Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#51 2013-10-01 14:38:28

mayhem
Udziela się
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 56

Re: podawanie w platinum bio

głupoty opowiada<zadzwon do serwisu i sie dowiedz.ja mialem beczke i ją wywaliłem bo duzo peletu zostawalo bo nie pobieralo do konca.Zobacz są pojemniki na pellet w promocji za 400zl na stronie kostrzewy

Offline

 

#52 2013-10-01 18:24:18

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

ja mam pojemnik na pellet zrobiony z pojemnika na śmieci 240l.
Wszystko pięknie działa. A z ta gwarancją to nie prawda gwarancje masz n a zestaw niezależnie od pojemnika.
I nie prawdą jest że w innym pojemniku pellet się zacina o ile masz poprawnie ustawiony kąt podajnika.

Offline

 

#53 2013-12-04 16:49:50

Dioda83
Nowy na forum
Od: Drużbice
Zarejestrowany: 2013-10-02
Posty: 6

Re: podawanie w platinum bio

podaje moje ustawienia dla PB v01 16 kW zamontowany w kotle  Viessmann Vitola Comferral 22 kW

Paliwo test 5,22 - (ustawienie serwisanta) 4
Wartość opałowa pelletu (obliczone 5,39)
Podawanie max 5,5 (ustawienie serwisanta) 11,37 (według wzoru DANTE)
Powietrze min 20 (ustawienie serwisanta)
Powietrze max 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb modulacji FL2
moc min 25 (ustawienie serwisanta)
moc max 100 (ustawienie serwisanta)
Próg foto 10
Ilość paliwa test 4 (ustawienie serwisanta) według obliczeń 5,22
temp. min. pomp (CO 50 *C, CWU 45 *C)
Histereza 5 *C
Dawka startowa 60 s (ustawienie serwisanta)
Dmuchawa rozpalanie 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb pracy ciągły

Czy ktoś mocniej obeznany w temacie może się odnieść do tych parametrów?

Offline

 

#54 2013-12-04 17:49:26

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: podawanie w platinum bio

ja mam ten sam palnik pow,min 8 max 20,podawanie 9,dawka startowa paliwa 20s. moc min.40%,jakie masz spalanie dobowe?

Offline

 

#55 2013-12-04 18:08:05

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: podawanie w platinum bio

Skakałem dość znacznie ustawieniami powietrza i podawania. Nie zauważyłem różnicy w ilości spalanego pelletu. Przy bardzo małym powietrzu min/max powstawały bryłki (spieki) w piecu. Przy dużej dawce powietrza jest więcej popiołu i nie ma spieków. Przy obecnych temperaturach ilość spalanego pelletu znacząco wzrosła do ok 25 kg na dobę.

Offline

 

#56 2013-12-04 18:53:17

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: podawanie w platinum bio

waldek69 masz krótki palnik ten biały,jakie masz podawanie ustawione?

Offline

 

#57 2013-12-04 22:45:07

Dioda83
Nowy na forum
Od: Drużbice
Zarejestrowany: 2013-10-02
Posty: 6

Re: podawanie w platinum bio

Zapomniałem dodać, że powierzchnia jaką muszę ogrzać to około 180 m^2 (dwie kondygnacje bez "podłogówki"). Z moich obserwacji i obliczeń wynika, że ilość spalonego pelletu w ciągu jednej doby zawiera się w przedziale 28-30 kg. Przy czym, w każdej wolnej chwili zmieniam i kombinuję z nastawami (podawanie i powietrze). Temperatura na kotle ustawiona jest na 65 *C, jednak z reguły faktycznie jest około 50-55 *C i w granicach tej wartości palnik moduluje swoją pracę. Ogrzewanie mam ustawione na 22 *C.

Ostatnio edytowany przez Dioda83 (2013-12-04 22:58:30)

Offline

 

#58 2013-12-05 00:28:00

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: podawanie w platinum bio

vader - obecnie mam ustawione podawanie na 4. Palnik biały krótki. Było już testowo powietrze 20/50, 30/60, 8/20 oraz podawanie 4,5,8,9. Nie zauważyłem różnic w ilości spalanego pelletu. Jedyna różnica, jak pisałem, to brak spieków na palniku przy wyższych ustawieniach powietrza. Temperatura palnika też sporo niższa przy wysokim powietrzu. Aby porównania w spalaniu miały sens trzeba wziąć pod uwagę temperatury komfortową i ekonomiczną oraz ilość godzin ustawionych na poszczególne temperatury. U mnie temp. komf. 21,5 st. eko. 19,5 st. 10 godzin na dobę panik jest w temperaturze komfortowej. Grzanie CWU 3 godz. 160 litrów.

Offline

 

#59 2013-12-05 07:09:33

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: podawanie w platinum bio

spróbuje mniejsze podawanie i wieksze powietrze,bo mam spieki na palniku

Offline

 

#60 2013-12-08 17:41:44

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: podawanie w platinum bio

Może którego dnia posiedzę pospisuję jakie wartości podawania i wiatru ma palnik z sondą lambda przy poszczególnych mocach. Bo zaobserwowałem, że to co jest w menu czyli u mnie 4,6 - 14 - 38 to jakieś wartości chyba do dalszych obliczeń przez wbudowany komputer. Sonda "obserwując" tlen inaczej ustawia wiatr, niż to co jest w menu. Owszem zmiana wartośc w menu serwisowym odnosi skutek w stanie palnika ale dalej sonda dba zeby nie było za mało tlenu i nie za dużo, tak w przedziale 12-15% zależnie od mocy.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#61 2014-02-02 16:48:26

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

Dioda83 napisał:

podaje moje ustawienia dla PB v01 16 kW zamontowany w kotle  Viessmann Vitola Comferral 22 kW

Paliwo test 5,22 - (ustawienie serwisanta) 4
Wartość opałowa pelletu (obliczone 5,39)
Podawanie max 5,5 (ustawienie serwisanta) 11,37 (według wzoru DANTE)
Powietrze min 20 (ustawienie serwisanta)
Powietrze max 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb modulacji FL2
moc min 25 (ustawienie serwisanta)
moc max 100 (ustawienie serwisanta)
Próg foto 10
Ilość paliwa test 4 (ustawienie serwisanta) według obliczeń 5,22
temp. min. pomp (CO 50 *C, CWU 45 *C)
Histereza 5 *C
Dawka startowa 60 s (ustawienie serwisanta)
Dmuchawa rozpalanie 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb pracy ciągły

Czy ktoś mocniej obeznany w temacie może się odnieść do tych parametrów?

Zmień wartości na podawanie max 12,1
Powietrze max  18
powietrze min 7
histereza 10
dawka startowa 20s po choloere tam 60 to ja nie wiem
dmuchawa rozpalanie 10
tryb pracy auto

Offline

 

#62 2014-02-03 22:45:29

Dioda83
Nowy na forum
Od: Drużbice
Zarejestrowany: 2013-10-02
Posty: 6

Re: podawanie w platinum bio

Dante napisał:

Dioda83 napisał:

podaje moje ustawienia dla PB v01 16 kW zamontowany w kotle  Viessmann Vitola Comferral 22 kW

Paliwo test 5,22 - (ustawienie serwisanta) 4
Wartość opałowa pelletu (obliczone 5,39)
Podawanie max 5,5 (ustawienie serwisanta) 11,37 (według wzoru DANTE)
Powietrze min 20 (ustawienie serwisanta)
Powietrze max 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb modulacji FL2
moc min 25 (ustawienie serwisanta)
moc max 100 (ustawienie serwisanta)
Próg foto 10
Ilość paliwa test 4 (ustawienie serwisanta) według obliczeń 5,22
temp. min. pomp (CO 50 *C, CWU 45 *C)
Histereza 5 *C
Dawka startowa 60 s (ustawienie serwisanta)
Dmuchawa rozpalanie 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb pracy ciągły

Czy ktoś mocniej obeznany w temacie może się odnieść do tych parametrów?

Zmień wartości na podawanie max 12,1
Powietrze max  18
powietrze min 7
histereza 10
dawka startowa 20s po choloere tam 60 to ja nie wiem
dmuchawa rozpalanie 10
tryb pracy auto

Dziękuję za odpowiedź w temacie nastaw oraz za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kalkulatora (mój e-mail do Ciebie) Dante, od czasu kiedy pisałem cytowany post, poprawiłem kąt nachylenia podajnika względem palnika (45* +/- 5*) zmieniła się wartość paliwo test i obecnie wynosi 9,3 w związku z tym proszę Cię o sugestię jaką wartość powinien przyjąć parametr podawanie MAX? Wymienione wyżej parametry już wprowadziłem.

Offline

 

#63 2014-02-03 23:01:55

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: podawanie w platinum bio

Prosta metoda, jeśli nie potrafisz obrać (obliczyć) ustawień podawania.

Robisz test podawania i wpisujesz w pole "ilość paliwa test".
Z worka sczytujesz kaloryczność paliwa, przeliczasz z KJ na kWh i wpisujesz do sterownika w pole "wartość opałowa".
Podawanie ustawiasz tak, żeby na sterowniku przy 100% mocy pokazało się 16 kW.

I masz na 90% dobrze ustawione.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#64 2014-02-04 18:11:10

Dioda83
Nowy na forum
Od: Drużbice
Zarejestrowany: 2013-10-02
Posty: 6

Re: podawanie w platinum bio

karcit napisał:

Prosta metoda, jeśli nie potrafisz obrać (obliczyć) ustawień podawania.

Robisz test podawania i wpisujesz w pole "ilość paliwa test".
Z worka sczytujesz kaloryczność paliwa, przeliczasz z KJ na kWh i wpisujesz do sterownika w pole "wartość opałowa".
Podawanie ustawiasz tak, żeby na sterowniku przy 100% mocy pokazało się 16 kW.

I masz na 90% dobrze ustawione.

Dzięki za rady. Wartości dla wspomnianych parametrów mam już dawno wpisane, a że kolega Dante już nie jednej osobie celnie doradził z parametrami, chciałem aby i dla mnie znalazł "złoty środek". wink

Offline

 

#65 2014-02-05 21:26:12

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: podawanie w platinum bio

witam dzisiaj robiłem test przez 10 min naleciało mi 2 kg wiec ustawiłem 12 wartość opałowa 4,5 podawanie 6,8 palnik długi zielony może ktoś podpowie


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#66 2014-02-06 19:48:54

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

Dioda83 napisał:

Dante napisał:

Dioda83 napisał:

podaje moje ustawienia dla PB v01 16 kW zamontowany w kotle  Viessmann Vitola Comferral 22 kW

Paliwo test 5,22 - (ustawienie serwisanta) 4
Wartość opałowa pelletu (obliczone 5,39)
Podawanie max 5,5 (ustawienie serwisanta) 11,37 (według wzoru DANTE)
Powietrze min 20 (ustawienie serwisanta)
Powietrze max 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb modulacji FL2
moc min 25 (ustawienie serwisanta)
moc max 100 (ustawienie serwisanta)
Próg foto 10
Ilość paliwa test 4 (ustawienie serwisanta) według obliczeń 5,22
temp. min. pomp (CO 50 *C, CWU 45 *C)
Histereza 5 *C
Dawka startowa 60 s (ustawienie serwisanta)
Dmuchawa rozpalanie 35 (ustawienie serwisanta)
Tryb pracy ciągły

Czy ktoś mocniej obeznany w temacie może się odnieść do tych parametrów?

Zmień wartości na podawanie max 12,1
Powietrze max  18
powietrze min 7
histereza 10
dawka startowa 20s po choloere tam 60 to ja nie wiem
dmuchawa rozpalanie 10
tryb pracy auto

Dziękuję za odpowiedź w temacie nastaw oraz za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kalkulatora (mój e-mail do Ciebie) Dante, od czasu kiedy pisałem cytowany post, poprawiłem kąt nachylenia podajnika względem palnika (45* +/- 5*) zmieniła się wartość paliwo test i obecnie wynosi 9,3 w związku z tym proszę Cię o sugestię jaką wartość powinien przyjąć parametr podawanie MAX? Wymienione wyżej parametry już wprowadziłem.

witam ponownie po krótkiej nieobecności
wiec tak czas podawania 7,1
powietrze min 8
powietrze max 17
dawka startowa 14
dmuchawa rozpalanie 10

Ostatnio edytowany przez Dante (2014-02-06 20:35:08)

Offline

 

#67 2014-02-06 20:29:51

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

maryś napisał:

witam dzisiaj robiłem test przez 10 min naleciało mi 2 kg wiec ustawiłem 12 wartość opałowa 4,5 podawanie 6,8 palnik długi zielony może ktoś podpowie

jaka moc z dużą dokładnością parametry dla 2 wartości palnika oczywiście dla podawania 12
dla wartości opałowej sredniej na poziomie 4,86 kWh/kg
16Kw
podawanie max 5,5
powietrze min 8
powietrze max 17
dawka startowa 11
dmuchawa rozpalanie 10


24Kw
podawanie max 8,2
powietrze min 12
powietrze max 25
dawka startowa 11
dmuchawa rozpalanie 10

Ostatnio edytowany przez Dante (2014-02-06 20:34:34)

Offline

 

#68 2014-02-07 19:32:36

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: podawanie w platinum bio

dante wpisałem ustawienia mam 16kw długi palnik przysłona na połowę jestem pełny podziwu tak precyzyjne ustawienia.Czekam do rana zobaczę wykres jak sobie radzi z tymi ustawieniami


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#69 2014-02-07 21:02:04

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

maryś napisał:

dante wpisałem ustawienia mam 16kw długi palnik przysłona na połowę jestem pełny podziwu tak precyzyjne ustawienia.Czekam do rana zobaczę wykres jak sobie radzi z tymi ustawieniami

przysłona tak była czy została zmieniona przez ciebie

Offline

 

#70 2014-02-08 07:57:06

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: podawanie w platinum bio

witam dante przysłona była otwarta calkowicie tak ustawił serwisant może inaczej nie ustawił to po lekturze na forum ustawiłem na 2 cm potem na 3 i zauwarzyłem że na połowie jest lepiej.dzisiaj sprawdzałem wykres po nowych ustawieniach piec długo chodzi na 100%  więc chyba wrócę do 6,8


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#71 2014-02-08 21:32:41

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

dla tych ustawień powinna być ustawiona na ok 3cm w innym przypadku ustawienia powietrza nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Offline

 

#72 2014-02-09 07:22:14

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: podawanie w platinum bio

dzięki dante ide ustawić na 3 cm przysłonę


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#73 2014-02-09 11:27:12

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

byłem sprawdzić i dokładny wynik to 3,6-3,7cm  odsłoniętego wiatraka mierząc przy pierwszym dużym otworze między obudową a przysłoną innymi słowy ciut więcej niż połowa

a jaka masz temperaturę spalin na czopuchu zaraz za piecem
w odległości 2 średnic komina od pieca nie powinna przekraczać 160-170 oC

Ostatnio edytowany przez Dante (2014-02-09 13:12:09)

Offline

 

#74 2014-02-09 17:58:32

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: podawanie w platinum bio

dante ustawiłem dokładnie 3 cm na przysłonie a co do temp spalin muszę kupić termometr i spr jak narazie po obserwacjach i zmianie z połowy na 3 cm wyrażnie  widać jaśniejszy kolor przy palniku i wokół wręcz jasny ustawienia mam teraz takie podawanie 6,8 test 12 max powietrze 14 min 8 histereza 10 współczynnik korekcji 10 temp w dzień od 5 do 22 22,5 stopni w nocy od 22 do 5 21 spalanie dzisiaj mierzone niecałe 20kg nie zmieśćił się cały worek wsypuję o tej samej godzinie do pełna.do mierzenia temperatury to taki termometr przylgowy do rury czy jakiś inny? serdecznie ci dziękuje dante po twoich sugestiach piec zaczął chodzić jak powinien (według mnie)


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#75 2014-02-09 19:51:39

Dante
Często się udziela
Od: Kutno
Zarejestrowany: 2012-11-16
Posty: 152

Re: podawanie w platinum bio

zmień powietrze max na 17 i min na 9
teraz powinno być jeszcze lepiej

co do termometru to taki którego sondę wpuścisz do komina tak aby znajdowała się co najmniej w połowie średnicy czopucha np taki.
https://kotly.com.pl/produkt-termometr- … .html?l=pl np taki byle z dużym górnym zakresem temp. min 250-300

Ostatnio edytowany przez Dante (2014-02-09 20:07:56)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson