Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#26 2013-11-19 14:37:01

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

Powietrze min. 30 max. 60
podawanie max. 4
moc mim. 30, max. 70
próg foto 10
paliwo test 7,5  (strzelałem bez testu)
wart. opałowa 5
tlen min 14, max. 8
dmuchawa 30s
Przy obecnych temperaturach wg wskazań palnik pracuje z mocą 2,8 kW i zużyciu 0,5 kg/h

Offline

 

#27 2013-11-19 18:59:12

giede
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 29

Re: Problem z nastawami w małym domku

Masz bardzo duże powietrze. Nie zdmuchuje Ci płomienia? Ja mam  podawanie 2 razy większe, a powietrze połowe Twojego.

Offline

 

#28 2013-11-20 03:43:41

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

Nie zdmuchuje. Po zmniejszeniu podawania palnik był czysty po tygodniu pracy. Wcześniej, przy większym robiły się niewielkie grudki.

Offline

 

#29 2013-11-20 15:54:20

Mateuszz
Udziela się
Zarejestrowany: 2013-04-17
Posty: 137

Re: Problem z nastawami w małym domku

a peletu nie zdmuchuje?

Offline

 

#30 2013-11-20 23:38:22

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

Nie zdmuchuje. Ładnie się pali. Jest trochę więcej popiołu, ale może to wynikać ze zniknięcia spieków na palniku.

Offline

 

#31 2013-11-22 09:16:15

giede
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 29

Re: Problem z nastawami w małym domku

Przez jedną dobę miałem ustawienie Twoje @waldek69. Podobało mi się bo palnik pracował przez dobę bez wyłączania się, ale na pełnej, ograniczonej do 70% mocy. Moc i spalanie wskazywane przez sterownik to 4,8KW i 1kg/h czyli 24kg/doba. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że pompa od podłogówki nie pracuje od 23 do 14tej godz. i tylko dlatego woda fajnie się dogrzewała choć bardzo powoli, ale akurat w czasie, w którym następowały straty ciepła, więc pompa się uruchamiała dokładnie po nagrzaniu wody kotłowej do stanu o 2-3 stopnie wyżej niż temp. min. załączenia pomp, i tak w kółko wręcz szablonowo. Niestety, gdy po 14tej gdy pompa od podłogówki się załączyła, woda z niej zaczęła schładzać kocioł do tego stopnia, że Palnik nie miał szans dogrzać wody nawet do minimalnej temperatury załączenia pompy czyli 45c (przy stale pracującej pompy od podłogówki też by nie miał szans). Więc powróciłem do starych ustawień od @Dante z grzaniem od 14tej do 23ciej i o ile spadnie w nocy temperatura w sypialni poniżej 23c. Przy takich ustawieniach oraz aktualnej temperaturze 5-6c na zewnątrz i 23c w wewnątrz w godzinach 14-23 na parterze i 23-6:30 w sypialni na poddaszu, kocioł spala około 12-13kg na dobę. Może nie ma takiego komfortu cieplnego w domu jak na ustawieniach @waldek69, gdzie przez całą dobę trzymałem temperaturę 23c by kocioł pracował non stop i tylko dogrzewał, bo przy ustawieniach @Dante temperatura 23c osiągana jest dopiero około 17:30 ale ilość spalanego opału 24kg a 13kg robi według mnie ogromną różnicę smile

Offline

 

#32 2013-11-22 10:40:28

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: Problem z nastawami w małym domku

Powiedz mi, to spalanie odczytujesz ze sterownika czy mierzysz faktyczne spalanie paliwa?

Offline

 

#33 2013-11-22 10:42:56

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

Chcesz utrzymać dość wysoką temperaturę w domu. Spalanie na pewno będziesz miał większe. Jak już pisałem moja temperatura dzienna to 21,5 a nocna 19,5. Palnik wskazuje obecnie 2,8 kW i spalanie 0,5 kg/h. U mnie jest tylko jedna pompa zasilająca grzejniki. Sterowana jest sterownikiem od palnika. Nie mam pojęcia dlaczego palnik u Ciebie pracuje 24 h/dobę? Ciężko będzie zgrać zwykły programator czasowy od pompy z temperaturą na kotle. Nie można w sterowniku estymy zrobić tego jako dwa obwody grzewcze?

Ostatnio edytowany przez waldek69 (2013-11-22 10:47:10)

Offline

 

#34 2013-11-22 11:36:51

giede
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 29

Re: Problem z nastawami w małym domku

Spalanie odczytuję ze sterownika, gdzie przy poprawnie wpisanej wartości paliwo test sprawdza mi sie z dokładnością +-5kg na 200 kg z rzeczywistością, czyli z tym co faktycznie wsypię do podajnika.

Pompę od podłogówki mam daleko od kotłowni, więc dwa obwody odpadają, bo nie mam którędy poprowadzić zasilanie ze sterownika (Rozwiązałem to programatorem czasowym, który steruje pompą od podłogówki włączając ją i wyłączając w danych godzinach). Gdybym miał tylko grzejniki to Twoje ustawienia by mi się sprawdziły. niestety podłogówka za bardzo wychładza mi wodę w kotle i przy Twoich ustawieniach palnik ma za małą moc i nie potrafi dogrzać wody kotłowej na czas.

Może to też kwestia samego kotła, który u mnie ma moc nominalną 21 KW a maksymalną 30 KW. Możliwe, że przy tak niskim ustawieniu mocy palnika, zmniejsza się mocno sprawność kotła (a nie mam wkładki szamotowej) i większość tej mocy idzie w powietrze.

Ostatnio edytowany przez giede (2013-11-22 11:41:32)

Offline

 

#35 2013-11-22 16:16:24

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: Problem z nastawami w małym domku

@giede przy ustawieniach waldka nie sądzę żeby Ci się zgadzało spalanie rzeczywiste z tym co wskazuje sterownik. Wg mnie min to 1,5kg na h jak nie więcej jeżeli założymy constans moc 70%. przy podawaniu 4.

Offline

 

#36 2013-11-22 17:04:56

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

Mnie zastanawia, że u giede palnik pracuje przez 24h. Dzisiaj bez zmiany w ustawieniach stan palnika podskoczył z mocy 2.8 do 7 kW i spalanie z 0,5 do 1,5 kg. Zastanawiam się z czego palnik pobiera informację z jaką mocą ma pracować w danym momencie.

Offline

 

#37 2013-11-22 19:01:37

giede
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 29

Re: Problem z nastawami w małym domku

Sterownik przy podawaniu 4 wskazywał spalanie 1kg/h. Sterownik bierze informacje z aktualnej temperatury wody kotłowej, zadanej na kotle i zadanej w pomieszczeniu, jeżeli jest czujnik pokojowy. W momencie zbliżania się temperatury wody kotłowej do zadanej w kotle zmniejsza moc aby jak najdłużej nie wchodzić w tryb wygaszania. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie o 0.2c powyżej zadanej, sterownik w trybie auto zmienia temperature zadaną wody kotłowej na 7c i wygasza palnik, bo temperatura w kotle jest dużo wyższa od 7c. Tyle w skrócie po moich obserwacjach.

Offline

 

#38 2013-11-22 19:25:20

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: Problem z nastawami w małym domku

Przy podawaniu 4 może wskazywać 1 kg/h ale to jest błędne wskazanie w tym przypadku spowodowane zbyt małym parametrem paliwo test. Bynajmniej u mnie tak jest ale sprawdzić łatwo:)
Przy podawaniu 3,9 i pracy na poziomie ok 100% spalanie to ok 2,3 kg/h, przy 45-65% to ok 1,5kg/h oczywiście realne spalanie.

Offline

 

#39 2013-11-22 22:15:52

giede
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 29

Re: Problem z nastawami w małym domku

Może masz racje.  Ja patrzę na ilości zasypanego paliwa i spalonego. Podawanie 4 miałem tylko przez dobę więc przyjąłem spalanie chwilowe bo zasypuję raz na 2 tygodnie, a nie codziennie. Itak to nie istotne bo kocioł mi nie dogrzewa przy tych ustawieniach, a dodatkowo jeżeli masz rację to spalał jak smok.

Offline

 

#40 2013-11-23 00:09:46

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

Powiem szczerze, że wajhowałem ustawieniami powietrza i podawania w szerokim zakresie. Każde ustawienie było przez tydzień. Nie zauważyłem istotnych różnic w spalaniu. Te minimalne +/- 10% zależały od aktualnej pogody i czasu pracy palnika. Przy tak dużych różnicach jak podajesz, pellet musiałby zostać niespalony, albo nagrzać wodę kotłową na full.

Podaj swoje obecne ustawienia. Jutro mam czyszczenie i zasyp, to przetestuję przez tydzień.

Ostatnio edytowany przez waldek69 (2013-11-23 00:10:47)

Offline

 

#41 2013-11-23 00:49:01

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: Problem z nastawami w małym domku

Z moich obserwacji wynika, że ilość powietrza ma się średnio do znacznej różnicy w ilości przepalonego pelletu. Raczej wpływa to na jakość spalania i czystość palnika. Sprawa realnego spalania jest dość prosta można to sprawdzić zasypując np 1kg do zasobnika od określonego poziomu i zablokowanie mocy kotła na 100% czyli min 100% max 100% lub dogrzewać zimny kocioł do np 65c (godzinkę powinno zająć przy załączającej się pompie). To samo można zrobić z mocą 50% czyli max 50 min 50. Jeżeli nie będziecie ruszać wartości paliwo test to idę o zakład, że wskazania nie będą się zgadzać niestety.
Przy wartości np ok 8kg czyli np tyle co wyjdzie przy zapuszczeniu podajnika na godzinę i zważeniu tego odstępstwa od prawidłowych wskazań będą największe gdy palnik pracuje poniżej 80% mocy np przy podawaniu 4. Sytuację już kiedyś opisywałem...reasumując spalanie na h nie jest poprawne w pełnym zakresie mocy tylko może być zbliżone przy określonym w chwilo dopasowania odpowiedniego parametru paliwa test. Oczywiście ilość przepalonego pelletu na liczniku może się zgadzać w chwili kiedy piec moduluje moc od najwyższej do niskiej tak aby średnio udało się wskazać w miarę prawidłową wartość.

@giede nie dogrzewa, bo widocznie masz za dużą ilość wody w układzie CO do ogrzania i przy podawaniu 4  i mocy na 70% nie ma szans na to, jak miałeś 4 to ustaw max moc na 100%. Im wyższe podawanie tym szybciej "płomień" ogrzeje Ci wracającą zimną wodę z instalacji. Pompa wyłączy się pewnie parę razy ale w końcu ogrzeje smile
Jeżeli dojdziesz do wniosku, że za wolno się to robi i za rzadko palnik się wyłącza to albo zmniejsz temp na grzejnikach albo dołóż podawania.
Co mocy nadmuchu to zależy od wielu rzeczy ale możesz spróbować troszkę np min 8 max 16. Jeżeli palnik będzie czysty, pellet dopalony a kocioł nie osmolony to nie ma co kombinować a jak nie to zwiększyć smile

Ostatnio edytowany przez GT (2013-11-23 00:49:28)

Offline

 

#42 2013-11-23 01:26:53

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

Ktoś pisał, że dla krótkich palników ustawia się sporo wyższe powietrze niż przy długich. Ja kombinowałem ze względu na pojawiające się spieki na palniku. Teraz nie wiem czy w zniknięciu spieków pomogło podniesienie powietrza czy zmniejszenie podawania. Zmiany ustawień nie miały praktycznie żadnego wpływu na ilość spalanego pelletu.

Offline

 

#43 2013-11-23 09:53:52

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: Problem z nastawami w małym domku

Ja mam starszy czyli długi i wyraźnie silniejszy nadmuch powoduje zdmuchiwanie popiołu i czysty palnik. Ale nie można też przesadzać, żeby nie ogrzewać zbytnio komina. Nowe palniki mają chyba wirniki MPlusM  o ile dobrze pamiętam o trochę mniejszej ilości obrotów ok 15%. Generalnie wg mnie powinno się ustawić taki wiatr żeby po pierwsze palnik po paleniu był czysty a temp jego nie osiągalna krytycznych wartości.

Offline

 

#44 2013-11-23 11:53:17

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problem z nastawami w małym domku

GT - jakie masz ustawienia u siebie? U giede obstawiam pompę od podłogówki jako przyczynę wychładzania kotła. Mimo spadku temperatury na kotle poniżej zadanej (włączenie pompy), pompa nadal pracuje. Zastosowałbym sterownik pompy temperaturowy. Mam coś takiego w drugim domku zamontowane. Czujnik temperatury jest zamocowany na rurce dolotowej do pompy i załącza pompę, gdy dolot osiąga 45 st C. Temperatury oczywiście regulowane.

http://mikroenergetyka.com.pl/images/ka … 5fc144a21a

Ostatnio edytowany przez waldek69 (2013-11-23 11:58:45)

Offline

 

#45 2013-11-23 12:05:26

giede
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 29

Re: Problem z nastawami w małym domku

Moje ustawienia raczej Ci się nie sprawdzą.  Aktualnie mam podawanie 9.5 co daje 16.6KW i bardzo szybkie nagrzewanie wody kotłowej i wyłączenie palnika. Do tego moc min 40% a max 100% co skutkuje tym, że palnik po nagrzaniu pomieszczeń przy wyłączonej pompie nie pracuje kolejnej godziny bez potrzeby dochodząc do temp. zadanej przez sterownik tylko na momencie dochodzi do tej temp. i się wyłącza. Przy tym podawaniu mam powietrze min 9 a max 30. Bardzo szybko mi się wychładza woda kotła gdy palnik nie pracuje, wiec czy będą kryje przestoje czy długie to dla mnie bez znaczenia. Natomiast samo wyłączanie palnika skutkuje u mnie obniżeniem temp. wody w kotle o około 15c sad wiec wydaje mi się, że powinno być albo jak najsprawniejsze nagrzanie kotła i tym samym pomieszczeń i wyłączenie albo praca 24h na dobę na niskich mocach

Offline

 

#46 2013-11-23 20:01:26

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: Problem z nastawami w małym domku

@waldek
podawanie 3,9
pow min 2
pow max 8
Piec  MB10 długi palnik,zasila ok 8 grzejników - ok 60L wody w układzie CO + to co w kotle. Dom ok 130m
Podłogówki nie ma. Jedna pompa zasila grzejniki druga przez wymiennik ciepła pracuje na układzie pieca.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB