Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2014-12-02 21:21:33

ilzas
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-28
Posty: 3

Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Witam
, mam problem z piecem buderus logano g 115(21kw) z palnikiem pelletowym kostrzewa platinum bio 16 kw.(palnik jest na gwarancji)
Średnio dwa razy dziennie wyświetla sie komunikat przegrzanie palnika .Palnik osiąga temp ponad 70 stopni i wtedy włącza się alarm
Moje parametry ustawione przez serwisanta:
powietrze min - 9
powietrze max- 17
podawanie 9
Mimo wizyty serwisanta Kostrzewa i zainkasowanie przez niego 300 zł po 12 h od wizyty palnik ponownie sie przegrzał

Proszę o pomoc
dom ok 170 metrów ocieplony

Offline

 

#2 2014-12-02 22:12:52

Stefan123
Zaczyna się udzielać
Od: Żyrardów
Zarejestrowany: 2013-02-18
Posty: 46

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Hej

Ja miałem podobny problem z przegrzewaniem się palnika, z tego co pamiętam to potrzebna była wymiana kondensatora który jest podpięty do wentylatora. Po prostu za słabo dmuchało smile Po wymianie piec więcej błędu nie zgłosił. Wymieniał mi serwisant Kostrzewy w ramach gwarancji.
Serwisant przyjechał, włączył test dmuchawy i powiedział po chwili , że dmuchawa za wolno się rozkręca i wygląda jakby za słabo dmucha.

Offline

 

#3 2014-12-02 22:54:12

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Masz nakładkę szamotową? Jak nie to polecam zainstalować i poczytać w moich postach jak ją potraktowałem, bo miałem ten sam problem już nawet z dobrej jakości peletem bez spieków. Dobry pomysł z tym szamotem ale nie dopracowany. Był ostatnio serwisant na przeglądzie to widział, że nakładka razem z kawałkiem blachy palnika jest pięknie "usypana" popiołem. Żadne powietrze się tamtędy nie przedostanie a płomień jest kierowany (prawdopodobnie było to m.in. założeniem konstruktorów) bardziej w głąb kotła. Obecnie nawet po zapełnieniu na 1/3 kotła popiołem temp. palnika mam 29-32'C

p.s. po co zakładasz drugi post z tym samym problemem. To jakaś moda chyba ostatnio, robi się śmietnik.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#4 2014-12-04 14:24:31

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

ilzas - mam taki sam piec i palnik. W zaszłym roku miałem podobny problem. Rozwiązanie bardzo proste - przyjechał mój magik od pieców i z kanałów dymowych wygrzebał 3 szufelki popiołu. Ja czyściłem jedynie komorę spalania. Przy zapchanych kanałach płomień "dusi" się w komorze i przegrzewa palnik. Podczas pracy palnika, odsłoń wizjer w piecu i sprawdź czy przez otwór nie cofa się płomień i gorący podmuch.

Offline

 

#5 2014-12-04 17:23:40

ilzas
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-11-28
Posty: 3

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Witam ,dzis przyjechał serwis z siedziby kostrzewy (ten prawdziwy nie lokalny serwisant)
Musze przyznac ze zrobili nam mnie wrażenie ,Podpieli analizator spalin ,sprawdzili ciąg komina ,dostęp powietrza , wykonali ilosc paliwa test gdzie wyszło 8,1

Finalnie ustawili wysokie parametry : podawanie : 8
                                                      powietrze min 11
                                                      powietrze max 28
Piec łądnie pracuje ,palnik nie przegrzewa sie  ,póki co jestem zadowolony i przede wszystkim nie wzieli ani złotówki w ramach gwarancji , a lokalny serwisant wziął 300 nie zmieniając nic
Zdecydowanie polecam serwis z siedziby kostrzewa

Offline

 

#6 2016-01-13 22:09:35

trajanus
Udziela się
Zarejestrowany: 2015-12-16
Posty: 90

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

ilzas napisał:

Witam ,dzis przyjechał serwis z siedziby kostrzewy (ten prawdziwy nie lokalny serwisant)
Musze przyznac ze zrobili nam mnie wrażenie ,Podpieli analizator spalin ,sprawdzili ciąg komina ,dostęp powietrza , wykonali ilosc paliwa test gdzie wyszło 8,1

Finalnie ustawili wysokie parametry : podawanie : 8
                                                      powietrze min 11
                                                      powietrze max 28
Piec łądnie pracuje ,palnik nie przegrzewa sie  ,póki co jestem zadowolony i przede wszystkim nie wzieli ani złotówki w ramach gwarancji , a lokalny serwisant wziął 300 nie zmieniając nic
Zdecydowanie polecam serwis z siedziby kostrzewa

A spieki na palniku zostaja czy tak ustawili ze nie trzeba zagladac do palnika codziennie ?

Offline

 

#7 2016-01-22 01:34:49

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Spieki na palniku to wina pelletu. Przez ostatnie dwa sezony paliłem goldem (750 zł tona) i raz na dwa tygodnie czyściłem piec jedynie z popiołu, zero spieków. W tym roku przerzuciłem się na tańszy pellet od lokalnego producenta (650 zł tona). Tutaj już co tydzień czyszczenie i pojawiły się spieki na ruszcie. Coś za coś smile Niestety, producenci pelletu słabo reagują na spadające ceny paliw. Jeżeli cena ropy się utrzyma, a pellet nie stanieje, wracam w przyszłym sezonie do oleju opałowego. Płacąc za dobry pellet 750 zł, a za olej 2,20 zł wychodzi 600 zł "oszczędności" rocznie. Przy tak minimalnej różnicy wolę bezobsługowe ogrzewanie olejem.

Offline

 

#8 2016-01-22 10:39:33

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Waldek,  chodzi o goldpellets z Ekopala? Masz platinim bio, czy inny palnik?
Ja muszę przyznać przyzwyczaiłem się już do powstawania niewielkiego spieku na palniku, a przetestowałem lave, olimp, olczyk premium, olczyk zwykły, od 800 - 1000 zł tona i z żadnym nie udało mi  się do końca pozbyć spieku -a już na pewno nie tak ,żebym mógł czyścić palnik raz na dwa tygodnie.

Trajanus trafiłem też  na coś takiego http://allegro.pl/pelet-pellet-gold-lepszy-od-lava-barlinek-din-plus-i5924892179.html  podobno 0,23 % popiołu, 2,3 kg z tony jeżeli tak jest no to już faktycznie nie miało by co się spiekać.

Ostatnio edytowany przez as1978 (2016-01-22 10:55:57)

Offline

 

#9 2016-01-22 19:25:37

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

OK spiek powstaje, ale czy blokuje Ci on pracę palnika? Wyrzuca Ci jakieś alarmy?


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#10 2016-01-27 08:41:52

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

as1978 - pellet gold z firmy Pellet Energy w Błaszkach. Mam Platinum Bio 16 krótki + Buderusa. Rozglądam się za mniejszym zbiornikiem i wracam do oleju. Przy obecnych cenach dobrego pelletu, olej jest bardziej opłacalny.

Offline

 

#11 2016-01-27 10:12:45

PiotrekB
Gość

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Waldek a ten pellet co nie robily ci sie spieki to gdzie kupowałeś

 

#12 2016-02-11 08:48:17

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Przegrzanie palnika platinum bio 16 kw

Pellet Gold, produkcja w Błaszkach koło Sieradza. Cena ok 750-780. Aktualnie kupuję pellet u lokalnego producenta w cenie 650 zł z dowozem (20 km) i rozładunkiem. Jest trochę spieków, czyszczenie raz w tygodniu załatwia sprawę.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson