Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2015-05-11 13:53:20

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Problemy z rozpalaniem

Witam,

od pewnego czasu mam problemy z rozpalaniem się pieca. Bywa, ze kilka razy dziennie muszę go restartować, po czym przez tydzień jest OK, i znów restarty. Ktoś miał coś podobnego?

Pozdrawiam,
S.

Offline

 

#2 2015-05-12 10:15:20

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problemy z rozpalaniem

Musisz sprawdzić ile paliwa podawane jest na rusz palnika podczas wstępnego zasypu. Może być go za mało i dlatego rozpala po kilku próbach.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#3 2015-05-12 21:37:53

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Re: Problemy z rozpalaniem

Dzisiejszy alarm o 19.30, odhaczony przed chwilą tylko trochę popiołu na podajniku.

Gdy bardzo długo się rozpala i zajrzałem do palnika, pelletu było powiedzmy szklanka, zakrywał komorę zapalarki.

Hipoteza z głowy, czyli z niczego:
Wygląda jak by nie potrafił się rozpalić w jakimś tam czasie do alarmu, jednak potem pellet się zapalał, jednak palnik jest już w trybie alarmu i tego nie widzi.

Parametry:
Podawanie 25s
Dmuchawa rozpalania 20
Próg foto 15

Ostatnio edytowany przez sirwiz2 (2015-05-12 21:43:12)

Offline

 

#4 2015-05-13 10:19:38

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problemy z rozpalaniem

Spróbuj zmniejszyć dawkę na 23 sekundy i próg foto 10.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#5 2015-05-15 21:33:27

Stefan123
Zaczyna się udzielać
Od: Żyrardów
Zarejestrowany: 2013-02-18
Posty: 46

Re: Problemy z rozpalaniem

A komorę spalania masz taką jak powinna być ? Czyli białawą ?

Jeżeli masz brązową/brudną, to możę kondensator ? Ja tak miałem po ok. 1 roku od uruchomienia pieca iż piec często zgłaszał błędy i okazało się iż padł kondensator i po prostu wiatrak za mało powietrza pchał do pieca. Wymiana kondensatora uzdrowiła sytuację.

Offline

 

#6 2015-05-21 20:18:00

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Re: Problemy z rozpalaniem

Zmiana parametrów nie wiele pomogła.

Teraz znów pusta komora alarm z 17:45.

Hmm komora spalanie jest chyba czarnawa. Palnik montowany w listopadzie 2014.
Jak już się rozpali śmiga bez problemu (chyba).

Offline

 

#7 2015-05-26 23:05:10

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Re: Problemy z rozpalaniem

I jak, wzywać serwis? Jaka jest procedura? Bo resetowanie pieca 2x dziennie i brak ciepłej wody jest uciążliwy.

Offline

 

#8 2015-05-27 07:18:39

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problemy z rozpalaniem

Sugerowałbym skontaktować się z serwisantem ,który dokonywał uruchomienia kotła.
Podaj jeszcze swoje parametry z trybu serwisowego menu palnik.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#9 2015-05-27 11:43:13

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Re: Problemy z rozpalaniem

Pow Min 15
Pow MAX 35
Podawanie MAX 7.5
Próg Foto -10
Ilość paliwa test 8.5
Wartość opału 5
Tlen MIN 14
Max 8
Dawka Start 22
Dmuchawa rozpalanie 30 - BYŁO 20

Offline

 

#10 2015-05-27 22:06:23

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Problemy z rozpalaniem

Pow Min 15
Pow MAX 35
Podawanie MAX 7.5
Próg Foto -10
Ilość paliwa test 8.5
Wartość opału 5
Tlen MIN 14
Max 8                                               - tu nie rozumiem, nastawa max jest mniejsza od min?
Dawka Start 22
Dmuchawa rozpalanie 30 - BYŁO 20    - czy czasami nie za dużo? Może po prostu duża ilość powietrza nie daje się rozgrzać grzałce?


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#11 2015-05-28 08:18:12

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problemy z rozpalaniem

Sugerowałbym zwiększyć dawkę startową paliwa na 25 ,a dmuchawę rozpalania zmienić na 20, albo nawet na 15. Powinno poprawić proces rozpalania.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#12 2015-05-28 09:25:47

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Re: Problemy z rozpalaniem

Parametry dawka 25 i powietrze 20 to parametry przy których po pewnym czasie użytkowania palnika rozpoczęły się problemy z rozpalaniem, więc powrót do nich chyba jest bezcelowy. Mogę jeszcze spróbować zmienić dmuchawę na 15, rzeczywiście nie zmniejszałem jej, tylko zwiększałem.

Offline

 

#13 2015-05-29 11:00:55

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Re: Problemy z rozpalaniem

Ustawienia podawanie 25 dmuchawa 15, reset dziś rano. Po resecie piec się rozpalił prawidłowo. Czyli co, serwis bo coś jest uszkodzone, bo nie ukrywam brak ciepłej wody jest uciążliwy .....

Offline

 

#14 2015-05-29 11:27:48

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Problemy z rozpalaniem

A jakiś błąd Ci wyświetla może przy alarmie?


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#15 2015-05-29 16:53:30

sirwiz2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-11
Posty: 9

Re: Problemy z rozpalaniem

Brak płomienia/opału

Offline

 

#16 2015-05-30 09:45:39

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Problemy z rozpalaniem

No coś jest na rzeczy, ale na odległość będzie chyba trudno zgadnąć smile


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#17 2015-06-14 23:28:48

Stefan123
Zaczyna się udzielać
Od: Żyrardów
Zarejestrowany: 2013-02-18
Posty: 46

Re: Problemy z rozpalaniem

A sprawdziłeś ten kondensator ? koszt nowego to ok. 5 pln, więc najmniejszy koszt. Miałem to samo, iż raz dziennie się wywalał, niemniej jednak kilka razy odpalał się prawidłowo.

Offline

 

#18 2015-06-16 23:24:53

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Problemy z rozpalaniem

Walnięty kondensator powoduje zaburzenia w podawaniu powietrza. Silnik nie wchodzi na właściwe obroty. Może to być powodem tych niedomagań.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#19 2015-06-26 22:32:58

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problemy z rozpalaniem

Zbyt dużo pyłu z pelletu  w podajniku ( w uchwycie rury podajnika przy zasobniku) też powoduje trudności z rozpaleniem i  utrzymaniem stabilnej  pracy.

Offline

 

#20 2015-06-27 14:19:12

Stefan123
Zaczyna się udzielać
Od: Żyrardów
Zarejestrowany: 2013-02-18
Posty: 46

Re: Problemy z rozpalaniem

a i jeszcze miałem raz coś takiego iż nie wiadomo jak pellet przesypywał mi się poniżej ślimaka w palniku i wpadał do kanału którym wwiewane jest powietrze do palnika, co powodowało zmniejszenie przepływu powietrza do paleniska i problemy z rozpalaniem.

Offline

 

#21 2015-06-27 23:20:16

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problemy z rozpalaniem

do karcit Max 8  - tu nie rozumiem, nastawa max jest mniejsza od min? - im mniej tlenu tym lepiej, wzrasta sprawność, nie da się jednak dużej sprawności uzyskać przy małych mocach( małe podawanie), nawet przy mocy nominalnej nie da się zbytnio zejść z tlenem poniżej 8 % bo powoduje to nie dopalanie paliwa.

Offline

 

#22 2015-06-28 23:00:49

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Problemy z rozpalaniem

No OK, ale jak wprowadzasz nastawy, to nie można dać nastawy minimalnej większej od maksymalnej. Komputer tego raczej nie zrozumie.

Nastawy które podałeś to:
tlen min 14
tlen max 8

Chyba, że jest to to nastawa tleny przy mocy min i max. Nie mam u siebie sondy więc tych nastaw też nie. Może źle to zinterpretowałem.

Ostatnio edytowany przez karcit (2015-06-28 23:02:24)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#23 2015-07-05 22:39:09

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problemy z rozpalaniem

Tak jest to nastawa tlenu. Ma znaczenie tylko dla palników wyposażonych w sondę. Komputer zrozumie, tak już jest,że mała moc -oznacza dużo tlenu w spalinach, duża moc to  mało = duża sprawność.

Offline

 

#24 2015-07-06 10:33:56

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Problemy z rozpalaniem

as1978 napisał:

Tak jest to nastawa tlenu. Ma znaczenie tylko dla palników wyposażonych w sondę. Komputer zrozumie, tak już jest,że mała moc -oznacza dużo tlenu w spalinach, duża moc to  mało = duża sprawność.

Kolego Twoje uparte dywagacje n/t tlenu stają się męczące. To oczywiście żadna nowość jeśli chodzi o ilość tlenu i zostało to udowodnione laboratoryjnie w piecach na paliwo stałe "wieki" temu. Pomijasz tym samym bardzo ważny fakt, że kotły na pelet potrafią b.dobrze pracować z małą mocą. Widać to wyraźnie po popiole, wnętrzu kotła i nie zasyfionym kominie. Czego nie można powiedzieć o kołach na "ekogroszek" czy zasypowym + praca z małą mocą. Widać to gołym okiem. W większości przypadków w domowych warunkach nierealne jest palenie w ten sposób, czyli na 100%.

sorry za OT


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#25 2015-07-07 22:38:25

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problemy z rozpalaniem

Padło pytanie o tlen, to wyjaśniłem, niepotrzebnie?, nietrafnie?, sorry, poprawię się. Nie będę odsyłał nikogo do moich postów o tlenie. Za OT się nie obrażam. Nigdy nie twierdziłem, że coś jest nie tak z palnikami na pellet, tylko zastawiałem się głośno  czy bardzo  dobre, można jeszcze ulepszyć. Kotły nie są do produkowania idealnego popiołu tylko produkowania ciepła na potrzeby ogrzewania budynku i aby spalanie było ekonomiczne, trzeba coś wiedzieć na temat sprawności  i tego jak uzyskać maksymalną, niestety gołe oko tu nie wystarczy, ale z drugiej strony parę kilo paliwa w tą, czy w tamtą nie ma znaczenia..., po co w ogóle zatem wymieniać poglądy i wiedzę....

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson