Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2015-01-05 13:52:23

Tygrys55
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-07-01
Posty: 21

Sonda lambda nie działa

Sonda lambda wskazywała mi poprawne pomiary w okolicach 140 +- Wczoraj zauważyłem że cały czas wskazuje 00. Kiedy otworzyłem klapę na piecu na module sondy lambda przez chwilę miga czerwona dioda po chwili coś cicho zabrzęczy i gaśnie. I tak się powtarza co minutę półtorej. Sonda jest lekko ciepła od czopucha komina (nie gorąca jak zawsze). Kiedy fizycznie na wtyczce odłączę sondę na module sondy lambda świeci się cały czas czerwona dioda. Na wyświetlaczu pokazuje maksymalną wartość około 206.

Jak sprawdzić co jest uszkodzone czy sonda czy też cały moduł sondy lambda.


Pellets Fuzzy Logic 2   15kW

Offline

 

#2 2015-01-05 14:39:38

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Sonda lambda nie działa

Coś pomyliłeś. Sonda lambda pokazuje wartość 140 +- lub 206? Ja bym Powiedział, że to jasność płomienia. Sonda może pokazać tlen od 0 do około 20%.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#3 2015-01-05 20:44:52

Tygrys55
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-07-01
Posty: 21

Re: Sonda lambda nie działa

marecki napisał:

Ja bym Powiedział, że to jasność płomienia. Sonda może pokazać tlen od 0 do około 20%.

Weź poczytaj sobie instrukcje obsługi i nastawu kotła Pellets Fuzzy Logic i dopiero się wypowiadaj. W kotle tym nie ma "czujnika, sondy itp." który bada jasność płomienia. Niestety Ty jesteś w błędzie. W menu kominiarz pierwsza pozycja jaka się wyświetla to "o2 =i liczba jaka jest przekazywana przez moduł sondy lambda. Wcześniej przy ustawianiach mocy palnika 20%, 40%, 60%, 80%, 100% wyświetlały się zbliżone wartości jakie miałem ustawione dla ilości tlenu. Mnie chodzi o to jak mogę sprawdzić co mam uszkodzone. Czy samą sondę lambda czy może moduł sondy lambda. Bo obecnie gdy jest podłączona sonda wyświetla wartość 02=00 i na module sondy lambda miga czerwona dioda i brzęczy w cyklach około 2-minutowych. Wiec dla bezpieczeństwa odłączyłem wtyczkę do sondy lambda.


Pellets Fuzzy Logic 2   15kW

Offline

 

#4 2015-01-06 13:07:41

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Sonda lambda nie działa

Fakt nie spojrzałem, że to nie mini bio sorki wink


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#5 2015-01-06 19:51:26

Tygrys55
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-07-01
Posty: 21

Re: Sonda lambda nie działa

Nic się nie stało. Szkoda tylko że nie możesz mi pomóc w tym temacie.


Pellets Fuzzy Logic 2   15kW

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson