Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Witam

Czy bawicie się w ustawienia tak parametrów na sterowniku aby odzwierciedlało prawidłowe zużycie ?
Jak rozumiem reguluje to parametr "Paliwo test" ? Mi sterownik pokazuje spalanie o ok. 25-30 % większe niż w rzeczywistości.

Jeżeli ktoś pali Lavą 8 mm to jak mu wyszło paliwo test ? Wiem że to jest też indywidualne, lecz chciałbym
zobaczyć jakieś przybliżenie, z tym co mam u siebie.

Pozdrawiam

Offline

 

#2 2013-12-12 12:23:25

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Na barlinku 8mm ustawiłem doświadczalnie paliwo test na 10. No jakiś pokazuje w ten sposób przyzwoicie. A zuzycie obliczam na podstawie worków w kotłowni wink


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#3 2013-12-12 15:40:17

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

według mojej wiedzy wystarczy przeważyć paliwo i wpisać właściwą wartośc w paliwo test czy jak to się tam nazywa i wtedy wskazania sterownika są poprawne


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#4 2014-12-30 21:37:49

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Podbijam temat bo zauważyłem coś ciekawego jeśli chodzi o MINIBIO 10kW. Czyli PALIWO TEST  swoje a spalanie worków swoje. O nieprawidłowościach było juz nie raz na tym forum. Problem, czyli różnica w wynikach, będzie się nasilał wraz z coraz mniejszą mocą pracy palnika. Przykładowo u mnie palnik działa nonstop 24h z chwilowym podawaniem od 1,4 do 2.0 (zależnie od tem zewn.).

Prawdopodobnie winna jest bezwładność całego układu napędzającego ślimak zaraz przy zbiorniku paliwa. Bo gdy silnik co 20sek. załączy się na np. 1.8sek (czyli podawanie 1,8 chwilowe) to komputer liczy powiedzmy te kilkogramy wg czasu podawania i wartości PALIWO TEST. A nietrudno zauważyć, że nawet taki mały silniczek po odłączeniu zasilania kręci się jeszcze przez około 0,9-1sek. Tej 1sek komputer już nie liczy. Co już daje około 3min nieprawidłowości w ciągu godziny. Obliczenia są nieprecyzyjne ale przy tak małym chwilowym podawaniu różnice 40-50% są. Czyli np. mój wpis 12,8 w paliwo test daje na wyświetlaczu i realnie spalone 120kg na ekranie i w kołowni, oczywiście gdy palnik pracuje ze stałą mocą.

Różnice procentowe przy większej mocy będą oczywiście mniejsze. Prawdziwy test przez 15 i 30min daje o wiele mniejsze wyniki. Również parametr MOC będzie pokazywał "dziwne" wyniki. Jakby ktoś nie wiedział to parametr MOC na ekranie PALNIK-STAN, można se dowolnie malować zmieniając parametry PALIWO TEST i WARTOŚĆ OPAŁOWA PALIWA. Dla samego płomienia nie ma to znaczenia.

Ostatnio edytowany przez marecki (2014-12-30 21:49:19)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#5 2016-10-18 19:37:28

Michal 1243
nowy na forum

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Mnie orżnął na 30 kg w 5 dni.  Sterownik wyliczyl, że spalił 75 kg, zaś w zasobniku zostało ok 45 kg z wyspanych 150-ciu. Wygląda, że spała 21 kg na dobę.

 

#6 2016-10-18 19:42:19

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

A jaki masz wynik "paliwo test"?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#7 2016-10-18 19:52:07

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2001

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Michal 1243 napisał:

... z wyspanych 150-ciu. Wygląda, że spała 21 kg na dobę.

Co Ty masz za problem z tym spaniem? big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#8 2016-10-18 19:59:16

Michal 1243
nowy na forum

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Marecki.  Wartość opałowa 4,5
Test 9
Darecki.  Jedyny problem mam taki, że jak czytam Twoje posty, to mi się orężada z komunii odbija big_smile
Proszę Cie.  Nie odpowiadaj na moje posty i ich nie cytuj. Buziaczki big_smile

 

#9 2016-10-18 20:06:19

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2001

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

To ta komunia musiała być niedawno, jak tak wink
Nie będę odpowiadał na Twoje posty... bo jak je czytam, to nie mogę się nadziwić, jak można być aż tak beznadziejnym *******


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#10 2016-10-18 20:06:43

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Michał prosiłem..napij się wody.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#11 2016-10-18 20:12:59

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Michal 1243 napisał:

Marecki.  Wartość opałowa 4,5
Test 9
Darecki.  Jedyny problem mam taki, że jak czytam Twoje posty, to mi się orężada z komunii odbija big_smile
Proszę Cie.  Nie odpowiadaj na moje posty i ich nie cytuj. Buziaczki big_smile

To wpisz test 12 i BYĆ MOŻE będzie ok, powtarzam być może. Ja wiem to bez sensu wg testu ale może uda się "trafić" w ilość spalonego w kotłowni i na sterowniku.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#12 2016-10-18 20:19:16

Michal 1243
nowy na forum

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Spoko. Od czwartku kolejne zasypanie na max,wiec sprawdzę.

 

#13 2016-10-19 10:03:33

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Michal średnia wartość opałowa pelletu u większości producentów to 4,9. Automatyka liczy wartość spalonego opału na podstawie obrotów podajnik. Bywa tak ,że w podajniku pojawiają się wolne przestrzenie ,a regulator tego nie widzi. Stąd przekłamania w spalonym paliwie .

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#14 2016-10-19 11:46:22

Michal 1243
nowy na forum

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

No to brawo serwisant, bo on tak wpisał.

 

#15 2016-10-20 07:22:45

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

do doradcy Kostrzewy: nie wiem co ma wspólnego wartość opałowa ze wskazaniami zużycia pelletu???
Michał 1234, najprostszy i w zasadzie jedyny sposób aby wskazania były miarodajne to przewazyc pellet: a mianowicie odepniesz rurę podajnika od palnika podłożysz pod nią wiadereczko, worek, cokolwiek... i załączysz podajnik na 10 minut, zważysz pellet który sie przesypał w tym czasie, przemnożysz przez 6 i uzyskaną wartość wpiszesz w PALIWO TEST. efekt powinien być zadowalający (czyli obliczenia sterownika i zużycie będzie na podobnym poziomie)
Kiedyś dawno temu,temu już to przerabialiśmy na forum smile
pozdrawiam


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#16 2016-10-20 07:48:10

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2001

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Tak... tak... przerabialiście wink
I zawsze rzeczywiste spalanie, rozmija się z tym co podaje sterownik...
A można uzyskać dokładniejsze zliczanie zużycia paliwa, zawyżając wynik testu i dobierając wartość eksperymentalnie...

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-10-20 07:49:09)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#17 2016-10-20 16:53:03

Michal 1243
nowy na forum

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Zważylem ile wypluł przez 10 min. Wyszło 1,2 kg mnożąc przez 6 da 7,2...h... z tymi wyliczeniami. Trza worki liczyc i tyle.  Ten sterownik to był chyba na kolanie pisany big_smile

 

#18 2016-10-21 10:41:52

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Spalanie wg sterownika a rzeczywiste

Wtatko ten test nie da identycznych wyników na wyświetlaczu i worków spalonego paliwa. Ale... jest dobrym punktem wyjścia do wpisania wartości większej niż "paliwo test" w zalezności z jakim podawaniem pracuje palnik smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 