Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2014-03-06 11:53:54

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

Mam pytanie do użytkowników, czy udało Wam się zagotować Mini Bio i w jakich okolicznościach.
Napiszcie też czy układ otwarty , czy zamknięty.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#2 2014-03-06 18:44:02

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

co masz na myśli zagotować u mnie największą temp była 90 stopni zaraz po wyłączeniu palnika.Jak masz ustawione współczynnik korekcji bo od niego zależy jak miałem ustawione 1 temp kotła 60 to przy 61 wygaszał się jak w trybie automat przy korekcji 10 to nawet 80 stopni i sie wygaszał


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#3 2014-03-06 23:06:24

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

Zagotować znaczy przekroczyć 99.9*C. Dopytuję dlatego, bo jestem na etapie projektowania kotłowni i ta wiedza potrzebna mi jest do podjęcia decyzji, czy brać pod uwagę układ zamknięty czy otwarty. Widzę, że jest dosyć skutecznie zabezpieczony.
A co się dzieje z temperaturą gdy zabraknie napięcia i pompka stanie? Czy miałeś okazję poobserwować termometr na kotle?
Dziękuję za informację.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#4 2014-03-07 16:46:30

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

nie martw się o zanik prądu poprostu nie poda opału i się zgasi jak przyjdzie prąd do rozpali się ja mam otwarty układ po starym piecu nie zmieniałem tego


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#5 2014-03-08 13:28:19

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

Dzięki, juz teraz się nie martwię.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#6 2014-03-28 10:59:24

enol
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-03-22
Posty: 1

Re: Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

Jak masz ustawioną temperaturę na kotle na 80C to po wygaszeniu możne się ona podnieś jeszcze o kilka stopni ale woda ci się nie zagotuje.
Po wyłączeniu prądu jest możliwość, że płomień zacznie się cofać, bo dmuchawa nie działa i wtedy  jest problem.

Offline

 

#7 2014-03-29 08:16:52

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

Jeżeli jest sprawny komin to nie powinien się cofać płomień.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#8 2014-03-29 11:47:40

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Niekontrolowany wzrost temperatury w Mini Bio 10kW

Dzięki za cenne spostrzeżenia.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson