krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Witam wszystkich forumowiczów  Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Kostrzewy MINI BIO B. 10 KW
I teraz pytanie mam do osób z dłuższym stażem
Moj piec pokazuje ze przez tydzien spalił 47,5 kg
Piec ogrzewa mieszkanie ok 47 m. Mieszkanie jest na parterze czyli pod soba ma piwnice oczywiscie nie ogrzewana.
W mieszkaniu jest umieszczony czujnik temp i jest ustawiona na 22 stopnie.
Kocioł nie grzeje wody użytkowej tylko centralne ogrzewanie
I teraz moje pytanie czy te spalanie ktore mi pokazuje 47,5 kg to w normie czy za duzo
Ustawienia palnika jakie ustawił mi serwisant sa nastepujace:

Powietrze MIN-7
Powietrze MAX- 20
Podawanie 4,4
Moc MIN FL2-30
Moc MAX FL2-100
Próg Foto- 40
Tlen MIN- 14
Tlen MAX- 8
Dmichawa Rozpalanie-15

I co sadzicie o tych ustawieniach ? czy sa dobre ? czy cos zmienic ? i czy takie spalanie 47,5 kg na tydzien przy takich temp jest ok.
Pytanie moje takie sa bo jestem jak to mówia prawiczkiem  z kotłem na pellet
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#2 2015-09-27 01:56:31

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Zacznijmy od tego, żę wyświetlana wartość spalonego pelletu jest ściśle uzależniona od parametru "ILOŚĆ PALIWA TEST". czy robiłeś takowy? Jeżeli tak, i wpisałeś dane z pomiaru we właściwe miejsce to jest szansa, że ta ilość jest w miarę prawdziwa (u mnie błąd wynosił ok 10%). Jeżeli tego testu nie zrobiłeś, i nie wpisałeś do sterownika wyniku, to ta wartość to tylko cyferka nie mająca nic wspólnego z prawdą.

Co do reszty ustawień, to na odległość, bez parametru opisanego powyżej też nic nie ustalimy.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#3 2015-09-27 08:24:08

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Witam.Dzieki za odpowiedz. Przy uruchamianiu kotła nie wiem czy serwisant to robił hmmm. To juz teraz pozamiatane jak nie zrobił, bedzie przekłamywac czy jeszcze mozna to zrobic wink


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#4 2015-09-27 11:56:31

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

W instrukcji masz opisane jak to zrobić i gdzie wpisać. Przekłamanie zazwyczaj i tak jest ale jak coś to będzie mniejsze.

Ostatnio edytowany przez karcit (2015-09-27 11:56:43)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#5 2015-09-27 15:01:45

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

takie tez cos znalazłem na forum smile
http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=769


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#6 2015-09-27 18:29:41

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

A wiec tak zrobiłem test paliwa w ciagu 15 minut podajnik nasypał 1,73 x 4 to dało nam 6,92 wiec zmieniłem z 9 na 6,9.
Wartość opałowa tez została zmieniona na 5,4
Tylko teraz i tak nie wiem czy pozostałe parametry sa dobrze ustawione co ustawił serwisant sad


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#7 2015-09-28 00:30:54

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

I masz odpowiedź na ilość zużytego paliwa smile

Co do reszty to na moje oko to trochę małe podawanie. Ale to wyjdzie Ci w praniu. Będziesz widział po kotle od środka, czy nie ma spieków, czy nie ma sadzy, czy nie ma niedopałków.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#8 2015-09-28 17:47:07

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Dzieki wink
Przez ten tydzien palenia spieków na palniku nie ma, sadzy tez brak jest tylko taki ładny sypki popiół. A jesli chodzi o niedopałki to tez brak. Czyli jak sie pojawi cos z tych rzeczy to winne bedzie podawanie ??


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#9 2015-09-29 07:54:19

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Jeżeli masz tak jak piszesz, to nie grzeb za bardzo. jak przyjdzie zima i  mrozy to będziesz mógł ocenić spalanie i wtedy ew. szukać oszczędności jeżeli będzie to potrzebne. Przy takiej pogodzie trudno coś wymyślić, bo nie ma stabilnej pracy.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#10 2015-09-29 18:11:01

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

karcit dzieki za pomoc. Zobaczymy jakie wyjda zmiany w spalaniu jak zmieniłem w sterowniku test paliwa. A mam jeszcze takie pytanie mozna gdzies w sterowniki sprawdzac ile razy piec sie włacza w ciagu doby np.
Bo powiem tak ze zamontowalismy ten piec u zony taty bo jest po udaze i nie za bardzo moze schodzic do piwnicy i palic. A jestesmy tam raz na tydzien i tak z ciekawosci bym spr ile razy sie włacza itp wink


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#11 2015-09-30 08:10:13

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

na sterowniku jak wejdziesz w menu kocioł to pokaże Ci się wykres temp kotła i mocy jaką pracuje. Takie grube pionowe kreski na wykresie mocy to rozpalanie. Wykres jest chyba z ostatnich 24h chyba, że były zaniki napięcia to wtedy będzie skasowany.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#12 2015-09-30 17:57:51

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

dzieki jak bede w sobote to spr wink


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#13 2015-10-03 20:51:14

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

karcit a powiedz mi jak wygladaja te spieki bo dzisiaj jak bylem u tescia to widziałem ze piec niedawno chodził bo były grzejniki ciepłe i jak czysciłem piec to na palniku była taka góreczka spalonego peletu ale jak dotykałem to to było miekkie i sypkie, tak jakby do konca nie wypalony pelet i został wygaszony juz piec i nie zdmuchneło tego z palnika. To to jest spiek ?? czy spiek to jakas twarda skrupa ktora ciezko usunac.

Dzieki z góry za odpowiedz.


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#14 2015-10-04 09:29:43

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

krzyzak malbork napisał:

karcit a powiedz mi jak wygladaja te spieki bo dzisiaj jak bylem u tescia to widziałem ze piec niedawno chodził bo były grzejniki ciepłe i jak czysciłem piec to na palniku była taka góreczka spalonego peletu ale jak dotykałem to to było miekkie i sypkie, tak jakby do konca nie wypalony pelet i został wygaszony juz piec i nie zdmuchneło tego z palnika. To to jest spiek ?? czy spiek to jakas twarda skrupa ktora ciezko usunac.

Dzieki z góry za odpowiedz.

Kocioł przy rozpalaniu robi procedurę czyszczenia i może jednak wtedy to zdmuchuje. Spiek ze złej jakości pelletu to twardy jest, coś jak chudy beton.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#15 2015-10-04 09:39:22

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

A to widocznie to nie spiek bo to jest miekkie jak dotykam to sie rozsypuje. Czyli to jest moze ta dawka ktora została wygaszona i nie zdazyła sie spalic big_smile


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#16 2015-10-14 22:03:55

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

karcit ostatio czysciłem kocioł i wydaje mi sie ze jak przeczysciłem górna czesc kotła to tak jakby sadza byłą bo czarny pył był.A predzej pisałes ze podawanie mam za małe ale to zobacze czy nie ma spieków mi SADZY i chyba jest hmmmm zwiekszyc podawanie z 4,4 jakie mam usatwione na jakie ?? jak myslisz


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#17 2015-10-16 11:48:49

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Sadza to raczej za mało powietrza. Przy dobrej jakości pellecie i dobrym spalaniu komora spalania powinna być raczej taka siwa niż czarna.

Ostatnio edytowany przez karcit (2015-10-16 11:50:58)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#18 2015-10-17 17:42:09

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

to takie jakie mam ustawienia co na poczatku pisałem to co i gdzie zmienic wink

Powietrze MIN-7
Powietrze MAX- 20
Podawanie 4,4
Moc MIN FL2-30
Moc MAX FL2-100
Próg Foto- 40
Tlen MIN- 14
Tlen MAX- 8
Dmchawa Rozpalanie-15


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#19 2015-10-17 22:10:44

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

ha i zagadka smile
A jak masz z napowietrzaniem kotłowni? Ustawienia mogą być OK, ale jak nie ma dopływu powietrza do kotłowni to nie ma co popchnąć.
Ja mam podobne wiatry ustawione ale u mnie podawanie jest na 7,5. Tyle, że u mnie jest 16 kW.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#20 2015-10-18 11:08:29

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Hmmm napowietrzenie jakie jest hmmm piec jest  w bloku w piwnicy i raczej tam nie jest szczelnie wiec ma gdszienciagnac powietrze tak mi sie wydaje ale nie jestem pewien w 100%
Ja mam tez palnik 16 KW Kocioł jest 10 KW a na palniku jest 16 KW napisane


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#21 2015-10-18 20:55:36

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

A masz jakieś okienko żeby na próbę otworzyć?
Co do ustawień, to wg moich obliczeń dla 10 kW należałoby podawanie ustawić na jakieś 5 - 5,2.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#22 2015-10-18 22:16:34

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

okienko jest a nawet dwa smile ok podawanie zmienie na tak jak piszesz smile tylko wydaje mi sie ze te piwnice w blokach nie sa takie szczelne. Nie wiem czy to wazne ale w tym pomieszczeniu jeszcze stoi piec sasiada taki zwykły smieciuch na wegiel. Ty mozna powiedziec ze te dwa piece ciagna powietrze hymmmm

A jesli bede robił zetke to z rury 100 wystarczy ??

Ostatnio edytowany przez krzyzak malbork (2015-10-20 18:36:03)


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#23 2015-10-25 18:26:15

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Czy setka wystarczy? A jaki przekrój ma komin.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#24 2015-10-25 19:45:15

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 341

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

fotlot hmmm przekrój ma chyba z 100 bedzie tylko ze w tym pomieszczeniu sa dwa piece. Jeszcze stoi jeden sasiada taki zwykły smieciuch na wegiel i on tez ma komin ze 100. Czyli dwa piece ciagna powietrze mozna tak powiedziec. Piwnice w blokach nie sa az takie szczelne ale wole dac tzw Z. Teraz na probe zostawiłem okienko uchylone. Zobacze czy dalej bedzie na palniku pellet nie zdmuchniety itd


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#25 2015-10-26 08:43:26

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

No to mamy nową okoliczność. Dwa przewody spalinowe , to podwójne zapotrzebowanie na powietrze. Jak juz będziesz robił tę zetkę to nie żałuj materiału i zrób napowietrzanie 180-200.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 