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

możesz podnieść temp. załączenia pompy na 50-55C, pamiętaj tylko o tym, że pompa(pompy) zostaną wyłączone dopiero jak w/w temp. załączenia obniży się o wartość histerezy kotła. Jak masz zawór 4D to ciężko będzie podgonić powrót - albo odpowiednia temp. na instalację, albo powrót - coś kosztem czegoś. Co do ecostera to jak uważasz, ale docelowo jeden termostat nie zapewni komfortu we wszystkich pomieszczeniach.

Offline

 

#20 2016-01-31 17:05:43

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 268

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Podniosłem temp załączenia pomp. Jaka histereza kotła byłaby odpowiednia, teraz mam 3 stopnie. Dużo chyba czytając posty innych. Na podłogowym mamy zawór 3D, na grzejniki 4D. Ecostera mamy w centrum domu tj. duży korytarz (podłogowe) który łączy się z salonem (podłogowe) oraz wiatrołapem (podłogowe), brak drzwi między tymi pomieszczeniami. Grzejniki występują w pokojach z drzwiami, tam regulujemy głowicami na grzejnikach.
Generalnie sterowanie kotłem w domu to super sprawa dla osób które nie mają przejścia z części mieszkalnej do kotłowni ale to kwestia wygody.


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#21 2016-02-09 11:24:00

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

laptop: jakoś umknął mi Twój wpis, sorry
co do histerezy kotła ja ustawiam wartość w okolicy 15C i taką też najczęściej zaleca producent - przy temp zadanej kotła =75C pozwala na dłuższy postój i mniejsze spalanie niż przy pracy ciągłej bez wygaszania, przy okazji nie ma problemu z temp. powrotu.

Offline

 

#22 2016-02-10 19:41:24

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 268

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Obecnie korzystam z ustawień standard. H1 i H2  ustawiłem tak aby temp zadaną osiągał płynnie tj zadana 62, przy 55 schodzi na 50% mocy, a przy 59 na 30% mocy. Tak czy owak 65-66 stopni osiąga spokojnie. Martwi mnie natomiast fakt, że palnik zbyt późno zaczyna się rozpalać. Po osiągnięciu 62st przechodzi w nadzór 6kW. Gdy temp spadnie o kilka stopni od zadanej (chyba 5), płynnie zwiększa moc ale co z tego jak pełną osiąga gdy pompy już mi się wyłączają (50st) Chciałbym aby palnik zaczynał startować powiedzmy przy spadku o 1-2 stopnie. Czytałem instrukcje ze dwa razy i nic nie znalazłem. Mam coś takiego jak Histereza kotła ale nawet przy ustawieniu 1st nic to nie zmienia. Chyba ta opcja powiązana jest z termostatem pokojowym. Pewnie czeka mnie telefon do pellasa...


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#23 2016-02-11 09:31:03

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

Podaj dokładnie wartości H1, H2 i Hkotła i w jakiej opcji pracuje termostat - kotła czy obiegu mieszacza?

Offline

 

#24 2016-02-12 20:25:46

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 268

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

A więc obecnie mam ustawione:
H2 - 6
H1 - 3
H kotła 1
Czyli przy ustawieniu mocy palnika na 30kW i temp kotła 65 palnik przechodzi na 50% mocy przy 59, a przy 62 na 30% mocy, gdy osiągnie 65st mam nadzór i 6kW (sytuacja przy rozpalaniu)
A jak tu ustawić żeby po spadku od zadanej 65 palnik szybciej osiągał moc 30kW. Może zmniejszyć te H2 i H1?
Od dziś mam dołożony siłownik do mieszacza podłogowego. Gdy ustawie na termostacie w domu 18st i temp zostanie osiągnięta to wyłącza mi pompę od grzejników (podłogówka śmiga nadal) Kocioł jest w nadzorze. Histereze termostatu ustawiłem na 1,5st

Ostatnio edytowany przez laptop (2016-02-12 20:29:36)


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#25 2016-02-13 11:57:46

Patrol
Zaczyna się udzielać
Od: Wlkp. okolice Poznania
Zarejestrowany: 2016-01-18
Posty: 10

Re: regulator Rcontrol em890 + ecoster 200 problem z ustawieniami

jedna z opcji to H1>H2, wtedy palnik przechodzi z 30% na 100% pomijając próg 50%

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson